25corr написал :
ksiman,
СМ - 0,8 - 1 кВт, ТП - 100 - 200 Вт (1,5 м2), бойлер - 2 кВт, полотенцесушитель - 1 кВт и + 2 розетки = толстый провод с разветвлением на 3х2,5 в РК на потребителей и ДА на 32 А. Мне так объяснил электрик.
Получается все это лучше кинуть на две жилы ВВГ нг LS 3х2,5 верно? И два автомата на 16 А, так? Можно на ДА кидать? Чтобы при перепаде электричества техника не сгорела.
Такой "электрик" - себе дороже. С таким-же успехом можно взять человека который просто будет выполнять ваши наставления, и для этого опыт работы не нужен. Говорит он полнейший бред. Линия, идущая на кухню или в ванную - даже если до распредкоробки вы ведете кабель 3*6, розетки и кабель 3*2,5 необходимо защищать автоматом 16 ампер. Так-что лучше забрать у этого товарища предоплату и выгнать. Либо найдите время почитать и проанализировать форум - практически любая тема "Оцените схему щитка"