Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

04.02.2015 в 11:01:29

MrGalaxy написал : а значит это - использование не по ТУ, т.е. шаманство.

Это просто грубейшее нарушение защиты электроустановки. Одинаково, как поставить 2 однополюсных автомата.

0
Аватар пользователя
220-380

Местный

Регистрация: 04.12.2014

Волжский

Сообщений: 123

04.02.2015 в 11:01:47

MrGalaxy написал : В РЭ, которое выложено на сайте, о такой возможности не сказано ни слова, а значит это - использование не по ТУ, т.е. шаманство.

Умельцы всегда найдутся. А зачем ноль рвать? Непонятно?

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

04.02.2015 в 11:05:34

220-380 написал : А зачем ноль рвать? Непонятно?

Чтобы не "прилетело" от соседа при обрыве нуля.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

04.02.2015 в 11:07:07

333vs333 написал : Это просто грубейшее нарушение защиты электроустановки. Одинаково, как поставить 2 однополюсных автомата.

Ну, не совсем так. Отключение всё-таки произойдёт обоих реле, не как в случае двух одиночных автоматов. Схема управления общая. Тут другое. Схема управления рассчитана на определённый ток нагрузки, и, если к выходу подсоединить два реле, схема может работать, а может и нет, т.е. вместо защиты будет лотерея.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
220-380

Местный

Регистрация: 04.12.2014

Волжский

Сообщений: 123

04.02.2015 в 11:08:57

333vs333 написал : Чтобы не "прилетело" от соседа при обрыве нуля.

В УЗМ же ноль не рвётся. Или рвётся в новой модели?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

04.02.2015 в 11:09:47

220-380 написал : Умельцы всегда найдутся. А зачем ноль рвать? Непонятно?

При обрыве нуля на вводе в дом на нуле может сидеть фаза.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
RAMBLER

Местный

Регистрация: 24.11.2005

Пенза

Сообщений: 122

04.02.2015 в 11:10:21

220-380 написал : С марта 2015 года, выходит модель ASP-1MCV с расширенными уставками программирования.

Вы что так об ASP печетесь? Почему новости от иных производителей не постите, а только от ASP? В другой теме я уже говорил вам о необходимости технической инфы, думаю, не сильно ошибусь сказав, что реклама тут мало кого интересует.

0
Аватар пользователя
220-380

Местный

Регистрация: 04.12.2014

Волжский

Сообщений: 123

04.02.2015 в 11:12:38

MrGalaxy написал : Ну, не совсем так. Отключение всё-таки произойдёт обоих реле, не как в случае двух одиночных автоматов. Схема управления общая. Тут другое. Схема управления рассчитана на определённый ток нагрузки, и, если к выходу подсоединить два реле, схема может работать, а может и нет, т.е. вместо защиты будет лотерея.

У меня лежало 2 комплекта 1MCV, попробовал ради интереса. Там похоже управление импульсное т.к. цифровой вольтметр не показывает 12V, когда реле включается.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

04.02.2015 в 11:14:26

220-380 написал : В УЗМ же ноль не рвётся. Или рвётся в новой модели?

Действительно, не рвётся. :( Тогда и УЗМ нуегонафиг...

0

Вечный студент

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

04.02.2015 в 11:15:12

220-380 написал : Умельцы всегда найдутся.

Вот именно. Только умельцы разные и решения соответствующие. Намного безопаснее поставить дополнительный контактор.

MrGalaxy написал : Отключение всё-таки произойдёт обоих реле

Только если оба реле исправны. :)

220-380 написал : В УЗМ же ноль не рвётся.

Не рвется, и что? Это не обязательная мера.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

04.02.2015 в 11:17:24

220-380 написал : У меня лежало 2 комплекта 1MCV, попробовал ради интереса. Там похоже управление импульсное т.к. цифровой вольтметр не показывает 12V, когда реле включается.

По мнемонике, нанесённой на корпус, включение по положительному фронту, отключение - по отрицательному. Но это не исключает требований к нагрузке.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

04.02.2015 в 11:19:10

А кто подскажет сколько этот конкурент жрет? Что-то я не нашел такой информации ни на сайте, ни в паспорте.

0
Аватар пользователя
220-380

Местный

Регистрация: 04.12.2014

Волжский

Сообщений: 123

04.02.2015 в 11:20:48

RAMBLER написал : Вы что так об ASP печетесь? П

У меня ASP-1MCV стоит, ихняя новая модель. Может ещё кто поставил? Как впечатления?

0
Аватар пользователя
220-380

Местный

Регистрация: 04.12.2014

Волжский

Сообщений: 123

04.02.2015 в 11:25:15

333vs333 написал : А кто подскажет сколько этот конкурент жрет? Что-то я не нашел такой информации ни на сайте, ни в паспорте.

Если хотите могу ток померить.

0
Аватар пользователя
RAMBLER

Местный

Регистрация: 24.11.2005

Пенза

Сообщений: 122

04.02.2015 в 11:25:17

220-380 написал : У меня ASP-1MCV стоит, ихняя новая модель. Может ещё кто поставил? Как впечатления?

Занятно, в продажу выходит в марте, а вас уже стоит... Вы кому вопросы задаете? Кто может поставить продукт, которого еще нет на рынке? Вы своим коллегам по фирме эти вопросы задавайте. Может хватит уже рекламой заниматься?

0