Kanaduchi
Kanaduchi
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Челябинск

Сообщений: 79

25.08.2014 в 09:38:25

правое УЗО номиналом 40А взять

Уменьшите номинал дифа до 10/0,03А - и нормально. Холодильнику хватит, и на свет можно будет 3х1,5 прокладывать. Про холодильник: проверяем - 600 Вт * 10...14 (кратность пускового тока) / 220 = 27...38А. Отсечка автомата 10А с хар-кой "С" - 10 * (5...10) = 50...100А. Т.е. автомат не выбьет.

Поправил

Как по мне - на кухню номинал избыточен. Ну да хозяин - барин, хуже от завышения номинала не будет.

Оставлю пока на 63А.

UPD: а зачем автоматы с характеристикой "В"? У вас новый дом, с нормальными стояками, и наверняка подстанция во дворе... Особого смысла снижать кратность КЗ нет. Я бы обошелся более распространенными автоматами с характеристикой "С" (тем более, что они же заложены в исходный проект - а его явно не дилетант рисовал)...

Логично.

Спасибо за помощь.

В итоге, получилось как-то так:

Шины рулят! Они удобнее в монтаже, экономят драгоценное место в щитке, выглядят аккуратнее. Надо монтажную схему рисовать, и выбрать бренд на котором щиток собирать будете. Возможно удастся шинкой объединить выход УЗО сразу с входами автоматов. Но это зависит от бренда и от взаимного расположения элементов.

А можно наоборот, все УЗО поставить рядом и объединить их двухполюсной шинкой - на автоматы уже проводами кинуть после УЗО

Попробую монтажную схему составить.

0
Вложение
Kanaduchi
Kanaduchi
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Челябинск

Сообщений: 79

18.10.2014 в 22:37:35

Наконец-то увидел, что сделал застройщик:

Все надписи и обозначения на корпусе нанесены наискосок. Печать некачественная - местами чернил просто нет. Подозрение, что поставили откровенную подделку. Даже у оригинальных TDM на фотографиях принт аккуратней выполнен