#4614195

Здравствуйте! Вопрос в следующем.Меняю радиатор,вызвала мастера и вот что он мне сделал.Нужно ли мне 2 крана,один американка и второй бабочка и могу ли я обойтись американкой на случай если нужно снять радиатор и перекрыть воду?И еще,нижний кран подтекает,сначала сорвалась резьба,переделал,но всё равно есть течь,по капле.Обматывал паклей,все остальные соединения не текут.В чем может быть проблема и чем можно устранить?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.07.2014 в 12:05:19

#4614206

Ваш "мастер" - рукожопый бракодел, извините за прямоту. Тут всё нужно переделывать: неверно выбран тип запорной арматуры (нет балансировочного клапана), надо убирать загогулину, идущую вверх, чтобы не завоздушивался радиатор, куски китайского полипропилена - очень хороший шанс свариться заживо и/или продать квартиру для оплаты ремонта всем соседям снизу...

0
Аватар пользователя
humancub

Местный

Регистрация: 09.12.2013

Москва

Сообщений: 45

07.07.2014 в 12:16:37

#4614216

Mazayac написал : Ваш "мастер" - рукожопый бракодел, извините за прямоту. Тут всё нужно переделывать: неверно выбран тип запорной арматуры (нет балансировочного клапана), надо убирать загогулину, идущую вверх, чтобы не завоздушивался радиатор, куски китайского полипропилена - очень хороший шанс свариться заживо и/или продать квартиру для оплаты ремонта всем соседям снизу...

Что-то Вы такой ужастик нарисовали.Про балансировочный клапан я впервые слышу.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.07.2014 в 12:34:00

#4614242

В двух словах: у Вас двухтрубная система отопления, если подключить к ней радиатор без балансировочного клапана - теплоноситель будет "пролетать" через радиатор, не успевая отдать положенное тепло. Кроме этого, при подобной массовой порче коммуникаций (одни, другие, третьи соседи сверху и снизу так же нафигачили) - теплоноситель вообще перестаёт циркулировать через радиатор - т.к. падает разница давлений между трубами подачи и обратки. Единственное спасение - если в самих отводах (до которых ручонки "мастера" не добрались) присутствуют заужения. Они выполняют роль ограничителей потока, делая не столь критичной балансировку каждого радиатора.

А по прорывам пластиковых труб со смертельными исходами - в Гугл или Яндекс, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
humancub

Местный

Регистрация: 09.12.2013

Москва

Сообщений: 45

07.07.2014 в 13:16:40

#4614307

Mazayac написал : А по прорывам пластиковых труб со смертельными исходами - в Гугл или Яндекс, пожалуйста.

труба стоит вот такая

Mazayac написал : у Вас двухтрубная система отопления, если подключить к ней радиатор без балансировочного клапана - теплоноситель будет "пролетать" через радиатор, не успевая отдать положенное тепло.

а как же раньше стоял радиатор без балансировочного крана?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.07.2014 в 13:53:06

#4614377

humancub написал : а как же раньше стоял радиатор без балансировочного крана?

Не радиатор, а конвектор, судя по расположению труб. Наверное вот так стоял:

Mazayac написал : в самих отводах (до которых ручонки "мастера" не добрались) присутствуют заужения. Они выполняют роль ограничителей потока, делая не столь критичной балансировку каждого радиатора.

По штрих-коду я не могу угадать производителя и марку Вашей трубы, извините :) Может есть участок с полной маркировкой?

0
Аватар пользователя
humancub

Местный

Регистрация: 09.12.2013

Москва

Сообщений: 45

07.07.2014 в 14:14:57

#4614412

Mazayac написал : Не радиатор, а конвектор, судя по расположению труб. Наверное вот так стоял:

По штрих-коду я не могу угадать производителя и марку Вашей трубы, извините :) Может есть участок с полной маркировкой?

Ничего бы я не меняла,если бы не появилась однажды(о чем я писала ранее)проблема с вентиляцией и через вот эту дыру,расположенную в аккурат под батареей,стало сифонить зимой.Очевидно это пряморукие делали.

В итоге я имею сейчас "мастера" и недоделанное подключение и что будет дальше неизвестно.У меня только этот кусок трубы,я показала не для узнать производителя,а потому,что это не пластик,есть еще и металл.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.07.2014 в 15:08:28

#4614514

То что труба армирована алюминием - не значит ровным счётом ни-че-го. Имеет значение, кто её произвёл. На смонтированных участках может быть доступна маркировка.

0
Аватар пользователя
Aleksey88

Местный

Регистрация: 05.07.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 6

07.07.2014 в 15:24:13

#4614537

Установив два "лишних" крана перед полипропиленовыми трубами, мастер видимо решил подстраховаться. На случай если сорвет китайский фитинг (были такие случаи). Кстати, а что за краны шаровые? Не китай, часом?

0
Аватар пользователя
humancub

Местный

Регистрация: 09.12.2013

Москва

Сообщений: 45

07.07.2014 в 15:49:38

#4614579

Aleksey88 написал : Установив два "лишних" крана перед полипропиленовыми трубами, мастер видимо решил подстраховаться. На случай если сорвет китайский фитинг (были такие случаи). Кстати, а что за краны шаровые? Не китай, часом?

Откуда я знаю какие шаровые краны, чем и что думал мастер.Я же не лезу туда,о чем не знаю,я приглашаю мастера.Я задала вопрос про лишние краны в первом посте и какая может быть причина течи и чем её устранить.Вы меня спрашиваете про краны,трубы,меня это вообще не должно волновать,коль мастера вызвала.Если я покажу фото того,что у меня накручено в стояке,то думаю,что много вопросов возникнет к тем мастерам,которые это всё накрутили.Я плачу деньги,а остальное доверяю профессионалу,а выходит,что и доверять нельзя. И зачем тогда производят,продают и закупают китайское фуфло?Оставили бы только качественный товар.

0
Аватар пользователя
DarkRider

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Астрахань

Сообщений: 286

07.07.2014 в 16:06:00

#4614612

Батарея - китайский левак. Если при продаже говорили, что Италия, то делайте возврат. Краны - возможно оригинал (с чёрными ручками - Bugatti, с синими - F.I.V.), но чтобы проверить их оригинальность необходимы качественные фото самих кранов. Труба - скорей всего Китай или Турция. Но опять же, поищите маркировку и сфоткайте, тогда можно будет точно определить, чья.

humancub написал : Нужно ли мне 2 крана,один американка и второй бабочка и могу ли я обойтись американкой на случай если нужно снять радиатор и перекрыть воду?

Возможны варианты: 1)Вместо кранов с синими ручками поставить просто американки, а краны с чёрными ручками оставить на своих местах. 2)К стальным трубам присоединить новые трубы напрямую, а перед радиатором оставить краны с американками.

humancub написал : И еще,нижний кран подтекает,сначала сорвалась резьба,переделал,но всё равно есть течь,по капле.Обматывал паклей,все остальные соединения не текут.В чем может быть проблема и чем можно устранить?

Течь откуда? Из соединения крана и стальной трубы, крана и пластиковой трубы или из самого корпуса крана?

P.S. По большому счёту, требуется переделка. Когда течёт, это явный косяк мастера, он обязан это устранить бесплатно. Плюс ко всему, полипропилен действительно лучше бы заменить на металл. Ну и батарею поменять на фирменную итальянскую, само собой. А по поводу кранов - ввкладывайте фото, определим подлинность.

0
Аватар пользователя
DarkRider

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Астрахань

Сообщений: 286

07.07.2014 в 16:17:56

#4614624

humancub написал : Я плачу деньги,а остальное доверяю профессионалу,а выходит,что и доверять нельзя.

Сейчас профессионалом называет себя любой человек, купивший сварочный аппарат для полипропилена. А реальные профессионалы дают письменную гарантию, оформляют договор. Доверять можно только реальным, но никак не самоназванным.

humancub написал : И зачем тогда производят,продают и закупают китайское фуфло?Оставили бы только качественный товар.

Зачем? Как зачем? С целью лёгкого обогащения за счёт обмана доверчивого покупателя.

0
Аватар пользователя
humancub

Местный

Регистрация: 09.12.2013

Москва

Сообщений: 45

07.07.2014 в 16:35:47

#4614651

DarkRider написал : P.S. По большому счёту, требуется переделка. Когда течёт, это явный косяк мастера, он обязан это устранить бесплатно. Плюс ко всему, полипропилен действительно лучше бы заменить на металл. Ну и батарею поменять на фирменную итальянскую, само собой.

батарея не футболка или ботинки,чтобы взять подмышку и пойти и поменять.Я имею то,что имею.Не думаю,что у всех стоит только фирменная сантехника и где гарантия,что Итальянская окажется Итальянской?

DarkRider написал : Течь откуда? Из соединения крана и стальной трубы, крана и пластиковой трубы или из самого корпуса крана?

скорее из соединения крана и стальной трубы.

Краны я менять не буду,мне эта батарея станет золотой.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.07.2014 в 16:42:46

#4614659

Раз менять ничего не будете - пришли-то зачем?

0
Аватар пользователя
humancub

Местный

Регистрация: 09.12.2013

Москва

Сообщений: 45

07.07.2014 в 17:05:40

#4614686

Mazayac написал : Раз менять ничего не будете - пришли-то зачем?

Вы такой интересный,нет у меня денег на новый радиатор и на другие краны тоже нет.Я пришла спросить,достаточно мне двух кранов и как устранить течь.Вы наописывали мне тут страшилок про смерть в кипятке.

И речь идёт о криворуких мастерах,у него на лбу не написано,что он гений сантехнических работ или жопорукий мастер.А виноват как всегда заказчик,конечно,это же он купил не то.Вот на сайте_http://www.omega-comfort.ru/complekt\_montazh/ показано то,что нужно для установки радиатора.Цены аховые.Кронштейны точно такие же стоят 75 рэ, монтажный комплект аналогичный 130.Зачем же я буду переплачивать?Может всё же дело в мастере,а не в клиенте?

0