Boogie123 написал :
.... Уже приобретена установка ME LGH-15 RX5-E.....
Эта установка прямо в притирочку на пару человек. Если в семье 3-4 человека - это уже может быть и в напряге. Но т.к. она уже куплена то стоит исходит из нее.
Boogie123 написал :
.... Примерную трассу воздуховодов приложил в картинке .... .
Что касается трассы то вполне нормально, с небольшой поправкой, про которую ниже. Только есть один вопрос. Если на балконе будет всегда плюсовая температура то установка будет работать. Если - нет, то будут проблемы. По техдокументации допускается чтобы температура в помещении где будет находиться установка не должно быть ниже +5 град.С
Про трассу. Приток в спальню так как у Вас нарисовано делать не стоит. Во-первых, будет шум. Во-вторых, максимум расхода будет а спальню, придется "душить", а это, опять таки, дополнительный шум. В третьих, придется в двух местах фасадную стену долбить. А это довольно накладно. Поэтому стоит перенести решетку в спальне на сторону где выход на балкон. А еще проще, через гостиную войти в спальню и сразу сделать выброс приточного воздуха. Сильной потери воздуха не будет но шум уменьшите ...
Вытяжку стоит сделать не только из коридора но и из санузла, "про это" ниже
И еще один вопрос. если у Вас газовая плита то с рекуператором можете нажить себе проблемы, т.к. для горения нужен воздух. А ПВУ может перевертыш сделать. Кстати, каналы ВЕ надо будет глушить. Опять таки из-за возможности перевертыша.
Boogie123 написал :
.... Предполагаю вести приток диаметром 100, вытяжную - 125 ......
Не жадничайте, ставьте и на приток 125мм, сотка это не воздуховод а предпосылка для шума ....
Boogie123 написал :
..... рекомендации по догреву на входе - есть управление preheater-ом, но, читая форум, может независимое управление от термодатчиков? ....
А так и делать лучше. Но только в комплексе. Т.е. термодатчик установки дает разрешение на работу нагрева, а независимый термодатчик и терморегулятор уже управляют нагревом.
Вот примерно так.