хунта написал :
А не дадите ссылочку на документик где это запрещено? В силовых цепях не рекомендуется, но и то тока в силовых и то НЕрекомендуется.
ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52:2009 ВЗАМЕН ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 6064-5-52-93)
526 Электрические соединения
526.1 Соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту.
Примечание - см. МЭК61200-52.
526.2 При выборе средств соединения следует учитывать:
- материал проводника и его изоляцию;
- число и форму проводов, формирующих проводник;
- площадь поперечного сечения проводника;
- число проводников, которые будут соединены вместе.
Примечания
1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8).
526.8 Соединение многопроволочных проводов, тонкой проволоки и проводников из очень тонкой проволоки
526.8.1 Для предотвращения распушения отдельных проводов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки должны использоваться соответствующие зажимы или концы проводников должны быть соответствующим образом обработаны.
526.8.2 Допускается обработка концов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки пайкой, если используются соответствующие зажимы.
526.8.3 Обработка пайкой концов тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки не допускается в соединениях и точках стыка, которые подвергаются в обслуживании перемещению между пропаянной и непропаянной частями проводника.