22.07.2014 в 18:05:19
zvezdopad написал : "Что, условия настолько рознятся, что заставляют на 16А использовать 4,0кв.мм вместо 2,5кв.мм?"
+1 :)
22.07.2014 в 18:22:14
BV написал : Что то я Вас не понял, или что-то пропустил?
Варка пришла с уже присоединённом к ней проводом 5х2,5 (и в ахренительно толстой изоляцией) и этикеткой приклеенной к проводу, фотографии обоих сторон этикетки я выложил.
22.07.2014 в 18:24:29
BV написал : И ШНУР 2.5 вполне уместен, тк по каждому проводу - не более 16А в любом подключении.
А вот на первой странице темы некоторые убеждали в необходимости применения 5х4,0, как в стационарке, так и для "шнурка" к варке.
22.07.2014 в 18:28:57
zvezdopad, У друга в доме проложено 5х2.5 от строителей АВ20А. Дом делали ХОРОШО и нормы ВСЕ строго соблюдали.
22.07.2014 в 18:33:00
zvezdopad написал : А вот на первой странице темы некоторые убеждали в необходимости применения 5х4,0, как в стационарке, так и для "шнурка" к варке.
В стационарке - смотря как включать
22.07.2014 в 18:34:53
zvezdopad написал : "действующая российская"? А 7-й номер - религия не позволяет назвать?
Вообще-то глава 1.3 в ПУЭ 7-го издания отсутствует.
22.07.2014 в 18:41:41
Alexiy написал : Не пытайтесь умничать - у вас не получается.
Так ить получилось-же? Вызвал же ваше признание, что это 7-я редакция? А отсутствие главы пусть смущает вас, я-же смотрел указанные в вами таблицы в данном ПУЭ. А вы грите - неполучаецца..!
22.07.2014 в 18:44:37
BV написал : zvezdopad, У друга в доме проложено 5х2.5 от строителей АВ20А. Дом делали ХОРОШО и нормы ВСЕ строго соблюдали.
Я делал несколько квартир с 3-х фазным электропитанием, как по проекту, так и без оного. Везде 5х2,5.
22.07.2014 в 20:24:35
zvezdopad написал : Вызвал же ваше признание, что это 7-я редакция?
как же 7-я, когда 6-я! Я уже сомневаюсь в вашей адекватности и способности воспринимать то, что вам написано.
Alexiy написал : Вообще-то глава 1.3 в ПУЭ 7-го издания отсутствует.
вы ссылку которую я выложил 3-мя сообщениями ранее не осилили?
Правила устройства электроустановок действуют в виде отдельных разделов и глав седьмого издания и действующих разделов и глав шестого издания.
ПУЭ (6 издание) Раздел 1. Общие правила Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
Харош троллить - слишком толсто.
22.07.2014 в 22:05:23
Alexiy написал : как же 7-я, когда 6-я!
Любезный, а что, в 7 редакции отсутствуют таблицы 1.3.4 и 1.3.8?! Милейший уже изволил забыть, что упоминал именно о них, об этих таблицах?! Вот у него-то как-раз и не получается умничать, как он ни тужицца. А это уже немалый повод для сомнений в его адекватности.
Alexiy написал : вы ссылку которую я выложил 3-мя сообщениями ранее не осилили?
Зачем мне общая ссылка? Когда имеются таблицы? Я читать-то не умею, я лишь картинки воспринимаю. В отличии от всяких умников, считающих себя пупом земли.
23.07.2014 в 01:06:31
zvezdopad написал : Любезный, а что, в 7 редакции отсутствуют таблицы 1.3.4 и 1.3.8?!
В 7-м издании глава 1.3 отсутствует. Актуальной является глава 1.3 из 6-го издания ПУЭ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу