25.07.2014 в 13:35:11
Привет,
Посоветуйте как поступить - есть дырка вентиляции в стене ванной комнаты 170 мм диаметром, хочу сделать от нее плоскую вентиляцию по потолку на ванну и туалет. Какие короба брать 204х60 и сужать в месте присоединения к дырке или 120х60 и расширять при подходе к дырке? Вентиляция пассивная, схема в аттаче.
25.07.2014 в 13:45:32
anonymice, короба 204х60. туалет - переход на круглое и решетка 100мм (можно сделать отвод 120х60, от канала ванной 204 х60) ванна - переход на круглое и решетка 125мм
Лучше до
anonymice написал : дырка вентиляции в стене ванной комнаты 170 мм диаметром,
вести отдельными ветками от решетки туалета и от решетки ванной и объединять на входе в дыру. Тогда вентрешетку ванной можно расположить дальше от входа в ванную и непосредственно рядом с дырой 170 - так лучше вентилируется объём ванной.
Решетку туалета - расположить рядом с сантехшкафом (и не обязательно на потолке) и трубу провести через шкаф - и вентиляция лучше и трасса короче
25.07.2014 в 14:50:31
BV, Спасибо!
25.07.2014 в 17:11:39
anonymice, рисуйте вариант 2, гляну...
25.07.2014 в 17:26:01
если я правильно понял, то как-то так:
26.07.2014 в 16:46:03
anonymice написал : если я правильно понял, то как-то так:
Все верно. Можно чуть влево вправо, где удобно или по симметрии Решетки Туалет Д=100, Ванна Д=125-150