PSE
PSE
Новичок

Регистрация: 03.07.2014

Екатеринбург

Сообщений: 6

03.07.2014 в 19:50:06

Уважаемые специалисты, нужна Ваша помощь. Ситуация: Фирма установила кондиционер инвертор ballu bswi/in-12. Внешний блок повесили не по уровню и на стену облицованную щебнем. В итоге имели гул и вибрацию по всей квартире. В таком положении провисел месяц. После претензии перевесили на ограждение лоджии, гул и вибрация пропали. В процессе перестановки нарастили трубки методом пайки, наскоро вакуумировали, дозаправили фреоном, проверили работоспособность, подписали акт приемки. Через два дня включил - не охлаждает и не греет. Позвонил этим "спецам" обещали завтра быть. Сейчас понимаю, что было нарушение технологии. В связи с этим вопросы:

  1. Чем может грозить дозаправка.
  2. Предполагаемая причина неисправности и методы ее устранения.
  3. Что конкретно требовать от монтажников в процессе устранения неисправности.
  4. Как может повлиять все выше перечисленное на срок службы кондиционера. Заранее благодарен за ответы!
0
roma78
roma78
Местный

Регистрация: 19.07.2011

Москва

Сообщений: 125

03.07.2014 в 20:06:23

возможны варианты

  • перегнали фреон в наружку, сняли НБ, спаяли трассу под азотом, опрессовали азотом, отвакуумировали, дозапаравили децил;
  • спустили фреон в атм, сняли НБ, трассу паяли с азотом, заправили по весам, опрессовали с азотом, отвакуумировали;
0
PSE
PSE
Новичок

Регистрация: 03.07.2014

Екатеринбург

Сообщений: 6

03.07.2014 в 20:16:05

roma78 написал : возможны варианты

  • перегнали фреон в наружку, отключили порты, спаяли трассу под азотом, опрессовали азотом, отвакуумировали, дозапаравили децил;
  • спустили фреон в атм, трассу паяли с азотом, сняли НБ, заправили по весам, опрессовали с азотом, отвакуумировали;

имхо, третьего не дано )

Уважаемый roma78! Я понял, Вы описали методику исправления неисправности? Отсюда вопрос: что такое пайка под азотом? И второй, если не увижу баллона с азотом, то сразу разворачивать? Насколько я понимаю, дозаправка инвертора является нарушением технологии, или я ошибаюсь? Спасибо!

0
PSE
PSE
Новичок

Регистрация: 03.07.2014

Екатеринбург

Сообщений: 6

03.07.2014 в 20:19:03

Вообще у меня складывается ощущение, что вышел фреон из-за плохой пайки или вальцовки. Смущает, что фреон так быстро вышел, хотя это только мои предположения.

0
roma78
roma78
Местный

Регистрация: 19.07.2011

Москва

Сообщений: 125

03.07.2014 в 20:29:56

скорее из-за плохой вальцовки

паять под "азотом" - чтоб не было окислов и они не попапали-бы в замкнутую систему и не навредили компрессору, "поддать" сухим азотом давление - проверить соединения (вальцовку), хоть и короткоср*чно, но хоть как-то...

зы. провод питания и межблочку тож наращивали? вентиляторы-то крутятся, на пульт отзывается как и прежде?

0
PSE
PSE
Новичок

Регистрация: 03.07.2014

Екатеринбург

Сообщений: 6

04.07.2014 в 12:48:03

Межблочки по длине хватило. Вентилятор крутится, на пульт реагирует. Т.е. все как раньше, только сейчас гоняет воздух комнатной температуры. Беспокойство вызывает то, что уже напаяли без газа и как это может сказаться в дальнейшем.

0
PSE
PSE
Новичок

Регистрация: 03.07.2014

Екатеринбург

Сообщений: 6

04.07.2014 в 16:27:57

Развитие событий: Прибыли, "на глаз" определили неисправность-плохая вальцовка на наружном блоке. Стравили остатки фреона, перевальцевали. Опрессовку делать отказались, еле заставил вакуумировать. Вакуумировал минут 10, затем выключили компрессор и сразу начали заправлять. Заправляли, с их слов, - "по давлению" до 8 атм. при включенном на холод. И вообще, вели себя вызывающе. На все мои требования, а именно: опрессовать и заправить по весам отмахивались, в том духе, все будет хорошо, что все это ерунда, всегда так делали, если что-то произойдет, то приедем и исправим. Кондиционер пока работает, холодит прилично. Видимо, Роспотребнадзор мне в помощь. Скажите, где я неправ? Спасибо!

0
roma78
roma78
Местный

Регистрация: 19.07.2011

Москва

Сообщений: 125

04.07.2014 в 19:37:44

посмотрите эти темы, на форуме было много сообщений по поводу заправки сплита по давлению, по весам

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=117849&p=1944550&viewfull=1#post1944550

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129098&page=12&p=3852541&viewfull=1#post3852541

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=108656&page=12&p=2432037&viewfull=1#post2432037

0
PSE
PSE
Новичок

Регистрация: 03.07.2014

Екатеринбург

Сообщений: 6

04.07.2014 в 20:54:45

roma78, Спасибо. Дело в том, что для себя я уже определился. Однако, деньги уже заплачены, а сила слова на них не действует, как и на руководство. Кстати, вот нашел http://split61.ru/wp-content/uploads/2011/08/osobennosti_410.pdf может кому пригодится.

0