30.08.2014 в 02:19:30

ТиПКиП написал : Еще совет,сделайте поводы для разводных коробок розеток 4мм медь,а уже спуски по 2.5мм медь.И какова мощность варочной поверхности?Что то "крутой" под нее провод...

Подскажите, а какой автомат ставить при этом? А коробки обязательно?

0
Аватар пользователя
m-evgeny

Местный

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

30.08.2014 в 15:07:38

ТиПКиП написал : Да и еще-мощность кондиционеров общая?

В спальне и детской кондеи по 2,1 квт, хочу повесить на один автомат, а в гостинной 3,5 квт.

0
Аватар пользователя
m-evgeny

Местный

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

30.08.2014 в 15:12:03

ТиПКиП написал : Еще совет,сделайте поводы для разводных коробок розеток 4мм медь,а уже спуски по 2.5мм медь.И какова мощность варочной поверхности?Что то "крутой" под нее провод...

Варочная панель будет индукционной, поэтому такой провод. Разводочных коробок в квартире не будет, соединения планирую делать неразборными с ипользованием опресовочных гильз. Зачем 4 квадрата провод, таких потребителей не планируется..

0
Аватар пользователя
m-evgeny

Местный

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

30.08.2014 в 15:13:09

D_A_N написал : ПУЭ п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.). А у вас оно к тому же еще и в группе с холодильником, который может повлиять на работу УЗО.Вы же не зря их сделали неотключаемыми,чтоб уезжать надолго,а холодильник и сигнализация работали,ну и представьте,что УЗО сработает из-за холодильника,или ложно,или еще из-за чего-то, и останетесь вы без сигнализации...вот как-то так))

тогда вам действительно лучше поставить рубильник в квартирном щитке,т.к. смысла от квартирного 40 А никакого не будет(разве,что на площадку не бегать включать,если выбьет,да и то неизвестно какой первым, номиналы-то у них одинаковые,оба по 40). Кстатит, у вас вводной кабель 3х10, на него можно поставить АВ 50А(поговорите с местными электриками), это увеличить вашу мощность,а в квартирном щитке,как и было написано выше рубильник.

Спасибо! Действительно Вы правы про описанную ситуацию.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

30.08.2014 в 15:53:05

m-evgeny написал : Разводочных коробок в квартире не будет, соединения планирую делать неразборными с ипользованием опресовочных гильз.

В подрозетниках хоть?

0
Аватар пользователя
m-evgeny

Местный

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

30.08.2014 в 15:55:52

Johnny написал : В подрозетниках хоть?

Хм, а зачем?! Под потолком из гкл в термоусадочной трубке.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

30.08.2014 в 16:07:36

m-evgeny написал : Хм, а зачем?! Под потолком из гкл в термоусадочной трубке.

Это порнуха.

0
Аватар пользователя
m-evgeny

Местный

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

30.08.2014 в 20:53:15

Johnny написал : Это порнуха.

По мне порнуха в ремонте - это когда делается евро ремонт и на стенах стоят распаечные коробки. Или когда на пол кладется дорогой паркет и ставятся пластиковые плинтусы. Но это вроде не в разделе электрики должно обсуждаться.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.08.2014 в 21:09:02

m-evgeny написал : Под потолком из гкл

Может над потолком? :)

m-evgeny написал : в термоусадочной трубке.

С клеевым подслоем? Нормально.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

30.08.2014 в 21:34:00

m-evgeny написал : В спальне и детской кондеи по 2,1 квт, хочу повесить на один автомат, а в гостинной 3,5 квт.

Это не электрическая мощность, а мощность охлаждения. Модели какие?

0
Аватар пользователя
ТиПКиП

Местный

Регистрация: 21.03.2011

Славутич

Сообщений: 26

30.08.2014 в 22:08:49

web-rr написал : Здравствуйте товарищ оптимизатор. На чём основан совет?

Если нет коробок разводных,то об этом-забыть...А если есть,то народ линии так грузит-что выгорают...Так что это просто совет из грустного опыта.А там дело хозяйское...

0
Аватар пользователя
ТиПКиП

Местный

Регистрация: 21.03.2011

Славутич

Сообщений: 26

30.08.2014 в 22:12:38

m-evgeny написал : В спальне и детской кондеи по 2,1 квт, хочу повесить на один автомат, а в гостинной 3,5 квт.

Вот и считайте-4.2кВт-это это под 20А,а у Вас автомат на 16А.

0
Аватар пользователя
ТиПКиП

Местный

Регистрация: 21.03.2011

Славутич

Сообщений: 26

30.08.2014 в 22:14:51

m-evgeny написал : Варочная панель будет индукционной, поэтому такой провод. Разводочных коробок в квартире не будет, соединения планирую делать неразборными с ипользованием опресовочных гильз. Зачем 4 квадрата провод, таких потребителей не планируется..

В паспорте указана мощность плиты вот ее если можно и напишите.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

30.08.2014 в 22:29:15

Пофиг на мощность в паспорте, все равно 3х6 и 32А. Сегодня одна панель, через пару лет (не дай бог) другая.

0
Аватар пользователя
m-evgeny

Местный

Регистрация: 14.09.2010

Москва

Сообщений: 76

30.08.2014 в 23:53:54

bnmuyt написал : Это не электрическая мощность, а мощность охлаждения. Модели какие?

Модели: GENERAL ASHG07LECA и GENERAL ASHG12LECA, инверторы. у первого потребляемая мощность при обогреве 660 вт, у второго 980 вт, при охлаждении меньше. Получается, все три на один автомат, и еще запас останется?! :) спасибо, что скорректировали

0