05.08.2014 в 22:33:33
matagros написал : а если в командировку или отпуск едешь???
Это бывает раз в год. Можно и пяток УЗО отщелкнуть. Тем более УЗО надо раз в месяц кнопочкой тест проверять.
06.08.2014 в 09:53:32
Solovey, С принципиальной схемой проблема, не чертил таких к сожалению. В управляющей компании местный электрик сказал, что все так и должно быть, типа проект такой... Предложил на вводе в квартиру поставить АВ 43А и утверждал, что мощности выделено 15кВт..... Я блин в шоке.... В электросетях вроде как на учете счетчики не стоят.... (может поэтому? )
06.08.2014 в 10:10:27
Turlen написал : Предложил на вводе в квартиру поставить АВ 43А и утверждал, что мощности выделено 15кВт..... Я блин в шоке....
Автоматов номиналом 43А не существует - может все-таки 63А предложил - это похоже на правду.
15000/220=68А
Если реально 63А дают - надо хватать. Хотя, ИМХО, для квартиры 50А ввода и так хватит. Да и с монтажом попроще - хватит кабеля 3*10 на ввод, да и щиток спокойно ПуГВ 10 квадрат разводим да и все.
Turlen написал : С принципиальной схемой проблема, не чертил таких к сожалению.
А какие проблемы - любую соседнюю темку про щиток глянте.
Сначала составляется принципиальная схема, потом по ней делается монтажка щитка. И только если что-то куда-то не лезет - можно подкорректировать принципиальную схему.
06.08.2014 в 11:52:24
Прошу прощения за оффтопик. А застройщик случайно не СУ-155?
06.08.2014 в 12:54:11
kn77, Нет, не он.
06.08.2014 в 17:36:02
Solovey, Только что вот дошло, что ввод то у меня снизу, и что длины может не хватить для подключения сверху щита.
Такую схемку?
Нарисовал, нашел у себя ошибку с сечением провода к автоматам.
Вот только неотключаемый контур все еще хочется сделать, но видно в щитке места не хватит. Еще же нужно нулевые шинки для УЗО запихнуть...
08.08.2014 в 10:36:23
Вот наверное такая схемка получилась. Посмотрите плиз.
08.08.2014 в 10:44:02
Может съеэкономить на узо и поставить 25/10 -> 16А розетки + 6А свет?
08.08.2014 в 11:27:25
Slonobas, Хочу щиток на ABB. Не видел такого у них. Вот может розетки туалета объединить по УЗО с кухней. В туалете планирую раковинку маленькую. Трубы полителеновые (PEX) .
Последняя редакция схем. Остановлюсь наверное на этом.
Щиток беру ABB UK548N3 . Шинки самые обычние на дин рейку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.