Проблема такая. Проложили кабели для установки проходных одноклавишных переключателей, с двух мест, светильник один. На этапе установки не было точно определено, какой фирмы они будут. Расчет был на всеобщую стандартизацию. Электрик, или кто он там, уложил кабели по следующей схеме (Легранд)
Схему он мне показал на какойто распечатке, я нашел ее тут -
И наконец приобрели schneider electric unica
Не работает! Если выключен один - второй не включает. И если включен один - второй не выключает. Схемы на корпусах проверочных переключателей и Шнайдера одинаковые. Да и как еще можно нарисовать переключение двух контактов? По уверениям установщика он перепробовал все варианты. Может есть этому объяснение, кроме его недостаточной откровенности?
Честно говоря, вызывает сомнения эта схема. Видел простые схемы, типа этой
Она логична и понятна.