13.08.2014 в 14:23:51
qapoz написал : Кстати, сегодня измерял... Снова было напряжение на трубе.
Уж давно бы в управу позвонил... И кстати вопрос покрытый мраком - сделали или нет СУП в подвале, если сделали - то как именно и почему осталось напряжение на трубе? :mad:
13.08.2014 в 14:54:00
BV написал : Уж давно бы в управу позвонил... И кстати вопрос покрытый мраком - сделали или нет СУП в подвале, если сделали - то как именно и почему осталось напряжение на трубе? :mad:
Единственный вариант, это пластик на 6-м этаже. Я уже говорил, что неделю назад у нас появился ток в трубе (как обычно, вечером). Спустились к соседу на 5-й этаж. У него тока не было. Вернулись назад через 1 минуту, ток у нас был. Никогда не замечал, чтобы напряжение было на трубе с перерывами. Да и спрашивали у людей живущих на нижних этажах, такой проблемы не было ни у кого. На 6-м этаже уже 2 с лишним года нет жильцов, квартира пустует.
13.08.2014 в 15:10:23
qapoz написал : Единственный вариант, это пластик на 6-м этаже. Я уже говорил, что неделю назад у нас появился ток в трубе (как обычно, вечером). Спустились к соседу на 5-й этаж. У него тока не было. Вернулись назад через 1 минуту, ток у нас был. Никогда не замечал, чтобы напряжение было на трубе с перерывами.
тем не менее не 100% факт, что пластик на 6м. Надо бы еще раз проверить в момент появления напряжения. Есть и другие способы проверить металлосвязь .... но нужна осторожность - поэтому не пишу здесь...
Есть напряжение на трубах ВЫШЕ Вас?
qapoz написал : На 6-м этаже уже 2 с лишним года нет жильцов, квартира пустует.
найдите собственника. В ДЕЗе должно быть инфо. Если есть отверстия в перекрытии в сантехшкафах - можно попробовать протащить толстый провод 16мм2 и связать стояки сверху и снизу. Опять возвращаемся к качеству работ по уравниванию в подвале.... Вы об этом упорно молчите.... вопрос как в черную дыру... :)
Столько времени прошло, а дело не сдвинулось - напряжение как было так и есть и причины не ясны.
Вопросы про подключение к решению проблем управы - также в черную дыру :)
13.08.2014 в 15:26:12
BV написал : Есть и другие способы проверить металлосвязь .... но нужна осторожность - поэтому не пишу здесь...
способ от Камикадзе с пом. авто аккума - вполне безопасен..
13.08.2014 в 15:30:54
haramamburu написал : с пом. авто аккума
Возможно, но сделать КЗ авто аккум кривыми руками - тоже мало не покажется.... :)
13.08.2014 в 16:06:13
BV написал : Столько времени прошло, а дело не сдвинулось - напряжение как было так и есть и причины не ясны.
Вопросы про подключение к решению проблем управы - также в черную дыру :)
Спасибо за наиболее объективные ответы в теме. В электрике, особенно в ее практической части я полный профан. Честно говоря, меня эта ситуация с трубой достала и ее нужно срочно решить, а УК будут тянуть однозначно. Возможно, у Вас есть на примете электрики, которые могут заняться данной проблемой? По вопросу денег, их у нас достаточно, да и безопасность дороже намного стоит. Не знаю единственное с юридической стороны. Но УК советуют сделать локальное заземление всех труб (на предложение сделать немедленно ответили, что у них полный завал и сейчас не могут). Вы же в Москве живете, верно? Я живу в ВАО, в районе м. Улица Подбельского. Если нужно, можно обсудить в личке. p.s. Привез фотоаппарат, завтра выложу фотографии наших стояков, труб в ванной комнате. Если получится, сфотографирую показания вольтметра на трубе. С уважением, Александр.
Про качество работ в подвале, черт его знает. Я там был в начале их работ. Потом уходил. Хз, как они сделали, честно говоря. Подвал закрыт, но с другой стороны здания в этот подвал есть вход, где обитают гастеры (им отвели отдельное подвальное помещение под жилье). Может и в них причина, но там вообще хрен чего выяснишь. Когда спускались, их следов там не было (у наших труб водоснабжения). Кстати, один из электриков, который приходил, кажется оттуда))
13.08.2014 в 16:17:00
qapoz, Делать СУП в подвале - дело ДЭЗ УК - т.к они будут её обслуживать, но... в принципе могут быть и сторонние исполнители нанятые УК.
qapoz написал : Возможно, у Вас есть на примете электрики, которые могут заняться данной проблемой?
Понять причину - возможно есть, делать СУП в подвале - нет.
qapoz написал : Но УК советуют сделать локальное заземление всех труб
Важен вопрос КАК? Пусть схему рисуют хоть на листочке. Если просто соединить трубы между собой в квартире - проблем нет, но они и так должны быть соединены креплениями к стене.
Кстати напишите кто обслуживает дом? УК - нанятая ТСЖ? Или просто Ваш дом прилепили к какой-то УК? Кто распоряжается средствами и где они аккумулируются?
13.08.2014 в 16:25:24
BV написал : qapoz, Делать СУП в подвале - дело ДЭЗ УК - т.к они будут её обслуживать, но... в принципе могут быть и сторонние исполнители нанятые УК. Понять причину - возможно есть, делать СУП в подвале - нет.
Важен вопрос КАК? Пусть схему рисуют хоть на листочке. Если просто соединить трубы между собой в квартире - проблем нет, но они и так должны быть соединены креплениями к стене.
СУП в подвале и не нужно. Хотя бы по квартире, чтобы обеспечить безопасность себе. Другим как-то пофигу, даже двери не открывают. По УК отписал в личку. Без понятия как их прилепили. ДЭЗ туда передает все заявки. Что касается схемы, то завтра скину (в личку) фото с трубами. Они объяснили, что черт поймешь. В общем, как я понял, они предлагают соединить все трубы, ванну медным проводом и вывести его к нулю на счетчике (где рубильники и т.д. находятся). Можно такое сделать? Если неправильно, то можно сделать как считаете нужным.
13.08.2014 в 16:44:22
qapoz написал : СУП в подвале и не нужно. Хотя бы по квартире, чтобы обеспечить безопасность себе.
Без СУП в подвале - СУП в квартире - "фиговый листочек прикрывающий гениталии" :)
qapoz написал : Что касается схемы, то завтра скину (в личку) фото с трубами.
лучше в тему - кто-то еще посоветует, если я что забуду :)
Итак, фото и инфо которая нужна:
qapoz написал : Они объяснили, что черт поймешь.
Не понимают тему - "слышали звон, но..."
qapoz написал : В общем, как я понял, они предлагают соединить все трубы, ванну медным проводом и вывести его к нулю на счетчике (где рубильники и т.д. находятся).
Если коротко - они идиоты.
13.08.2014 в 16:52:52
Постараюсь сделать фото. Единственное, у меня нет физического доступа к подвалу и общедомовой (подъездной) щитовой. Все, что в моей квартире и на площадке этажа, сделать могу. Попробую сходить в подвал, иногда там не закрывают двери. Но хз. Вряд ли они согласятся, чтобы я делал фото и кому-то их высылал. Если скажу так прямо. Боюсь, там не на один срок будет нарушений.
13.08.2014 в 16:56:02
BV написал : СУП в квартире - "фиговый листочек прикрывающий гениталии"
В сочетании с УЗО - лучше, чем ничего. Главное - всегда отключать СМ, когда она не используется. И не входить в ванную, когда она включена. :D
qapoz написал : В общем, как я понял, они предлагают соединить все трубы, ванну медным проводом и вывести его к нулю на счетчике (где рубильники и т.д. находятся). Можно такое сделать?
До реконструкции до пятипроводного стояка так делать нельзя категорически.
qapoz написал : Привез фотоаппарат, завтра выложу фотографии наших стояков
Это интересно.
qapoz написал : руб в ванной комнате
Это менее интересно.
qapoz написал : Если получится, сфотографирую показания вольтметра на трубе.
А это совсем неинтересно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу