R2D2RnD написал :
Возникает закономерный вопрос - зачем AEG вообще поставляет эту модель варочной с 4x2,5 если подключить им правильно нельзя ни к однофазной, ни к двухфазной сети (для трехфазной вообще контакта нет)? :)
Попробую поддержку AEG попытать :)
Да все нормально с этим шнуром. Подключение идет не к двухфазной сети -- таких в реальности практически не бывает, а к двум фазам и нулю трехфазной сети, при этом половина конфорок висят на одной фазе, половина на другой, и обе половины подключены однофазно -- к своей фазе и нулю. И шнур 4x2,5 -- в составе двух фазных проводников, нейтрали и земли -- достаточен для подключения к трехфазке варочной не то, что 7, а до 12 кВт номинальной мощности (для шнуров требования к сечению ниже, чем для стационарного кабеля). Положили в комплект именно этот шнур для трехфазки, а не 3x4, требующийся в однофазке -- ну вот так уж решили, могли вообще шнура в комплекте не положить.
Проблема у вас со стационарным кабелем (и, возможно, щитом и проводкой вообще).