DuMbl4
DuMbl4
Новичок

Регистрация: 07.06.2014

Мытищи

Сообщений: 22

16.08.2014 в 21:10:26

25corr, можно схему через сайт или дропбокс вставить, а то у меня ссылки мертвые:( Очень интересует вопрос разводки электрики в двушке

0
25corr
25corr
Местный

Регистрация: 03.08.2014

Владивосток

Сообщений: 102

16.08.2014 в 21:36:04

Нашел таблицу расчета УЗО. Получается, везде УЗО на 63 ставить неверно: http://proektall.com/elektrosnabzhenie/123-ustrojstvo-zashchitnogo-otklyucheniya

DuMbl4, вот моя последняя схема: https://dl.dropboxusercontent.com/u/99625623/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA.PNG

Но по таблице выше УЗО у меня с большим запасом. Можно 32 на 25 поменять.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.08.2014 в 21:49:08

25corr написал : Он еще считает ))) Пришел, сделал замеры всякие и сказал ждать)

Ну тогда готовьтесь заранее :)

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.08.2014 в 21:55:37

25corr написал : Нашел таблицу расчета УЗО. Получается, везде УЗО на 63 ставить неверно: http://proektall.com/elektrosnabzhenie/123-ustrojstvo-zashchitnogo-otklyucheniya

DuMbl4, вот моя последняя схема: https://dl.dropboxusercontent.com/u/99625623/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA.PNG

Но по таблице выше УЗО у меня с большим запасом. Можно 32 на 25 поменять.

Мимо, не попал! Схема - сплошная ошибка по номиналам УЗО.

Какой ток может протекать через ваши УЗО? Через каждое из этих УЗО. Напишите ответ здесь. Догадаетесь какой из автоматов будет ограничивать ток через УЗО? Напишите Ваши впечатиления от советов данного форума. Нет ли впечатления что все желают Вам зла и дают неверные советы?

0
25corr
25corr
Местный

Регистрация: 03.08.2014

Владивосток

Сообщений: 102

16.08.2014 в 22:14:21

web-rr, спасибо за комментарии! Действительно, мне приятно общаться на этом форуме, и я вижу, что никто мне зла не желает. Все дружно грамотно подсказывают, а если ошибаются - вместе поправляют. Наверное, я перфекционист :) Просто ищу информацию по расчету УЗО - гуглю в яндексе. Непонятно, кто пишет эти статьи? У меня получилось прям как по таблице. УЗО 1 - нагрузка до 8 кВт максимум, УЗО 2 - до 5 кВт, УЗО 3 - до 11 кВт, УЗО 4 - до 5 кВт. Это я суммировал нагрузку по максимуму - как предлагается в статье. Ну и выбрал УЗО по таблице. Буду признателен, если объясните в чем я заблуждаюсь? https://dl.dropboxusercontent.com/u/99625623/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA1.PNG

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.08.2014 в 22:23:33

25corr написал : Буду признателен, если объясните в чем я заблуждаюсь?

Все розеточные линии рассчитываются на 16А независимо от подключённой нагрузки (т.е. по номиналу автомата) Вы рассчитываете, что на УЗО2 будет максимальная нагрузка 5кВт, но это может оказаться не так :) Приличные УЗО на 32А ещё поискать...

0
Alex2507
Alex2507
Эксперт

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

16.08.2014 в 22:27:00

25corr,

Kamikaze Номинальный ток УЗО - это тот ток, который УЗО может длительно выдерживать без повреждения, так сказать, показатель "прочности" контактной системы УЗО. Номинал УЗО д.б. не меньше номинала вышестоящего автомата или суммы номиналов нижестоящих автоматов (не меньше меньшего из этих значений), лучше на ступень выше ("запас прочности"). Например:

  1. цепь: АВ 25А -> УЗО -> четыре АВ по 16А. УЗО д.б. на ток не менее 25А, лучше 40А. Установка УЗО на 63-80А (4х16=64А) не требуется, т.к. ток ограничен первым АВ на 25А.
  2. цепь: АВ 50А -> УЗО -> четыре АВ по 16А. УЗО д.б. на ток 63А (на ток 50А УЗО не производят).
  3. цепь: АВ 50А -> УЗО -> два АВ по 10А. УЗО д.б. на ток не менее 25А. Это уже с запасом в 5А и необходимости ставить УЗО на больший ток нет. Но при установке третьего АВ после УЗО потребуется установить УЗО на больший ток.
0
25corr
25corr
Местный

Регистрация: 03.08.2014

Владивосток

Сообщений: 102

16.08.2014 в 22:54:05

ksiman, подскажите, а есть какой-нибудь конкретный прием/формула расчета УЗО? Я никак найти не могу или нахожу, а все говорят что не то... Получается, под АВ 16А (вся группа) нужно ставить УЗО 32? Или 40?

0
25corr
25corr
Местный

Регистрация: 03.08.2014

Владивосток

Сообщений: 102

16.08.2014 в 22:58:22

Alex2507, пару вопросов. Почему в первом примере "лучше 40", а не 32? И третий пример:

Alex2507 написал : Но при установке третьего АВ после УЗО потребуется установить УЗО на больший ток.

  • почему в других примерах ток АВ не складывается, а тут складывается (при установке третьего АВ)?
0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.08.2014 в 22:58:52

В общем вам необходимо номиналы УЗО вернуть.
Ток через любое из ваших УЗО будет ограничивать автомат выше или ниже по цепи, но обратите внимание включённый последовательно с УЗО. Всем ограничивает ток вводной автомат на 50 ампер.
А вот УЗО у которого в группе (я не смотрю на схему) 5 автоматов по 16 ампер, оно какой ток будет пропускать? Каждый из автоматов может пропускать 16, их пять, меж собой они параллельны, в сумме ток мог бы достигнуть 80 ампер, но его ограничит вводной - так что 50. А вы туда то 32, то 40... Непорядок!

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.08.2014 в 23:03:01

25corr написал : Почему в первом примере "лучше 40", а не 32?

А потому что на 32 у брендов УЗО нет. Китайча тут не в тренде.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу