ts_007 написал : УЗО 25А10мА и после АВ16А и АВ10А? Или тоже много?

Да, на свет не хватит С6А ?

ts_007 написал : УЗО 63А 30мА и после него 16А стиралка + 16А водогрей + 16А розеточки и + свет в клозете?

Достаточно УЗО на 40А 30ма, АВ С32 и далее по тексту. Стиралки более 2-х кВт редкость , равно как водогреи . В розеточки, тоже мало кто втыкает З,5 кВт обогреватели. А за сверхмощные чайники и утюги импортёрам надо давать по мозгам. Переделывал щиток в четырёхкомнатной квартире с электроплитой и водогреем - как раз вводной на 32А поставил, против старой АЕшки на 40А. Ляминь , от замены отказались . Так вот, за три года ни разу не выбило по перегрузке.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20579

08.08.2014 в 00:34:40

ts_007 написал : то схема ввод 32А- группы - АВ 20А - УЗО 25А10мА - АВ 10А+ АВ10А?

Тоже верный вариант. Ток текущий через оба УЗО , не превышает их номиналы.

0
ts_007
ts_007
Новичок

Регистрация: 18.02.2012

Владимир

Сообщений: 62

08.08.2014 в 00:44:28

dokar написал : Тоже верный вариант. Ток текущий через оба УЗО , не превышает их номиналы.

Я боюсь, что Вы меня не поняли ,а я ввел Вас в заблуждение: схема подъезд (счетчик - ВН 40А - УЗО 63а30мА оба иэк под замену) далее щиток в квартире (АВ32А- УЗМ - групповые линии, в т.ч. хочу УЗО 25А10мА на лоджии - АВ 16А (видимо нужно упасть до АВ10А)+ АВ10А(видимо нужно упасть до АВ6А) и УЗО 25А10мА - АВ16А стиралка + АВ16А водогрей. Не могу понять зачем между АВ 32А и УЗО25А нужно ставить АВ20А? Вроде ни у кого на схемах нет такого.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120490

08.08.2014 в 01:19:28

dokar написал : на всякий случай(короткое в самом УЗО, хотя и маловероятно).

Если короткое в УЗО 25А, до УЗО в щите идет 4мм2, автомат до УЗО 32, после УЗО 2х10А..... то по Вашему феншуя не будет? :)

dokar написал : не хватит С6А ?

С энергосберегайками (в которых сэкономили на резисторе после моста) или лед блоками питания из китая? :)

ts_007 написал : УЗО 25А10мА на лоджии - АВ 16А (видимо нужно упасть до АВ10А)+ АВ10А(видимо нужно упасть до АВ6А)

формально 26А больше 25А - ток УЗО, но фактически нормально. Если падать, то 10А + 10А.

ts_007 написал : УЗО 25А10мА - АВ16А стиралка + АВ16А водогрей.

=АВ10А стиралка + АВ10А водогрей

ts_007 написал : Не могу понять зачем между АВ 32А и УЗО25А нужно ставить АВ20А?

не нужно. Можно поставить АВ 25А, если сумма токов автоматов после УЗО более 25А

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20579

08.08.2014 в 01:31:16

BV написал : Если короткое в УЗО 25А, до УЗО в щите идет 4мм2, автомат до УЗО 32, после УЗО 2х10А..... то по Вашему феншуя не будет?

Вы между строк читаете ? Я писал , имея ввиду что и от перегрузки и короткого, одновременно. Поэтому ДО - УЗО . От короткого и 100А можно поставить , хватило бы минимального ТКЗ для данного АВ.

0
ts_007
ts_007
Новичок

Регистрация: 18.02.2012

Владимир

Сообщений: 62

08.08.2014 в 01:35:57

BV написал : =АВ10А стиралка + АВ10А водогрей

Трещать в момент нагрузки не будут?

BV написал : не нужно. Можно поставить АВ 25А, если сумма токов автоматов после УЗО более 25А

В моем случае если после УЗО25А10мА ставлю Ав16А+АВ16А, то перед УЗО ставлю дополнительно АВ25А(чисто на это УЗО), если после УЗО 25А10мА ставлю АВ10А +АВ10А, то перед УЗО чисто для УЗО ничего не ставлю?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120490

08.08.2014 в 01:42:48

ts_007 написал : Трещать в момент нагрузки не будут?

С чего вдруг?

ts_007 написал : В моем случае если после УЗО25А10мА ставлю Ав16А+АВ16А, то перед УЗО ставлю дополнительно АВ25А(чисто на это УЗО), если после УЗО 25А10мА ставлю АВ10А +АВ10А, то перед УЗО чисто для УЗО ничего не ставлю?

верно

0
ts_007
ts_007
Новичок

Регистрация: 18.02.2012

Владимир

Сообщений: 62

08.08.2014 в 01:48:57

BV написал : С чего вдруг?

Видел стоит Иэк АВ10А на духовой шкаф - потрескивает

BV написал : верно

Спасибо.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20579

08.08.2014 в 02:17:15

ts_007 написал : Видел стоит Иэк

ts_007 написал : потрескивает

Это их старая фича, Ну их в баню.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

08.08.2014 в 02:19:43

Необязательно падать до 10+10, можно упасть до 13+13 и тогда защита УЗО от перегрузки вышестоящим автоматом не нужна. А учитывая то, что стиралка и бойлер являются фиксированными нагрузками и если кроме них на этих автоматах больше ничего не будет, то там и в случае 16+16 мало смысла в защите вышестоящим 20А. Какую перегрузку он будет отключать, если стиралка + бойлер = 4 кВт?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120490

08.08.2014 в 02:21:51

Abrikos написал : можно упасть до 13+13

искать замучаешься.....

0