Viktor S написал : Покажите мне душевнобольных кто одновременно врубает духовку на 250 и все 4 конфорки на 9.

Индукционные электроплиты выходят на максимум потребления (например 7.4кВт) вовсе не когда все конфорки выставлены на макс: такой режим вообще недопустим (она его блокирует) - а раньше. Т.е. можно врубить пару конфорок на максимум, а остальные 2 - послабее.

Viktor S написал : И даже это лечится установкой автомата на 20А.

Автомат 20А на электроплиту - для душевнобольных.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

10.08.2014 в 09:09:35

Alex2507 написал : 18 числа забираю заказанную ВП индукционную 7.3 кВт, для неверящих что можно 6 мм2 подключить специально кусок кабеля воткну и фото выложу.

Да 3х6мм2 подключить -то можно (и нужно), но если он моножильный - порно выйдет.

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

10.08.2014 в 10:49:17

Prok12 написал : Да 3х6мм2 подключить -то можно (и нужно), но если он моножильный - порно выйдет.

вот давайте после 18-го и проверим? ;-)

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

03.09.2014 в 12:57:45

Alex2507 написал : вот давайте после 18-го и проверим? ;-)

18- августа позади. Фото можно? У меня в соседней теме про Miele 7.4квт выложены фотки подключения - пайкой, кабель не штатный ПВС 3х6мм2. Уважаемые участники форума советуют переделать пайку в узле подключения на штифтовые наконечники. По мне так, надёжность контактных зажимов только ухудшится, но зато можно уйти от опасных (с этим трудно не согласиться :o ) не зафиксированных паек внутри. :confused:

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

03.09.2014 в 13:57:44

Prok12 написал : кабель не штатный ПВС

  • все же подключили... жаль. Производителю - нужно штатный провод фиксировать - без возможности его менять - как на утюгах. иначе видимо - ни как...

хотя бы пайку исключите - недаром ее не рекомендуют в таких подключениях.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

03.09.2014 в 14:16:43

Alex-Alex написал :

  • все же подключили... жаль.

После обсуждения понял, что штатный кабель не пригоден, как по ПУЭ ("тонкое" заземление), так и по этим соображениям: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=211691&page=5&p=4697144&viewfull=1#post4697144 (сообщение 171). Нельзя так (под винтовые зажимы) включать "в параллель" по 2 тонких (2.5мм2) жилы!! По ним потекут совершенно разные токи, о чём многие видимо забыли :confused: Да и в Инструкции к панели чётко нарисовано и написано, как подключать, где П-перемычки, и какой кабель надо:

Указанный кабель H05vv-F вполне существует и 3х4мм2 - http://cable.ru/cable/marka-h05vv_f_3x4.php , и другие.

0
Вложение
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

03.09.2014 в 15:02:08

Prok12, - тут вопросы попроще годами трут. ;) А вы хотите обвинить ппроизводителя в незнании правил... - . Я могу понять когда правила нарушает ооо ветерок

Чтобы было лучше - поставьте обратно штатный провод. Ваши затеи - реально ситуацию ухудшили... - вот плод ненужной суеты.

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

03.09.2014 в 15:08:41

Плита у вас с кабелем на трехфазное подключение. Так что, вам В ЛЮБОМ случае придется его менять, ибо если оставить штатный кабель и соединить фазы в коробке/вилке - у вас рано или поздно банально выгорит ноль в кабеле плиты (а это уже "маленький пушной зверёк"). Банальная разводка от продавца - заказать плиту с неподходящим шнуром, и разводить покупателя на его замену на правильный...

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

03.09.2014 в 17:10:46

Alex-Alex написал : Чтобы было лучше - поставьте обратно штатный провод.

Ни в коем случае! Штатный провод из комплекта пригоден только для трёхфазного подключения!! Мне это уже подтвердили в сервисе Miele. Сами они подключают именно H05vv-F 3х4мм2 - у них он есть. Кстати, они утверждают, что сечение штатного 5х1.5мм2 (иногда идёт 5х2мм2).

ailcat написал : Плита у вас с кабелем на трехфазное подключение. Так что, вам В ЛЮБОМ случае придется его менять

Это я уже понял! Пытаться самому "параллелить" жилы -

Alex-Alex написал : вот плод ненужной суеты.


ailcat написал : Банальная разводка от продавца - заказать плиту с неподходящим шнуром, и разводить покупателя на его замену на правильный...

Именно так: сервис берёт за выезд 800р, за работу по подключению 1500р (!!) + стоимость отрезка правильного кабеля. Штатным 5х1.5мм2 даже не будут подключать - не положено. Спросил, как подключают к самой плите? Просто скручивают колечки на конце, не облуживая, без опрессовки наконечниками :cool: и зажимают под шайбы-болты.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

03.09.2014 в 17:11:45

Prok12 написал : Сами они подключают именно H05vv-F 3х4мм2

  • а вы чем подключили?
0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

03.09.2014 в 17:26:21

Alex-Alex написал :

  • а вы чем подключили?

ПВС 3х6мм2. Криминала в этом не вижу. Да и участники обсуждения в соседней ветке - тоже. Это близкий аналог указанного, а сам H05vv-F 3х4мм2 у нас продают только бобинами по 100м

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу