Ikebot, А можете пометить на фото ваш кабель?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.08.2014 в 07:25:01

Ikebot написал : и вот, что увидел

А где перемычка между шинами N и PE? Почему шины N и PE из разного материала? Почему шиток стоит прямо на земле?

0
Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

08.08.2014 в 09:00:02

serj12, тот, который с желтой табличкой, но видно плохо... нужно было мне тогда фотографировать по-другому. Там дело так обстоит... 3 жилы отходят от разных фаз, на фото виден только нижний ряд предохранителей, выше еще 2 ряда распложено по 3 предохранителя, т.к. КШ питает 3 участка. Четвертый отходящий провод прикручен к планке, помеченной синей изолентой и броня кабеля присоединена к планке, помеченной как заземление. Я сообственно сфотографировать то смог, т.к. выловил электрика, который в этом КШ копался. Как выяснилось, он в курсе и непосредственно участвовал в работах, когда все это монтировалось в нашем котеджном поселке. Рассказал, что хотели сэкономить и поэтому бросили четырехжильным аллюминиевым кабелем, броня кабеля должна присоединяться к вводному металлическому щиту на каждом доме и защищать сам кабель от КЗ, а каждый домовладелец должен был сделать свое заземление. И т.к. им там чего-то заказчик проекта не заплатил они вот так вот не поставили перемычки между PE и N))) Насколько ему можно верить не знаю... но что есть, то есть... Теперь, я так полагаю, что у меня получается:

  • в КШ ставлю перемычку между PE и N
  • четвертый нулевой провод завожу в своем вводном шкафу на шинку N
  • свой контур заземления, который я сделал присоединяю к шинке PE в водном шкафу
  • броню кабеля присоединяю на корпус вводного шкафа.

Так получается?

0
Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

08.08.2014 в 09:01:23

ksiman написал : А где перемычка между шинами N и PE?

  • вот и мне интересно)))

ksiman написал : Почему шины N и PE из разного материала?

  • вот и мне интересно)))

ksiman написал : Почему шиток стоит прямо на земле?

  • КШ стоит не на земле, а на бетонной плите, просто на фото не очень видно.
0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

08.08.2014 в 10:37:39

Ikebot написал : что хотели сэкономить и поэтому бросили четырехжильным аллюминиевым кабелем, броня кабеля должна присоединяться к вводному металлическому щиту на каждом доме и защищать сам кабель от КЗ, а каждый домовладелец должен был сделать свое заземление.

Чушь.Сечение брони должно быть равным сечению жил.

Ikebot написал : в КШ ставлю перемычку между PE и N

Сами?

Ikebot написал : четвертый нулевой провод завожу в своем вводном шкафу на шинку N

Вам нужен PEN с ТП(или КШ,неудачно вы его назвали...) и вот его делить на своём вводе.

Ikebot написал :

  • свой контур заземления, который я сделал присоединяю к шинке PE в водном шкафу
  • броню кабеля присоединяю на корпус вводного шкафа.

Это верно.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

08.08.2014 в 11:08:28

serj12 написал : Чушь.Сечение брони должно быть равным сечению жил..

Электрик этот меня заверял, что сечения этой брони достаточно, т.к. она двойная и вообще, что все хорошо))) и вообще она для защиты кабеля и только, а не для выполнения функции заземления электроприборов, для этого нужно делать отдельный контур заземления.

serj12 написал : Сами?

Перемычку то сам ставить не буду, найду электрика.

serj12 написал : Вам нужен PEN с ТП(или КШ,неудачно вы его назвали...) и вот его делить на своём вводе.

Называю КШ, потому что на нем так написано большими буквами))) А может быть такая ситуация... У нас на улице стоит ТП от которой и расходятся такие КШ... может быть шина обозначенная синей изолентой это все таки PEN, а шина обозначенная как земля - это повторное заземление самого КШ и на него посажена броня кабеля и то, что они не соединены перемычкой так и должно быть, т.к. деления и не было вовсе на этом участке?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

08.08.2014 в 11:22:48

Ikebot написал : может быть шина обозначенная синей изолентой это все таки PEN,

Тогда это N.

Ikebot написал : а шина обозначенная как земля - это повторное заземление самого КШ и на него посажена броня кабеля и то, что они не соединены перемычкой так и должно быть, т.к. деления и не было вовсе на этом участке?

Тогда с ТП должен приходить пятижильный кабель.А вам тогда они подлянку сделали - к вам тоже пятижилка должна идти. Вообщем - бордачелло у вас знатное,вынос мозга и экстрим.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

08.08.2014 в 11:33:59

serj12, а есть иные способы определения PEN или N, кроме как визуально?

Спасибо Вам, что помогаете разобраться)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

08.08.2014 в 11:43:03

Ikebot написал : а есть иные способы определения PEN или N, кроме как визуально?

Да.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

08.08.2014 в 11:54:19

serj12, и как? не поделетись информацией?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

08.08.2014 в 21:59:43

Ikebot написал : а есть иные способы определения PEN или N, кроме как визуально?

А зачем?Ведь если у вас четырёхжильный вводной бронированный кабель он априори должен быть подключен 3р + PEN(броня заземляется не зависимо от того 4-ёх жильный или 5-ти жильный кабель использован),так же желательно выполнить меры по защите от перенапряжений.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

09.08.2014 в 00:31:25

serj12, т.е. я его должен делить в своем шкафу?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

09.08.2014 в 01:11:55

Ikebot, Вам надо разобраться что и как заведено с ТП в КШ,как и почему подключили ваш кабель,то есть привести в порядок подключения,а вот потом

Ikebot написал : делить в своем шкафу?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Ikebot

Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 233

09.08.2014 в 23:52:01

serj12, спасибо Вам за помощь.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

10.08.2014 в 00:02:30

Ikebot написал : спасибо Вам за помощь.

пожалуйста,лишь бы помогло,я со своими клиентами уже устал бороться - ну ни как не хотят всё в порядок привести,работает и ладно.

0

И это пройдёт ...