Smulev
Smulev
Местный

Регистрация: 22.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 201

01.09.2014 в 19:33:28

Производитель совершенно прав. Надо было подключать плиту штатным проводом. Никакого противоречия с ПУЭ нет. Для кого рисуются схемы подключения, непонятно. Лучше уж бы вызвали фирменного подключальщика.

Просто надо рассматривать сию плиту как две независимые плиты половинной мощности включённые параллельно при однофазной или на разные фазы при двухфазной проводке. Сам провод 100% защищён внутри плавким предохранитнлем на 20А. Да и Вы кроме гарантии потеряли ещё важное преимущество, в случае неисправности (коротыша) одной половины, вторая бы нормально работала, пока Вы бы разбирались с ремонтом. В данном случае Вы остаётесь без плиты и без гарантии.

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

01.09.2014 в 20:54:07

Smulev написал : Просто надо рассматривать сию плиту как две независимые плиты половинной мощности включённые параллельно при однофазной или на разные фазы при двухфазной проводке. Сам провод 100% защищён внутри плавким предохранитнлем на 20А. Да и Вы кроме гарантии потеряли ещё важное преимущество, в случае неисправности (коротыша) одной половины, вторая бы нормально работала, пока Вы бы разбирались с ремонтом. В данном случае Вы остаётесь без плиты и без гарантии.

1) У Miele предусмотрены: 1-фазное подключение, 2-х фазное и 3-х фазное. Причём тут 2 половинки плиты? Отключить нейтраль от одной из клемм?? Вот к таким экспериментам с дорогой электроникой, звиняйте - не готов!! Там при этом сам блок управления вполне может накрыться! 2) Насчёт гарантии. Случись что - выну из загашника штатный провод, откручу болты со своим подключением - переставлю на него. Пусть это и нарушение ПУЭ (не разубедите! там черным по-белому написано про сечение "земли"!!) - но на время прихода гарантийки - сойдёт. К тому же, вероятность повреждения Miele в период гарантии - крайне мала.

zvezdopad написал : Сколхозят всякую глупость, испортив хорошую "весч", да ещё о ходят гоголем!

Колхоз - это опрессовочные наконечники, которые мне предлагали выше (не Вы). Кстати, а фото Ваших работ мы здесь, или в ветке по сантехнике увидим, или стыдно показывать? ;)

Мне никто так по существу и не ответил: в чём ненадёжность то?

zvezdopad написал : Насколько я помню, к однозначному выводу пришли далеко не все участники.

В ПУЭ всё верно написано: сечение земли не менее чем остальных проводов. Иначе коротнёт скажем фазу сечением 2.5+2.5=5мм2 на корпус (землю)...а на линии защиты у меня скажем автомат на 32А (некоторые на такую панель и по 40А ставят) - такой автомат "земляной" провод сечением 2.5мм2 не спасёт. И - привет: земля отгорела, фаза на корпусе во всей красе. Можно было PE провод и вообще не подводить к устройству, раз такой автомат (32А) на входе :confused: Потому колхозом считаю, когда протянут от щитка до плиты провод 3х6мм2 (от застройщика - метров 15), а на последних 1.5метрах вдруг решили уменьшить сечение PE с 6 до 2.5мм2. Ну не бред ли??

0
zvezdopad
zvezdopad
Эксперт

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

01.09.2014 в 21:06:06

Prok12 написал : Кстати, а фото Ваших работ мы здесь, или в ветке по сантехнике увидим, или стыдно показывать?

А чё, письками померяцца - прям свербит как охото? Ну ждитя-ждитя. Я уже кому-то говорил - я не тщеславен и запечатлевать себя для истории не спешу. Я имею привычку работать, а не "сэлфицца". И галерей своих как-то некогда и не к чему было создавать. Эт вы ужо без меня развлекайтесь, своими фотами. Вот свой колхоз не постеснялись выложить - молодца! Пусть народ посмотрит-посмеёцца, ему, народу, тоже иногда расслабицца хоцца.

Prok12 написал : Мне никто так по существу и не ответил: в чём ненадёжность то?

Я-ж вроде сказал? В лишнем, не самом надёжном соединении. Иль я для вас никто? Ну, тады извиняйтя.

0
Smulev
Smulev
Местный

Регистрация: 22.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 201

01.09.2014 в 21:07:19

Prok12 написал : 3-х фазное

Prok12, Где вы там 3 фазы увидели? Схему приведите где все три фазы задействованы? Не надо считать себя умнее производителя. Ни по одной из жил ни при каких обстоятельствах в рабочем режиме ток в родном кабеле не превысит 16А и вполне достаточно 2,5квадрата. Не верите, купите токовые клещи и посмотрите.

0
zvezdopad
zvezdopad
Эксперт

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

01.09.2014 в 21:09:41

Smulev написал : Не верите, купите токовые клещи и посмотрите.

Ну, ОНЕ-же умней производителя-дурака!

0
Smulev
Smulev
Местный

Регистрация: 22.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 201

01.09.2014 в 21:20:54

Prok12 написал : Потому колхозом считаю, когда протянут от щитка до плиты провод 3х6мм2 (от застройщика - метров 15), а на последних 1.5метрах вдруг решили уменьшить сечение PE с 6 до 2.5мм2. Ну не бред ли??

Вас никогда не смущало, когда в розетку с проводом сечением 2,5 и автоматом 16А Вы втыкаете провод от телевизора сечением 0.5 квадрата? А что, давайте срочно вскроем телевизор и заменим кабель на ПВС 3х2,5.;)

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

01.09.2014 в 21:28:16

zvezdopad написал : Ну, ОНЕ-же умней производителя-дурака!

Вы бы отошли в сторонку: ясно, что у Вас с электрикой...как бы помягче...как и с сантехникой.

Smulev написал : Prok12, Где вы там 3 фазы увидели? Схему приведите где все три фазы задействованы?

смотрим схему №1 на стр.67 - file:///C:/Users/Vladimir/Downloads/07804211.pdf (всего, как и говорил, 3 типа подключения)

Smulev написал : Вас никогда не смущало, когда в розетку с проводом сечением 2,5 и автоматом 16А Вы втыкаете провод от телевизора сечением 0.5 квадрата?

У Вас ТВ - с заземлением???

0
zvezdopad
zvezdopad
Эксперт

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

01.09.2014 в 21:32:24

Prok12 написал : Вы бы отошли в сторонку: ясно, что у Вас с электрикой...как бы помягче...как и с сантехникой.

Ясно иное - правда ИМ неприятна. Ну что поделать-то, такова уж она есть, эта правда.

0
Smulev
Smulev
Местный

Регистрация: 22.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 201

01.09.2014 в 21:35:23

Prok12 написал : смотрим схему №1 на стр.67 - file:///C:/Users/Vladimir/Downloads/07804211.pdf

Сюда схему приведите, а то вы выложили ссылку на диск вашего компьютера.

Prok12 написал : У Вас ТВ - с заземлением???

Хорошо, давайте телевизор заменим на бойлер, там шнур 1квадрат, тоже резать и менять?

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

01.09.2014 в 21:40:50

Smulev написал : Сюда схему приведите, а то вы выложили ссылку на диск вашего компьютера.

Это не на диск! Вставьте в окно "адрес" броузера это file:///C:/Users/Vladimir/Downloads/07804211.pdf . Если не получится - на этой страничке нажмите "Инструкция по эксплуатации" - http://www.miele.ru/ru/domestic/products/9712_KM_6116-37405.htm На той же странице 67 сказано: подключать кабелем соответствующего сечения в зависимости от типа подключения (в Miele признают, что есть и другие кабели - на 1 фазу, но их надо заказывать). Для Украины (почему только для них-то?) ниже написано: заземлять в соответствии с ПУЭ 7.1. Окак! Так что подключение 5-ти жильным кабелем по своему разумению - полный произвол и колхоз Рассвет! Точнее - полнейший zvezdopad :D

0
Smulev
Smulev
Местный

Регистрация: 22.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 201

01.09.2014 в 21:43:47

Prok12 написал : file:///C:/Users/Vladimir/Downloads/07804211.pdf

Откуда у меня возьмется такая папка, "Vladimir" она есть только у Вас :a

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу