Antonmd написал :
40А с током утечки на 30мА -в ванную пойдет?
и 63/0.03 пойдет
25, 40... 63 - это номинал УЗО, условно это тот ток который он выдержит прежде чем расплавится.
При вашем автомате 25А - достаточно УЗО на 25А поставить, но можно и 40 и 63... Они только дороже.
С точки зрения вашей безопасности в ванной поведение УЗО 25/0.03, 40/0.03 и 63/0.03 не будете отличаться.
Antonmd написал :
опечатался 20А автомат
не, на кабель 2.5 квадрата автомат не более 16А. Тут даже обсуждать нечего. Боитесь будет выбивать - делите на 2 линии и ставьте 2 автомата по 16А.