Возникает закономерный вопрос - зачем AEG вообще поставляет эту модель варочной с 4x2,5 если подключить им правильно нельзя ни к однофазной, ни к двухфазной сети (для трехфазной вообще контакта нет)? :)
R2D2RnD написал :
Ну а с варочной - либо тянуть от щитка в общем коридоре нормальные 3x6mm^2, либо учиться не превышать ток в 16А.
Не превышать 16А достаточно легко. Это обычный режим работы ВП - на трех конфорках уже что-то тушится, а на четвертой кастрюля на полную раскочегаривается.
А если есть возможность от щитка новый кабель кинуть - вообще вопросов нет. 3*6 под автоматом 32А и будет счастье.
R2D2RnD написал :
Перед УЗО на 16А стоит автомат на 40A(!), это который EKF на 40А (ввод).
Я так понимаю что после этого, я так мягко выражусь, "горе-электрика" (и спрашивал же я его не тонковат ли будет провод для варочной) их нужно будет заменить на диффавтоматы C16.
R2D2RnD написал :
Возникает закономерный вопрос - зачем AEG вообще поставляет эту модель варочной с 4x2,5 если подключить им правильно нельзя ни к однофазной, ни к двухфазной сети (для трехфазной вообще контакта нет)? :)
Попробую поддержку AEG попытать :)
Да все нормально с этим шнуром. Подключение идет не к двухфазной сети -- таких в реальности практически не бывает, а к двум фазам и нулю трехфазной сети, при этом половина конфорок висят на одной фазе, половина на другой, и обе половины подключены однофазно -- к своей фазе и нулю. И шнур 4x2,5 -- в составе двух фазных проводников, нейтрали и земли -- достаточен для подключения к трехфазке варочной не то, что 7, а до 12 кВт номинальной мощности (для шнуров требования к сечению ниже, чем для стационарного кабеля). Положили в комплект именно этот шнур для трехфазки, а не 3x4, требующийся в однофазке -- ну вот так уж решили, могли вообще шнура в комплекте не положить.
Проблема у вас со стационарным кабелем (и, возможно, щитом и проводкой вообще).
Вечер добрый! Что бы не создавать тему спрошу здесь:
!В квартиру ввод 5проводов - 3 фазы+ноль+PE, соответственно для варочной срузу выведено 5 проводов (ВВГ 5*4). Варочная ссылка Samsung CTR364EC01.
По паспорту можно подключить 2 фазы+перемычка со второго на третий зажим, фото прилагаются.
!!!Можно ли подключить 3-ю фазу на 3 зажим (вместо перемычки)?
Спасибо"!
:scare
Если в официальной схеме эта возможность не предусмотрена, то без вскрытия плиты лучше не рисковать. А поскольку гарантия или вы не электрик/электронщик то вам это делать не надо.