я не спорю, и прислушиваюсь к тому, что советуют те кто в теме. Мне нужно закончить с этим вопросом, вот жду советов, чтобы купить то что нужно и сделать подключение водонагревателя стационарным, а то сейчас оно на времянке висит, соединенное через черные клеммники Legrand. т.е если силовой провод уже разрезан, то можно ли использовать орех, который мне понравился, соединив в нем разрезанный основной провод и подсоединив ответвительный многожильный, обжав его ГМЛ? ГМЛ - ИЕК вернуть в Леруа, или оставить себе. Упаковка по 500 шт, но стоит копейки и это настораживает, ощущение какой-то фольги, а не медных трубок. и с УЗО, чтобы установить только на розетки, но одно, 10 ma - почему не вариант, будет срабатывать от общего тока утечки, который суммарно существует? В этом случае установить на 30 ma?

Жду срочно Ваших советов, т.к уже 10ч, ЭТМ и Электрохолдинг уже начали работать, нужно определяться, что купить, выбрать по цене где и заканчивать это дело.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5609

18.08.2014 в 10:13:33

Для начала нужно избавиться от гибкого отвода с недостаточным сечением и решить вопрос с токовой защитой путем замены автомата с 25 на 16. Если вы этого не сделаете, то все ваши попытки "сделать хорошо" будут напрасны.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.08.2014 в 10:16:08

krserv написал : Вы не правы

ню-ню. фоток от вас, я так понял, не будет? ;)

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

18.08.2014 в 10:21:34

andrewkhv написал : ню-ню. фоток от вас, я так понял, не будет? ;)

а зачем тратить время на это, я прошу помощи по конкретным вопросам, которые я написал, давайте не будем трогать этот щиток, он к теме не относится.

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

18.08.2014 в 10:23:44

Johnny написал : Для начала нужно избавиться от гибкого отвода с недостаточным сечением и решить вопрос с токовой защитой путем замены автомата с 25 на 16. Если вы этого не сделаете, то все ваши попытки "сделать хорошо" будут напрасны.

почему недостаточное? Если это сечение в проводе самого изделия - водонагревателя - у него провод на 1.5 кв.мм с вилкой, и об автомате для него я на 16А писал, а не на 25А.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.08.2014 в 10:26:48

krserv написал : щиток

а фотки вашего провода и проточника? :)

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.08.2014 в 10:27:47

krserv написал : почему недостаточное? Если это сечение в проводе самого изделия - водонагревателя - у него провод на 1.5 кв.мм с вилкой, и об автомате для него я на 16А писал, а не на 25А.

Потому что производителю водонагревателя не указ ПУЭ. А в ПУЭ описаны требования к стационарной проводке. Вы шнурок "изделия" и стационарную проводку отличаете?

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

18.08.2014 в 10:30:18

krserv написал : ну да 25А - чем Вам 2.5 кв не нравятся? отвод для проточного водонагревателя - 1.5 кв. Автомат на 16А,

Вот я писал ранее об этом.

andrewkhv написал : а фотки вашего провода и проточника? :)

если Вам так хочется фоток, то давайте я их размещу позже, некогда мне этим сейчас заниматься, посоветуйте пжс ответив на 3 моих вопроса, по ореху, ГМЛ и УЗО, мне нужно купить и сделать, а потом я размещу для Вас фотки.

web-rr написал : Потому что производителю водонагревателя не указ ПУЭ. А в ПУЭ описаны требования к стационарной проводке. Вы шнурок "изделия" и стационарную проводку отличаете?

моя стационарная проводка, это своего рода удлинитель, проточник после своей работы, если она будет нужна 10 минут - один раз в неделю, или если воду отключат, то 10 минут каждый день - будет выключаться из розетки, он не будет подключен стационарно.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5609

18.08.2014 в 11:02:44

Вот делайте в месте соединения розетку, делайте у проточника кабель необходимой длины и включайте в эту розетку. Остальное - не катит. ПС: Андрей прав, превращаюсь в зрителя :)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.08.2014 в 11:07:04

krserv написал : если Вам так хочется фоток, то давайте я их размещу позже, некогда мне этим сейчас заниматься, посоветуйте пжс ответив на 3 моих вопроса, по ореху, ГМЛ и УЗО, мне нужно купить и сделать, а потом я размещу для Вас фотки.

вы со мной уже торгуетесь?

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

18.08.2014 в 11:11:46

я прошу помощи по текущим конкретным трем вопросам

0