31.08.2014 в 12:14:48

malex написал : А что в нем нужно исправить? Вы же понимаете, что особых полномочий исправлять что-то в этажном щитке без электрика УК у меня нет.

Если я сейчас начну вам всё перечислять что и как надо исправить - боюсь вам это не понравится,поэтому

web-rr написал : Вам грамотного монтажника приглашать и всё переделывать. Однозначно.

оптимально.Поверьте,так проще.

0

И это пройдёт ...

malex
malex
Новичок

Регистрация: 14.07.2014

Москва

Сообщений: 21

31.08.2014 в 12:54:10

Rumato написал : Подключайте на одну фазу, а там как повезет.

А УЗО ли там?

В случае hager точно УЗО

0
malex
malex
Новичок

Регистрация: 14.07.2014

Москва

Сообщений: 21

31.08.2014 в 13:03:10

serj12 написал : Если я сейчас начну вам всё перечислять что и как надо исправить - боюсь вам это не понравится,поэтому

оптимально.Поверьте,так проще.

За время ремонта я перестал верить людям на слово. А переделывать все основываясь на аргументах все неправильно считаю для себя не позволительным. Мне не нужен идеальный вариант, мне нужен рабочий в рамках тех условий и ограничений что я имею. Если стоит что-то поменять в номиналах и последовательности автоматов/дифов - с удовольствием выслушаю такие рекомендации.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

31.08.2014 в 13:22:14

malex написал : За время ремонта я перестал верить людям на слово.

А зачем тогда обратились на форум. Думали услышать - "Всё супер" ? ;) Знаете, звучит это так: Мне вот тут как-то всё плохо сделали. Не могли бы Вы подсказать, как без затрат сделать из ...на конфетку, бесплатно. И ещё и ремонтничков не обидеть деньгами. :)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

31.08.2014 в 14:08:06

malex написал : 3 полюсной отечественный автомат на 63A,

Поехали ... Это не автомат,это рубильник,он не ограничивает вашу мощность,ему что 25 А,что 100 А,он всё пропустит.А вот

malex написал : трехфазное УЗО, которое мы поменяли на такое же но hager

скорее всего был дифф,и не на 30 мА,а на 100 мА или 300 мА,а если была буковка S,то это селективный противопожарный,который и ограничивает вашу мощность(не даёт перегрузить магистраль) и служит для защиты проводки не защищённой индивидуальным УЗО на 30 мА(как правило линии света).Какого сечения кабель вам затащили в квартиру по фото не понять,а в зависимости от этого надо смотреть на номинал того, что будет его защищать с учётом разрешённой мощности.

malex написал : верхний и средний ряд автоматов

монтажные провода без наконечников,под шиной 1р и дифф 2р и автоматы 1р,про нулевую и РЕ шины уже сказали - куча проводов в одно гнездо.Куда какие группы подключены,почему не поставили групповые УЗО понятно - они один общий 4р на 30 мА поставили,то есть при утечке в любой из линий отшибёт всё.Прикольно же.Зато защита есть. Вы пишите что не верите на слово,я давно никому не верю,особенно клиентам - то розетку добавят,то свет где-нибудь придумают воткнуть,вот крайний случай - пытал два месяца клиентов где что будет,собрал,подключил,работает,таки они мне восемь групп добавили,благо что я запас делаю на расширение,аппетит же приходит во время еды.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

31.08.2014 в 14:13:02

malex написал : Мне не нужен идеальный вариант, мне нужен рабочий в рамках тех условий и ограничений что я имею.

Так он же рабочий?!Ведь всё работает же,весь вопрос в том - как,через ж... или нормально.

0

И это пройдёт ...

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

31.08.2014 в 20:39:09

malex написал : За время ремонта я перестал верить людям на слово.

В таком случае. Друган, у тебя всё супер! Лампочки горят? Ну вот, а ты боялся!

0
malex
malex
Новичок

Регистрация: 14.07.2014

Москва

Сообщений: 21

01.09.2014 в 08:12:39

serj12 написал : Поехали ... Это не автомат,это рубильник,он не ограничивает вашу мощность,ему что 25 А,что 100 А,он всё пропустит.А вот скорее всего был дифф,и не на 30 мА,а на 100 мА или 300 мА,а если была буковка S,то это селективный противопожарный,который и ограничивает вашу мощность(не даёт перегрузить магистраль) и служит для защиты проводки не защищённой индивидуальным УЗО на 30 мА(как правило линии света).Какого сечения кабель вам затащили в квартиру по фото не понять,а в зависимости от этого надо смотреть на номинал того, что будет его защищать с учётом разрешённой мощности.

Во-первых, serj12, спасибо за ответы. В этажном щитке был ЭНЕРГОМЕРА УЗО ВАД-2 25А на 100 мА (селективный, противопожарный). Мне стоит вернуть его назад, а hager на 30 мА поставить как входное в квартирный щиток? Или 30 мА не стоит использовать как входное (будет часто срабатывать), а добавить еще 1P дифы (какие именно?) и раскидать их по группам (как именно (по одному на каждую фазу?)? - какие у меня потребители я писал выше)?

serj12 написал : про нулевую и РЕ шины уже сказали - куча проводов в одно гнездо

Если я добавлю еще одну шину и раскидаю ноль, чтобы на 1 винт было максимум 2 одножильных одинакового сечения, а многожильные были только 1 провод - 1 винт. Это решит данную проблему? На картинке Alex2507 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=533697&d=1409335017 тоже на 1 винт идет по 2 провода.

0
malex
malex
Новичок

Регистрация: 14.07.2014

Москва

Сообщений: 21

01.09.2014 в 08:29:30

rip87 написал : А зачем тогда обратились на форум. Думали услышать - "Всё супер" ? ;) Знаете, звучит это так: Мне вот тут как-то всё плохо сделали. Не могли бы Вы подсказать, как без затрат сделать из ...на конфетку, бесплатно. И ещё и ремонтничков не обидеть деньгами. :)

Я обратился на форум, поскольку считаю здесь есть люди, разбирающиеся в предмете и способные помочь конкретным советом. Если что-то переделывать, то нужно понимать зачем и что конкретно мне это даст. Что плохо в плане использования сейчас - я понять не могу (кроме того, что точку срабатывания диф. защиты нужно переносить-добавлять в квартирный щиток), поскольку потребители еще не подключены.

PS: Мне казалось, что в профильных форумах общение идет по теме, а не просто сотрясание воздуха

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.09.2014 в 08:30:55

malex написал : а многожильные

А многожилку оконцевать! И щит перебрать всё равно нужно квалифицированными руками!

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

01.09.2014 в 09:02:23

malex написал : конкретным советом

Это не конкретные советы?

el-fi написал : Варочная тут должна питаться от трех фаз, так что кабель шнур плох не тем что ПВС и четыре квадрата, а тем что трехжильный. А должен быть - пяти. И таки не ПВС, если будете перекладывать.

Rumato написал : Если выделено три фазы и 25А, то он прав и плиту надо подключать на 3 фазы.

Rumato написал : Три на плиту. Иначе при 25А может стать мучительно больно... бегать к щитку.

serj12 написал : Какого сечения кабель вам затащили в квартиру по фото не понять,а в зависимости от этого надо смотреть на номинал того, что будет его защищать с учётом разрешённой мощности.

serj12 написал : монтажные провода без наконечников,под шиной 1р и дифф 2р и автоматы 1р,про нулевую и РЕ шины уже сказали - куча проводов в одно гнездо.Куда какие группы подключены,почему не поставили групповые УЗО понятно - они один общий 4р на 30 мА поставили,то есть при утечке в любой из линий отшибёт всё.Прикольно же.Зато защита есть.

И с чего Вы взяли, что люди Вам чего-то должны объяснять и доказывать? Высказали свое профессиональное мнение, этого достаточно...

0