ppkvin написал :
Опять никакой конкретики, к сожалению.
Вам в этой и других темах (в том числе на ixbt) сказали уже не одну сотню страниц КОНКРЕТИКИ.
Kamikaze потратил кучу времени и собственные средства на тесты ЗАС и выдал КОНКРЕТНЫЕ замечания и предложения. Даже модификацию сделал.
Но вы проигнорировали все это.
На каком основании я должен полагать что вы уважительно отнесетесь к моим предложениям?
SVKan написал :
Так почему же так трудно подтвердить соответствие вашей продукции стандартам для аппаратов защиты, а не для бытовых удлинителей и розеток?
Kamikaze написал :
Судя по тому, что за два десятка лет НПО "Защита ЗАС" не смогло устранить даже самых элементарных ошибок в схеме и конструкции ЗАСов, в НПО нет специалистов, способных разработать устройство с нуля. Так что предложение ppkvin дать ему ТЗ - это лишь попытку сделать хорошую мину при плохой игре.
Alexey_Spb написал :
На каком основании я должен полагать что вы уважительно отнесетесь к моим предложениям?
Если наконец-то будет написана хотя бы одна конкретная цифра - обоснованная, то и спорить то не о чем.
Ведь это же Ваше предложение - начать с ноля.
Вопрос: как можно начинать какую либо разработку не зная ни функций, ни заданных параметров?
Давайте хотя бы определимся с максимальным длительным перенапряжением, которое может присутствовать в бытовой сети, исходя из номинального ~ 220 или ~ 230 вольт.
ppkvin написал :
Если наконец-то будет написана хотя бы одна конкретная цифра - обоснованная, то и спорить то не о чем.
Чуть выше рассмотрен конкретный проблемный параметр ЗАС: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=211225&p=5009619&viewfull=1#post5009619
Приведено конкретное значение данного параметра у ЗАС, исходя из даташита конкретного тиристора, указано конкретное значение данного параметра, требуемое ГОСТом на бытовые устройства. Кроме того, приведены конкретные тесты, которые "много экземпляров"(С) ЗАСов провалили "с треском (и вспышкой)"(С) из-за того, что данный параметр ЗАС "соответствует качеству на уровне "фуфло""(С).
Также высказано конкретное пожелание по улучшению данного параметра: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=211225&p=5018309&viewfull=1#post5018309
Но всю конкретику вы проигнорировали.
ppkvin написал :
Давайте хотя бы определимся с максимальным длительным перенапряжением, которое может присутствовать в бытовой сети, исходя из номинального ~ 220 или ~ 230 вольт.
Вам действительно нужно говорить такие элементарные вещи? Скорее это увод разговора в сторону от конкретных проблем ЗАСов.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Для того, чтобы было основание, нужны конкрентные цифры.
Если у Вас нет никаких цифр, продолжу, а Вы предлагайте другие параметры, если не согласны, Ок?
Стандартное значение длительного перенапряжения обычно равно удвоенному номинальному, то есть для ~ 220 вольт - ~ 440 вольт, а при ~ 230 вольт - ~ 460 вольт. Принимаем ~ 460 вольт, хотя до сих пор все расчеты и этот параметр в тех.документации на все реле указан ~ 440 вольт.
Так что надо изменять это значение, исходя из вхождения в зону ЕАС.
Согласны?
Теперь далее: пределы отключения.
Верхний - ~ 265 +- 3 вольта.
Казалось бы, всё понятно.
Но нет.
1 - параметр указан для напряжения синусоидальной формы, а в реальности в бытовой сети всегда присутствует трапеция с наклонной верхней полкой (заряд конденсаторов БП).
Есть реальные фото с экрана осциллографа (правда 10 летней давности, но ситуация сейчас ещё хуже).
2 - какое значение напряжения брать для измерения?
Среднеквадратичное (действующее), амплитудное или какое другое?
Вопрос не праздный, т.к. разница в показаниях может составлять до 10%.
Вот Вы позиционируете себя как специалиста по защитным мерам в электропитании, что можете сказать по этому поводу?
ppkvin написал :
Для того, чтобы было основание, нужны конкрентные цифры.
ppkvin, вы с собой разговариваете?
Kamikaze написал :
Чуть выше рассмотрен конкретный проблемный параметр ЗАС: http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post5009619
Приведено конкретное значение данного параметра у ЗАС, исходя из даташита конкретного тиристора, указано конкретное значение данного параметра, требуемое ГОСТом на бытовые устройства. Кроме того, приведены конкретные тесты, которые "много экземпляров"(С) ЗАСов провалили "с треском (и вспышкой)"(С) из-за того, что данный параметр ЗАС "соответствует качеству на уровне "фуфло""(С).
Также высказано конкретное пожелание по улучшению данного параметра: http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post5018309
Но всю конкретику вы проигнорировали.
А что, разве начать с ноля - моё предложение?
Где же специалисты-знатоки?:eek:
Вы то что молчите, нечего сказать что ли?
Так зачем писать, предлагать?
Или только ДС, БС, фуфло или ещё что-нибудь аргументированное?:(
А, есть ещё - сертификат фальшивый, патентоведы, эксперты - тупые, что ещё...
Это конечно аргументы.
Но не забывайте, что тему читают и нормальные участники конфы.
Ну вот недавний пример: из Белоруссии написал читатель этого форума насчет приобретения ЗАС-8.0-2.
Оказывается, 5 лет назад делал заказ, получил и видимо доволен, но не сообщает здесь - модный тренд ругать ЗАС, но этого "железо" не меняет свойств.
ppkvin написал :
для ~ 220 вольт - ~ 440 вольт, а при ~ 230 вольт - ~ 460 вольт. Принимаем ~ 460 вольт, хотя до сих пор все расчеты и этот параметр в тех.документации на все реле указан ~ 440 вольт.
На первый взгляд разница между 440 и 460В незначительна. Но ГОСТ проводит границу именно по значению 440В. Для бытовых устройств с рабочим напряжением свыше 440В электрическая прочность силового ключа согласно ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 должна быть не менее 1320В (1866В ампл.) - это уже не в два, а в три раза больше, чем нынешнее значение данного параметра у ЗАСов.
Вот такие конкретные цифры. Но производитель ЗАС наверняка проигнорирует требования ГОСТа. Впрочем, как обычно.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Так как нет комментариев от специалистов, придется продолжить.
Следующий параметр - импульсные перенапряжения и сетевые помехи.
Источники импульсных перенапряжений - наведенные от разрядов молнии, коммутационные и т.д.
Причем наведенные от разрядов молнии как правило - однополярные.
Существует ГОСТ, нормирующий этот параметр от 500 вольт до 4000 вольт.
Для бытовых э\сетей - 1000 вольт, примем для устройств защиты 2000 вольт.
Сетевые помехи также нормирует ГОСТ в диапазоне от 500 до 4000 вольт, принимаем 2000 вольт.
Для генерирования импульсов и помех существуют специальные приборы - ИИП-4000 и ИПП-4000 со строго заданными параметрами импульсов.
Вопрос: правильно ли заданы исходные данные ТЗ?
Интересно, одни предлагают, другие реализуют?
Ладно, далее:
Входные параметры будем считать заданными.
Теперь пожалуй самое главное:
какие функции должны быть реализованы в идеальной защите и выходные параметры с целью гарантированного сохранения техники?
Предлагается такой набор:
1 - отключение нагрузки при длительных перенапряжениях до ~ 460 вольт.
2 - фильтрация сетевых помех.
3 - поглощение мощных импульсов, наведенных от разрядов молнии.
4 - поглощение коммутационных перенапряжений.
5 - поглощение импульсных перенапряжений в цепях ноль-земля.
При этом предполагается, что для самой чувствительной техники должны быть следующие параметры:
время срабатывания защиты от перенапряжений до ~ 460 вольт - не более 10 мсек, в идеале - 10 мксек.
время срабатывания защиты от импульсных перенапряжений - не более 25 нсек.
максимальная амплитуда импульсов, проходящих в нагрузку сквозь защиту не должна быть более 500-600 вольт.
для предохранения нагрузки от пробоя изоляции максимальная амплитуда импульсов в цепи ноль-земля не должна быть более 800 вольт.
Вот такие параметры предлагаются для идеальной защиты оборудования в бытовой э\сети.
Если есть аргументированные предложения, просьба корректировать параметры или функции.
ppkvin написал :
Для бытовых э\сетей - 1000 вольт, примем для устройств защиты 2000 вольт.
По стандартам МЭК для особо чувствительной бытовой техники оговаривается стойкость к имп. перенапряжениям 1,5кВ, для прочей бытовой техники 2,5кВ, для автоматов 4кВ, а для электросчётчиков 6кВ. Скан из документа "System pro Mcompact® OVR surge protective devices" от ABB:
Отечественные счётчики обычно имеют стойкость к импульсным перенапряжениям до 4кВ (например, Меркурий: http://cs-cs.net/mecrury-206), но есть и такие, у которых в паспорте прописана стойкость до 6кВ (Энергомера).
Для РН, устанавливаемых на вводе вслед за счётчиком логично принимать требуемую стойкость к имп. перенапряжениям не ниже, чем у счётчика, т.е. 4-6кВ.
Ну и просто, чтобы не уступать продукции "Меандра" - тоже нужно обеспечить стойкость не ниже 4кВ.
Знаем мы уже вашу "классификацию". Кто поверил в вашу рекламу ЗАС - того вы сразу становится "опытным специалистом". А кто аргументированно, опираясь на результаты испытаний, опыт эксплуатации, анализ схемы и конструкции говорит о недостатках ЗАС - тот объявляется неспециалистом.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Извините, хотел об этом отдельно написать.
Можно конечно заложить 3 кА или более, но надо бы проверять фактический параметр, а то получается, что на обычное реле заявляется 4 кА и более, но нет ни одного испытания на КЗ, хотя это так просто.
Почему, как Вы думаете?
Может быть поэтому?
http://www.youtube.com/watch?v=ZUgIb2mLMtQ
А вот испытание в абсолютно тех же условиях устройства с максимальным ТКЗ 0.24 кА при 20 мсек.
http://www.youtube.com/watch?v=-_F_X7hTjBk
В то же время есть факты с ТКЗ для номинала 0.73 кА при 20 мсек с автоматом 32 А (срабатывание газового разрядника с оплавлением рабочего зазора в КЗ) тоже без всяких последствий.
К чему пишу это?
Конечно, хорошо иметь максимальную стойкость к КЗ допустим в 4 кА, но только подтвержденную, а не заявленную, правильно?
ksiman написал :
разумные размеры для удобной установки в бытовой щит
Критерий "разумные" не может обсуждаться, это же технический форум.
Приведите обоснованные цифры плиз.
x-men написал :
потребляемая мощность (потери мощности) не более допустим 10 Вт.
А лучше 5
Цифры конкретные, а путаница с потребляемой и выделяемой мощностью.
Вы уж определитесь поточнее плиз, т.к это совсем разные вещи.