16.08.2014 в 21:36:19
panzer написал : поменять на что-то, что может не только фильтровать, но и ограничивать давление, как Honeywell FK 06 1/2" AAM. Угу?
неа. я то сварщик тоже не настоящий, но уже знаю благодаря этому форуму, что фильтр с редуктором в одном корпусе вообще, и "хороший мед" в частности не очень удачное решение.
И термостатическому смесителю еще важнее правильное и одинаковое давление на обоих входах, иначе он неправильно работать будет.
16.08.2014 в 22:29:21
z0rg написал : термостатическому смесителю еще важнее правильное и одинаковое давление на обоих входах, иначе он неправильно работать будет.
о как! я-то думал, он как раз и нужен чтобы не обращать внимание на разницу в давлении.
18.08.2014 в 18:40:47
Как раз таки для него важно, чтобы давление было одинаково у ХВС и ГВС, иначе придется подкручивать регулятор напора после того как протечет холодная вода по ГВС (то есть если напор ХВС меньше, то напор из излива тоже станет меньше после достижения температуры ГВС).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу