Тайра
Тайра
Новичок

Регистрация: 18.08.2014

Москва

Сообщений: 5

18.08.2014 в 12:50:25

Мастера, подскажите прав ли слесарь-сантехник?

Полотенцесушитель почти не греет: труба в стояке горячая, верх полотенцесушителя - достаточно теплый, а низ - почти холодный. Верхняя труба идет к верху полотенцесушителя под улоном - снижаясь (1,70м вдоль ванной, потом еще 60 см поперек). Нижняя сначала вертикально вниз (сантиметров 30), потом тоже под уклоном снижаясь. Я думаю, что еще забился нижний отрезок, так как снизу труба (выходная) холодная. У меня 9 этаж 14 этажного дома. Верхняя подача воды.

Пришел сантехник из ЖЭКа и предложил сузить стояк от которого отходят трубы к полотенцесушителю между этими трубами. Т.е. поставить узкую трубу между входом и выходом в полотенцесушитель. Поможет или это фантазии слесаря?

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.08.2014 в 14:28:42

Рисуйте трассу, со всеми уклонами - поставим диагноз и посоветуем лечение. Сейчас ничего не понятно из описания. Пример рисунка с корявым подключением ПС: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=526015&d=1406232566

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

18.08.2014 в 15:47:04

Единственно, что разглядел на фото - косой фильтр на нижнем отводе стояка, и в левом нижнем углу - гибкую подводку. Это случаем не к ПС идёт - прямо через косой фильтр?? :a

0
Тайра
Тайра
Новичок

Регистрация: 18.08.2014

Москва

Сообщений: 5

18.08.2014 в 18:23:03

Гибких подводок нет, только трубы. Схема в первом сообщении.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

18.08.2014 в 18:40:43

Не видно схему

0
Тайра
Тайра
Новичок

Регистрация: 18.08.2014

Москва

Сообщений: 5

18.08.2014 в 21:07:52

Схема вставлена в первом сообщении. Надо ее кликнуть и будет видно.

0
Тайра
Тайра
Новичок

Регистрация: 18.08.2014

Москва

Сообщений: 5

18.08.2014 в 21:09:32

Prok12 написал : Не видно схему

Схема в моем первом посте

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.08.2014 в 23:57:15

Тайра написал :

Гибких подводок нет, только трубы.

Криминала с уклонами нет. Разбираться с проходимостью отводов и шарниров самого ПС.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

19.08.2014 в 02:10:42

Нифига не понимаю! Как соотносится схема с фото в 1-ом сообщении?? На фото видно 2 отвода от стояка. Это они идут на ПС? И от нижнего ещё запитано горячее водоснабжение квартиры?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.08.2014 в 06:41:22

Тайра, если рисуете схему- рисуйте что есть на самом деле. Что там за уголок вверх торчит в левом верхнем углу фото? и что из него белеется? подводка к ПС из чего?

0
Тайра
Тайра
Новичок

Регистрация: 18.08.2014

Москва

Сообщений: 5

19.08.2014 в 07:14:45

Prok12 написал : Нифига не понимаю! Как соотносится схема с фото в 1-ом сообщении?? На фото видно 2 отвода от стояка. Это они идут на ПС? И от нижнего ещё запитано горячее водоснабжение квартиры?

На 1-ом фото видна только верхняя труба, идущая на ПС. Вторая отводка только на горячее водоснабжение. Нижняя труба от ПС на фото не видна, она внизу стояка и заделана фальшь-панелей с кафелем, ее на фото нет.

АлекСАН_dr написал : Тайра, если рисуете схему- рисуйте что есть на самом деле. Что там за уголок вверх торчит в левом верхнем углу фото? и что из него белеется? подводка к ПС из чего?

Я же написал, к ПС подводка только из труб. Верхняя подводка к ПС на фото, нижней нет, она в стояке очень низко - 35 от пола и заделана, не могу нормально сфотографировать, да и зачем, если нарисовал схему. В левом верхнем углу гофра от вытяжки, к ПС отношения не имеет. Внизу слева белеется проточный водонагреватель, подключен к ХВ и тоже не имеет отношение к ПС.

Разводка ПС на схеме верна.

0