Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

25.10.2006 в 16:36:36

EvgenZh написал : Непонял - зачем?

Для защиты линий по низкой стороне. Предположим, в результате неисправности (КЗ или снижение сопротивления изоляции) в 12-тивольтовой линии потек ток ампер в 50 (а запросто может и 500). На высокой стороне (220 Вольт) будет течь ток 50*12/220=3 Ампера (примерно, у электронных трансов эта зависимость нелинейна) - защита в 10 Ампер ничего не увидит. В итоге выгорит или транс, или линия. Не ставить защиту по низкой стороне можно лишь при условии, что в транс встроена (и ее работа гарантирована!) как защита от КЗ, так и защита от длительных токов перегрузки.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

25.10.2006 в 16:39:06

EvgenZh написал : Ванна соединена, конечно, штатной шиной с трубами ХВС. А в потолке ведь есть эл. приборы (галогенки), и зачем их соединять с СУП ХВС

Чтобы сделать невозможной ситуацию, когда в результате какой-либо неисправности на потолке окажется напряжение относительно ванны и стояка.

0
EvgenZh
EvgenZh
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 171

25.10.2006 в 16:40:24

Slawa написал : Для защиты линий по низкой стороне. Предположим, в результате неисправности (КЗ или снижение сопротивления изоляции) в 12-тивольтовой линии потек ток ампер в 50 (а запросто может и 500). На высокой стороне (220 Вольт) будет течь ток 50*12/220=3 Ампера (примерно, у электронных трансов эта зависимость нелинейна) - защита в 10 Ампер ничего не увидит. В итоге выгорит или транс, или линия. Не ставить защиту по низкой стороне можно лишь при условии, что в транс встроена (и ее работа гарантирована!) как защита от КЗ, так и защита от длительных токов перегрузки.

В транс (значек есть на нем), по расшифровке этого значка - встроена в него защита от КЗ! Выходит -не нужны автоматы по низкой стороне? (или все-таки Вы бы поставили на всякий случай)?

0
EvgenZh
EvgenZh
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 171

25.10.2006 в 16:42:01

Slawa написал : Чтобы сделать невозможной ситуацию, когда в результате какой-либо неисправности на потолке окажется напряжение относительно ванны и стояка.

А соседей не "щипнет" в таком случае? Или ничего, лучше чтоб самого не "щипнуло" :)?

0
EvgenZh
EvgenZh
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 171

25.10.2006 в 16:46:07

EvgenZh написал : А соседей не "щипнет" в таком случае? Или ничего, лучше чтоб самого не "щипнуло" :)?

Если делать "заземление" на СУП ХВС, то есть такой технический момент - мет. реечный потолок состоит из реек и двух шин, на которых рейки "защелкиваются" - к чему прикручивать провод "заземления" - к одной из шин и шине СУП к ванне (берем 4..6 кв.мм меди в изоляции)?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25106

25.10.2006 в 16:46:57

EvgenZh написал : Остался ворос по заземлению мет. потолка

Потолок очень низко, стоя в ванне можно случайно задеть рукой? Сжать ладошкой не получится в любом случае. :) Я бы не стал занулять.

0
EvgenZh
EvgenZh
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 171

25.10.2006 в 16:51:12

ВТБ! написал : Потолок очень низко, стоя в ванне можно случайно задеть рукой? Сжать ладошкой не получится в любом случае. :) Я бы не стал занулять.

Коснутся - легко!, это понятно :), потому и спрашиваю - Стоит ли тогда, как советует Ув. Slawa, "заземлить" на СУП ХВС, для уравнивания возможного потенциала потолка относительно ванны?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

25.10.2006 в 16:56:52

EvgenZh написал : В транс (значек есть на нем), по расшифровке этого значка - встроена в него защита от КЗ!

Будь проще - спроси в магазине "я коротнул выход вашего транса, из него пошел дым - замените, ведь есть значек на трансе?". Или - как вариант - я подключил больше лампочек, чем положено, транс сгорел - поменяйте... После чего задай себе вопрос - а кто именно тебе гарантирует, что ни при каких неисправностях транс и линии за ним не загорятся?

EvgenZh написал : (или все-таки Вы бы поставили на всякий случай)?

Я бы вскрыл транс (один) и по результатам осмотра принял решение. Если во вторичной цепи есть предохранитель Ампер на 16, то ничего больше ставить не надо - защита достаточна.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121669

25.10.2006 в 17:00:47

ВТБ! написал : Потолок очень низко, стоя в ванне можно случайно задеть рукой? Сжать ладошкой не получится в любом случае.
Я бы не стал занулять.

На потолочке конденсат, стекает на стену из плитки, прислоняемся локотком к стене.... головой о кафель.... грустно.... а ведь мог бы еще пожить....

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

25.10.2006 в 17:01:23

EvgenZh написал : А соседей не "щипнет" в таком случае? Или ничего, лучше чтоб самого не "щипнуло" ?

Не должно.

EvgenZh написал : Если делать "заземление" на СУП ХВС, то есть такой технический момент - мет. реечный потолок состоит из реек и двух шин, на которых рейки "защелкиваются" - к чему прикручивать провод "заземления"

Обе шины к ванне.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25106

25.10.2006 в 17:01:58

BV

А УЗО на 10мА? :D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу