ksiman написал :
ppkvin написал :
Поэтому все ЗАС имеют пределы отключения, соответствующие синусоидальному значению напряжения.
Это что за новая физическая величина?
ЗАСы калибруются по синусоидальному напряжению, причём в качестве эталона используется... бесперебойник. Из-за этого при номинальном пороге 265В, реальный порог отключения ЗАС в сети с показанным выше искажением синусоиды составляет 275-280В (истинно-СКЗ) (из-за того, что в ЗАСе, судя по всему, применяется простейший алгоритм пикового детектора).
Вот хорошо ли это? Если для импульсных БП первостепенное значение имеет амплитуда напряжения, то для нагревательных приборов важно именно действующее напряжение сети. К примеру, мощность, выделяющаяся на обогревателе при напряжении 275-280В будет в 1,5-1,6 раз больше, чем номинальная при 220В.
ppkvin написал :
И кстати, сопутствующий вопрос: должны ли пределы быть строго нормированы или их должен устанавливать сам пользователь, как во всех э\механических реле?
Во-первых, про "во всех" - неправда, есть и бюджетные РН без возможности регулировки порогов (УЗМ-50М, Sassin 3SL15, АсКо РН-40 и др.).
А во-вторых, возможность настройки желаемых порогов отключения и задержки АПВ определяется не типом коммутатора (электромагнитное реле, твердотельное реле или простой симистор), а квалификацией разработчика и ценовой категорией прибора. Если к УЗМ-51М приделать вместо реле симистор, то регулировка порогов никуда не денется. И наоборот, если в ЗАС поставить реле, то регулировка порогов в нём не появится.
ppkvin написал :
Допустим, реле срабатывает несколько раз в сутки, пользователь что делает?
Устанавливает уровень отключения повыше... и так далее до 290 вольт.
Это вы придумали вредителя какого-то, а не пользователя (очевидно, чтобы выгородить свой ЗАС, в котором не смогли сделать регулировку порогов).
На самом деле, если почитать темы, посвящённые РН, видно, что пользователи, наоборот, стремятся уменьшить порог срабатывания РН. И даже пороги 250-255В порой вызывают тревогу. В большинстве случаев пользователи устанавливают минимальный порог, обеспечивающий несрабатывание защиты в данной сети.
Кроме того, даже порог 290В на устройствах защиты (РН) в реальной сети с "примятой" синусоидой мало отличается от реального порога отключения ЗАСа при номинальном пороге 265В (из-за особенности алгоритма и градуировки ЗАС).