malex написал :
3 полюсной отечественный автомат на 63A,
Поехали ...
Это не автомат,это рубильник,он не ограничивает вашу мощность,ему что 25 А,что 100 А,он всё пропустит.А вот
malex написал :
трехфазное УЗО, которое мы поменяли на такое же но hager
скорее всего был дифф,и не на 30 мА,а на 100 мА или 300 мА,а если была буковка S,то это селективный противопожарный,который и ограничивает вашу мощность(не даёт перегрузить магистраль) и служит для защиты проводки не защищённой индивидуальным УЗО на 30 мА(как правило линии света).Какого сечения кабель вам затащили в квартиру по фото не понять,а в зависимости от этого надо смотреть на номинал того, что будет его защищать с учётом разрешённой мощности.
malex написал :
верхний и средний ряд автоматов
монтажные провода без наконечников,под шиной 1р и дифф 2р и автоматы 1р,про нулевую и РЕ шины уже сказали - куча проводов в одно гнездо.Куда какие группы подключены,почему не поставили групповые УЗО понятно - они один общий 4р на 30 мА поставили,то есть при утечке в любой из линий отшибёт всё.Прикольно же.Зато защита есть.
Вы пишите что не верите на слово,я давно никому не верю,особенно клиентам - то розетку добавят,то свет где-нибудь придумают воткнуть,вот крайний случай - пытал два месяца клиентов где что будет,собрал,подключил,работает,таки они мне восемь групп добавили,благо что я запас делаю на расширение,аппетит же приходит во время еды.