floy
floy
Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

26.08.2014 в 07:36:21

Rumato, по электрике гипсокартонщикам вопросы никто не задавал :) Они пришли раньше электрика и начали думать о том, как профиля накрутить лучше. Я и сказал, что ребята, давайте дождемся электрика, пусть скажет как провода пойдут. На что они мне начали "подсказывать" ;)

Спасибо за Ваши советы. Буду говорить с электриком.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.08.2014 в 09:59:37

floy написал : Что я надумал...

Я бы взял за основу вариант 2, и два автомата света засунул под два разных УЗО

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.08.2014 в 14:49:53

floy написал : по электрике гипсокартонщикам вопросы никто не задавал

Прошу прощения. Видимо не выспался:o

0
floy
floy
Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

27.08.2014 в 18:54:36

Всем вечер добрый! :) Разговаривал с электриком, он предлагает делать все без распаячных коробок. И обычно ставит одно УЗО под все автоматы, включая свет. Но, без проблем, поставит и второе УЗО. К чему мы пришли? Схема 1.

Схема 2.

Балкон ушел на розетки комнаты и освещение комнаты, т.к. будет зашит и утеплен. Хватит ли 6А на освещение при таком разделении? Прикинул по мощности, должно хватить... Про УЗО все понял. Два предпочтительней. Думаю... Завтра будем закупать материалы. Остался вечер на раздумья. :swoon

0
Вложение
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

27.08.2014 в 19:19:09

floy написал : Хватит ли 6А на освещение при таком разделении?

Если МГЛ ставить не будете - выше крыши.

floy написал : Два предпочтительней. Думаю...

Тут только ваше решение - бюджет-то не резиновый.Два УЗО,конечно оптимально,но и при одном не страшно:p

0

И это пройдёт ...

Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.08.2014 в 20:47:49

floy написал : Схема 1.

нули после УЗО принципиально объединять нельзя. На каждое УЗО своя нулевая шинка.

floy написал : И обычно ставит одно УЗО под все автоматы, включая свет.

Раз ваш электрик никогда в жизни более одного УЗО не ставил, может в этом месте накосячить - обратите на это внимание.

Вот первая схема хорошо - только на УЗО нагрузку перемешайте: свет одного помещения + розетки другого

0
floy
floy
Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

01.09.2014 в 19:05:28

Добрый вечер :) Спасибо всем за советы :) Решили сделать схему по-проще с одним УЗО на вводе.

Щиток на 12 модулей, т.е., если в будущем возникнет необходимость, можно доработать щиток. Кабель - ВВГнг, на ввод - ВВГнг 3x4. Автоматы на свет взяли на 10А, т.к. на 6А не смогли найти. Нормально ли это? Автоматы - Moeller/Eaton. Силовой кабель проложен по потолку, слаботочный (TV/интернет) будем прокладывать в стяжке. Я так понимаю, лучше слаботочку кинуть в гофре?

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.09.2014 в 19:06:10

floy написал : Я так понимаю, лучше слаботочку кинуть в гофре?

Обязательно. Я бы вводной кабель проложил 3*6, сейчас найти честную четверку тяжеловато. И УЗО 40А-30мА, вдруг завтра реконструкция подкрадется незаметно. А вообще то щиток простейший, все нормально.

0
floy
floy
Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

01.09.2014 в 21:14:17

Rumato, кабель куплен на проверенном складе. Да и все маркировки присутствуют. Производство - Запорожский завод (Украина). Думаю, нормальный кабель. :) Ну, вводной автомат на 25А, по этому и УЗО на 25А. Понял, слаботочку в гофру!

0
floy
floy
Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

14.09.2014 в 19:38:14

Добрый вечер. :) Прошу посмотреть на собранный щиток. Знаю, он не так аккуратен, самый-самый простой и не так красив как щитки местный мастеров. Укажите, пожалуйста, на жесткие косяки. На нулевой шине под двумя винтами по два контакта - освещение. В автоматах под одной колодкой два провода одного сечения, я так понял, это не смертельно.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.09.2014 в 19:44:30

Где N на УЗО? Почему вводной N идёт на шину? Зачем понадобилось переворачивать подключение УЗО?

Короче так:

  • N ввода должен идти на верхний N УЗО
  • L ввода должен идти на 1 контакт УЗО
  • Перемычки с автоматов идут на 2 контакт УЗО
  • Нижний N УЗО должен идти на N шину
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу