Mazayac написал : Не понял смысл бочонков за вводными ШК.
Дабы отодвинутся от бабочек запорных, потому что моторизированные краны очень большие.
Ок, принимается.
- пересмотреть необходимость бочка на ГВС
- вместо редукторов пока поставить бочонки.
что с остальными вопросами ?
newex написал :
- под знаком вопроса, что использовать ? У валтека не нашел такого боченка на 3/4.
- Прошу обратить внимание на отводы от коллектора.., все потребители 16-й трубой. Душ (iBox) с термостатом 20-й трубой, от iBox'а на лейку 25ой трубой. Все верно ?
- кран изменения потока и промывки фильтров с американкой, как правильнее поставить ? прокладкой на горячую воду, или на холодную ?
- Трехходойвой бугатти действително стоит 2500р. ? Бывают аналоги ? на что заменить ?
- визуально подскажите, соединения выполнены правильно, может где добавить американку для удобства демонтажа ?
- Толщина труб правильно подобрано ? Зависимостей не будет для потребителей ?
- Все компоненты которые я выбрал полнопроходные ? нигде не промахнулся ?
- Правильный выбор Valtec'а для мелочевки, или что то другое посоветуете ?
- Имеет смысл уговаривать УК, заменить запорные и счетчик на 3/4, при условии что отвод от стояка все-равно останется 1/2