08.08.2014 в 09:01:23
08.08.2014 в 10:37:39
Ikebot написал : что хотели сэкономить и поэтому бросили четырехжильным аллюминиевым кабелем, броня кабеля должна присоединяться к вводному металлическому щиту на каждом доме и защищать сам кабель от КЗ, а каждый домовладелец должен был сделать свое заземление.
Чушь.Сечение брони должно быть равным сечению жил.
Ikebot написал : в КШ ставлю перемычку между PE и N
Сами?
Ikebot написал : четвертый нулевой провод завожу в своем вводном шкафу на шинку N
Вам нужен PEN с ТП(или КШ,неудачно вы его назвали...) и вот его делить на своём вводе.
Ikebot написал :
- свой контур заземления, который я сделал присоединяю к шинке PE в водном шкафу
- броню кабеля присоединяю на корпус вводного шкафа.
Это верно.
И это пройдёт ...
08.08.2014 в 11:08:28
serj12 написал : Чушь.Сечение брони должно быть равным сечению жил..
Электрик этот меня заверял, что сечения этой брони достаточно, т.к. она двойная и вообще, что все хорошо))) и вообще она для защиты кабеля и только, а не для выполнения функции заземления электроприборов, для этого нужно делать отдельный контур заземления.
serj12 написал : Сами?
Перемычку то сам ставить не буду, найду электрика.
serj12 написал : Вам нужен PEN с ТП(или КШ,неудачно вы его назвали...) и вот его делить на своём вводе.
Называю КШ, потому что на нем так написано большими буквами))) А может быть такая ситуация... У нас на улице стоит ТП от которой и расходятся такие КШ... может быть шина обозначенная синей изолентой это все таки PEN, а шина обозначенная как земля - это повторное заземление самого КШ и на него посажена броня кабеля и то, что они не соединены перемычкой так и должно быть, т.к. деления и не было вовсе на этом участке?
08.08.2014 в 11:22:48
Ikebot написал : может быть шина обозначенная синей изолентой это все таки PEN,
Тогда это N.
Ikebot написал : а шина обозначенная как земля - это повторное заземление самого КШ и на него посажена броня кабеля и то, что они не соединены перемычкой так и должно быть, т.к. деления и не было вовсе на этом участке?
Тогда с ТП должен приходить пятижильный кабель.А вам тогда они подлянку сделали - к вам тоже пятижилка должна идти. Вообщем - бордачелло у вас знатное,вынос мозга и экстрим.
И это пройдёт ...
08.08.2014 в 11:33:59
serj12, а есть иные способы определения PEN или N, кроме как визуально?
Спасибо Вам, что помогаете разобраться)
08.08.2014 в 11:43:03
Ikebot написал : а есть иные способы определения PEN или N, кроме как визуально?
Да.
И это пройдёт ...
08.08.2014 в 11:54:19
serj12, и как? не поделетись информацией?
08.08.2014 в 21:59:43
Ikebot написал : а есть иные способы определения PEN или N, кроме как визуально?
А зачем?Ведь если у вас четырёхжильный вводной бронированный кабель он априори должен быть подключен 3р + PEN(броня заземляется не зависимо от того 4-ёх жильный или 5-ти жильный кабель использован),так же желательно выполнить меры по защите от перенапряжений.
И это пройдёт ...
09.08.2014 в 00:31:25
serj12, т.е. я его должен делить в своем шкафу?
09.08.2014 в 01:11:55
Ikebot, Вам надо разобраться что и как заведено с ТП в КШ,как и почему подключили ваш кабель,то есть привести в порядок подключения,а вот потом
Ikebot написал : делить в своем шкафу?
И это пройдёт ...
09.08.2014 в 23:52:01
serj12, спасибо Вам за помощь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу