Bad Guy
Bad Guy
Местный

Регистрация: 04.08.2008

Харьков

Сообщений: 792

05.08.2014 в 03:44:37

web-rr написал : Нет, я по адресу.

Так вы согласны с Viktor S? А если тоже не согласны, то к чему такой сарказм именно в мою сторону?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

05.08.2014 в 11:11:57

Bad Guy написал : Какой производитель, это законы физики и особенности техпроцесса штамповки корпуса варочных панелей. Спросите у авторихтовщиков, что такое "хлопушка",

Да, это все понятно... можно было и не объяснять....

Bad Guy написал : Мало того, панели в межсезонье "ходят" относительно соседних панелей. Поэтому нечего жить в таких домах, если, конечно, рога не застряли...

Монолит с колодцевой кладкой (которую кстати запретили) не лучше... Да еще с выходящим на мороз торцом перекрытия....

0
Elena412
Elena412
Новичок

Регистрация: 25.07.2014

Самара

Сообщений: 91

04.11.2014 в 14:10:57

В сентябре был закончен электромонтаж в моей квартире, я переселилась обратно 12 октября. Вот такой у меня щиток-

И так он декорирован-

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.11.2014 в 14:20:24

Elena412 написал : Вот такой у меня щиток-

Теперь можете быть спокойны, Вы защищены по последнему слову техники.

Elena412 написал : И так он декорирован-

:applause:

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

04.11.2014 в 14:39:39

Капец 7(семь) УЗО!!! ABB - бытовой серии. Лучше уж Домовой от Schneider electric.

Деньги что-ли лишние... Можно было хорошо сэкономить.

Двухполюсник C50 - дорогой. Рубильник - дорогой.

Сам щит - дорогой. Можно было подешевле выбрать. Все равно заклеен чем-то снаружи...

0
Elena412
Elena412
Новичок

Регистрация: 25.07.2014

Самара

Сообщений: 91

04.11.2014 в 16:50:27

Забыла написать, что все работы у меня производила бригада masol666 , (он в этой теме писал, что взялся за мой случай)-за что ему большое спасибо! Надеюсь, я могу теперь быть спокойна хотя бы за электрику.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.11.2014 в 17:20:19

rip87 написал : Капец 7(семь) УЗО!!! ABB - бытовой серии. Лучше уж Домовой от Schneider electric.

Деньги что-ли лишние... Можно было хорошо сэкономить.

Двухполюсник C50 - дорогой. Рубильник - дорогой.

Сам щит - дорогой. Можно было подешевле выбрать. Все равно заклеен чем-то снаружи...

Лишь бы ляпнуть да? Человек пожар уже пережил, хватит ложной экономии.

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

04.11.2014 в 17:24:57

web-rr написал : Человек пожар уже пережил, хватит ложной экономии.

Но и Домовой от Шнайдера тоже бы успешно спас. За куда меньшие деньги.

P.S. От пожара спасло бы:

  1. Правильный выбор номиналов автоматов. Не совсем галимый китай.(Хотя бы тот же Домовой)
  2. ОДНО "пожарное" 100-300мА УЗО на свет и стационарные приборы.
  3. ОДНО УЗО 30мА на розетки.
  4. ОДНО УЗО 10мА на сырые помещения.

Всего три УЗО. А не семь.

ИМХО. Огромная переплата за мнимую функциональность. Единственное с чем согласен - это установка УЗМ на вводе. Насчет щита ничего бы не сказал, если бы его не заклеили. Приятный белый цвет от ABB(пр-ва Штибель и Джон) - как можно было его так заклеить.:(

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.11.2014 в 17:33:59

Elena412 написал : Вот такой у меня щиток

Дыры можно было заглушками прикрыть

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

04.11.2014 в 17:37:19

ksiman написал : Дыры можно было заглушками прикрыть

:) Это, видимо, единственное, на чем сэкономили.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.11.2014 в 17:42:27

rip87 написал : Это, видимо, единственное, на чем сэкономили.

Ещё сэкономили на подписях и вероятно на приложенной схеме щита :) Если щиточек приоткрыть - может ещё какая экономия найдётся...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу