C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

21.05.2017 в 15:34:18

надо все заново. плиточный клей не расчитан на такие слои и , чаще всего, не является гидрофобным. есть модели серкол для бассейнов на спецлатексе... но не тут. делать нормальным раствором, с пластификатором. или пенетроном. потом гидроизоляция с ленотой и эластичный клей ,люгато например.

0
Sender 2
Sender 2
Новичок

Регистрация: 21.05.2017

Москва

Сообщений: 5

21.05.2017 в 15:51:49

Примерно так и думал, спасибо. По поводу гидроизоляции лентой - так понимаю, что надо снимать нижний ряд настенной плитки, примыкающей к поддону? Плитка держится хорошо, не бухтит, после снятия мозаики с "болотом" из ротбанда до нижнего ряда осталось около 1.5 см места. Т.е. ленту на такой зазор не вклеить никак?

Если при снятии настенной плитки нарушится существующая гидроизоляция (флэхендихт), допустимо ли нанесение новой "внахлёст" на старую? Дело в том, что изначально флэхендихтом были покрыты ВСЕ стены санузла.

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

21.05.2017 в 18:57:34

Sender 2 написал: допустимо ли нанесение новой "внахлёст" на старую?

А лента там вообще есть? нанесение новой гидроизоляции на старую проблем не создает. Как и сказано выше - все под корень и никаких гипсовых смесей в поддоне.

0

Баш майсторът

Sender 2
Sender 2
Новичок

Регистрация: 21.05.2017

Москва

Сообщений: 5

21.05.2017 в 19:02:27

В том-то и дело, что ленты никакой нет :) Видимо, ни по стыкам стена-поддон, ни стена-стена. Вскрыл немного гидроизоляцию по углам - за ней штукатурка.

Фирменную манжету tece на трап эти товарищи тоже куда-то умудрились проиграть :killyourselfbywall: Я даже спросить не могу, потому что бригада в полном составе уехала в Молдавию.

Буду уговаривать прораба вскрывать гидру вокруг трапа, выгребать гипс и клеить ленту. О результатах отпишусь.

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

21.05.2017 в 19:21:19

Sender 2 написал: Буду уговаривать прораба вскрывать гидру вокруг трапа, выгребать гипс и клеить ленту.

Маяки для стяжки тоже на гипсе - так что, пусть выгребают всю стяжку и по-новой - только циментовыми растворами.

0

Баш майсторът

Sender 2
Sender 2
Новичок

Регистрация: 21.05.2017

Москва

Сообщений: 5

21.05.2017 в 19:28:17

Маяки лежали выше гидроизоляции, на вот этой тонкой "стяжке" из ротбанда. За полгода проржавели насквозь и сгнили. Жаль, не успел сфотографировать. Вскрытие покажет, насколько всё плохо под гидрой.

Там ещё прикол с шириной поддона - они изначально ошиблись и залили 80x80 (у меня по чертежам было 80x90), и похоже что нарастили недостающие 10 см двумя пеноблоками-пятёрками. В этом месте по гидре уже пошла трещина от края поддона + по боковой его грани. Насколько вообще реально спасти ситуацию без сноса поддона целиком?

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

21.05.2017 в 19:49:05

Sender 2 написал: В этом месте по гидре уже пошла трещина от края поддона + по боковой его грани

Фасадная сетка решает эти проблемы - для акриловых гидроизоляций - сетка на стяжку предварительно на плиточный клей, для двукомпонентных - в первый слой гидроизоляции.

0

Баш майсторът

AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

21.05.2017 в 23:34:54

Sender 2 написал: Насколько вообще реально спасти ситуацию без сноса поддона целиком?

Смиритесь, поддон сносить целиком.

Sender 2 написал: потому что бригада в полном составе уехала в Молдавию.

При таком подходе никакая гарантия вам не поможет.

Sender 2 написал: Фирменную манжету tece на трап эти товарищи тоже куда-то умудрились проиграть

Это нормально, ваши молдаване ребята простые, сложности им не нужны.

0
Sender 2
Sender 2
Новичок

Регистрация: 21.05.2017

Москва

Сообщений: 5

22.05.2017 в 03:45:15

AndyMirror, я сам поражаюсь, как можно с такой уверенностью в себе творить такую ахинею :net: Из перлов их бригадира: "я уже 12 лет ремонтом занимаюсь, что вы меня учите". Я по-моему первый раз в жизни испытал настоящее чувство ненависти к людям :D

Ну ещё несколько фоток на сон грядущий. Как это выглядит сейчас. Обратите внимание на трещины у пеноблоков, несохнущую грязь (гипс) под трапом и голую тканевую юбку трапа, на которую по идее должна была через гидру наклеиваться манжета. С поверхности гидроизоляции гипс легко вычищается мокрой щёткой, как какая-нибудь глина. Послезавтра в присутствии прораба будем вскрывать гидроизоляцию (надеюсь).

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

23.05.2017 в 07:58:02

Sender 2 написал: будем вскрывать гидроизоляцию

У Вас ее нет. "Покраска" флэхендихтом не в счет... Ну и Ваш случай себе в заметки, так как очень "люблю" оленей, которые пихают гипс куда не надо...

0

Баш майсторът

nos64
nos64
Новичок

Регистрация: 05.03.2016

Саратов

Сообщений: 59

24.05.2017 в 07:45:14

Добрый день! Начал мастерить душевой поддон в строительном исполнении. Появилось пара вопросов, ответы на которые так и не смог найти. Что уже сделано: Выстроил поддон из красного керамического кирпича М-200, 2 ряда плашмя, и один на ребро, на дно поддона так же уложил на раствор М150 2 ряда кирпича, чтобы меньше стяжку заливать. Собрал канализацию с уклонами, установил трап Алькапласт по уровню на пескобетон, проверил пролил водой - протечек и контр-уклонов нигде нет. На следующий день установил маяки с уклонами - отбил лазером горизонт на 2см выше трапа (отбивал от фланца трапа без установленной пластиковой горловины с решеткой), поставил маяки по периметру вдоль стен и ограждения из кирпича, затем от этой высоты положил маяки на фланец трапа, уложил сетку металлическую и залил пескобетоном М-300 с добавлением фиброволокна. Раствор делал погуще и как следует старался подпихнуть под трап. На следующий день "выковырял" маяки и полил стяжку водой, так же подчистил немного шпателем. После полного высыхания планирую вмазать фасадную сетку в плиточный клей, нанести гидроизоляцию - продаются Глимс грин резин, Вебер тек 822, церезит CL51, Боларес, но остановился пока что на Церезите, так как планирую класть плитку в поддоне на клей CM17. на углы Купил Веберовскую ленту желтую, так же купил Агроволокно плотностью 42 г/м2 и 17 г/м2. Думал "изготовить из агроволкна и гидроизоляции "пластырь" на трап и приклеить его гидроизоляцией, но теперь есть сомнения. Возникшие вопросы:

  1. Когда замазывать штрабы от маяков - когда стяжка полностью высохнет или сейчас можно (замазывать думал плиточным клеем)?
  2. На полу душевой будет мозаика и сейчас прикладывая мозаику и отрезанную вставку с решеткой в поддон мозаика получается ниже чем решетка трапа Нужно доп стяжку делать или от слоев гидроизоляции и сетки и так все приподнимется?
  3. И самый главный вопрос - как надежно закрепить, не имея фланца из нержавейки и винтов, гидроизоляцию к телу трапа? jekasus предложил заменить его изготовив из опорной чашки для УШМ 180мм, но пробежавшись по магазинам подобной пластиковой найти не удалось.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.