gost
gost
Местный

Регистрация: 21.01.2013

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 102

02.09.2014 в 06:11:21

Johnny написал : Тут возникает две другие проблемы:

  • 4 кв мм не входит в клеммы большинства розеток (оно и понятно - розетки до 16А, жилы больше 2.5 кв. мм не требуются)
  • раз розетки рассчитаны на ток до 16А, их следует защищать автоматом с номиналом не более 16А. Может, вечером дома покопаюсь в ПУЭ, поищу пункты о соответствии номиналов защиты сечению кабелей.

Вентилятор должен был питаться от линии освещения, а к стиралке и бойлеру нужно прокладывать отдельные линии под УЗО 10 мА каждая.

линия освещения старая алюминька , стены долбить не буду в коридоре (выключатель освещения там)

потому вентелятор на линии 3*4 (стиралка, болер, вентелятор)... и не вижу смысла защищать каждую линию. с таким же у спехом надо на каждую розетку ставить автомат

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5592

02.09.2014 в 06:57:52

Еще раз - на розетки автомат не больше 16А. Хоть на одну розетку, хоть на сотню.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7168

02.09.2014 в 08:48:03

gost написал : почему нельзя???? ПЭУ . 3-я зона (нельзя в 0,1,2 зонах), да и расположение выше 2,25 метра.

поправте если я не прав...

...

7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается. ¶

0
gost
gost
Местный

Регистрация: 21.01.2013

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 102

02.09.2014 в 10:11:04

haramamburu написал : ...

Глава 7. 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий.
Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:

  • электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:

    в зоне 0 — IРХ7;

    в зоне 1 — IРХ5;

    в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);

    в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);

  • в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;

  • в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;

  • в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;

  • в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.

Ну и????

7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.09.2014 в 10:17:46

gost, Все правильно. Никого не слушайте. Делайте как считаете нужным, я Вам разрешаю.

0
Yahont7
Yahont7
Новичок

Регистрация: 02.09.2014

Одесса

Сообщений: 12

02.09.2014 в 11:28:40

Я в последнее время очень полюбил болтовые соединения. Их достоинства:

  • Высокая надежность электрического контакта и низкое его переходное сопротивление.
  • Отсутсвие ограничения на количество подключаемых в одной точке проводов (чем больше проводов в одной точке тем длинее болт и больше коробка соединения)
  • Независимость соединения от материала соединяемых проводов (алюминь, медь, сталь, не имеет значение).
  • Простота. Болтовое соединение легко разбирается/собирается без вреда для оконцованных проводов, потому к существующему соединению можно легко подключать/отключать новые линии.

Возвращаясь к вопросу автора темы, мое предложение будет следующим: Для соединения двух однопроволочных проводов сечением 4 и 2.5 кв. мм потребуется болт М6 самой короткой длины 16мм. Само соединение в таком случае: Болт - шайба гровер - шайба М6/1.6/12 - закольцованный провод 4кв.мм - шайба М6/1.6/12 - закольцованный провод 2.5кв.мм - шайба М6/1.6/12 - гайка М6

Провод закольцовывается с помощью круглогубцев, быстро и красиво. Размещать провода надо так чтобы направление закольцовавание совпадало с направлением ввинчивание болта/гайки. Стягивать соединения надо без фанатизма, до полного выжимания шайбы гравера с небольшим запасом затяжки.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5592

02.09.2014 в 11:51:01

Yahont7, и ХБ изоленты не забыть ;) Вот это монтаж 21 века! =))

0
Yahont7
Yahont7
Новичок

Регистрация: 02.09.2014

Одесса

Сообщений: 12

02.09.2014 в 11:53:51

Да еще, если требуется соединять в данной точке болшье 2х проводов, то лучше сразу использовать болт М6х25 вместо М6х16. Если к силовой проводке требуется подсоединить провод слаботочки сечением 0.5кв.мм или ниже, то болтовое соединение следует делать "двойным".

Приведу пример. Допустим требуется соединить в одно соединение, следующие провода:

  1. Алюминиевый жесткий однопроволочный - 2.5кв.мм.
  2. Медный жесткий однопроволочный - 4.0кв.мм
  3. Медный гибкий многопроволочный ПВ-3 (или жилу "любимых" для многих электр. провдов ШВВП) - 2.5кв.мм
  4. Медный провод под звонок - 0.35кв.мм.

Решение - болтовое соединение! За основу соединения берем удлиненный болт М6х30 и разбиваем соединение на две зоны

  1. Зона соединения силовых проводов
  2. Зона соединения слаботочки Первая соединительная зона выполяется след образом:
  3. Болт М6х30
  4. Шайба гравер.
  5. Шайба (замыкающая соединение, зоны 1) М6/1.6/12
  6. Закольцованный провод (2) см выше список.
  7. Шайба (разделительная) М6/1.6/12
  8. Закольцованный провод (1) см выше список.
  9. Шайба (разделительная) М6/1.6/12
  10. Закольцованный многопроволочный провод (3).
  11. Шайба (замыкающая соединение, зоны 1) М6/1.6/12
  12. Гайка М6 Затем как полагается весь этот "пирожок" стягивается без фанатизма но с надлежащим усилием. После чего на свободную часть болтового соединения располагаем соединительную зону слаботочки №2.
  13. Шайба (замыкающая соединение, зоны 2) М6/1.6/12
  14. Закольцованный провод (4)
  15. Шайба (замыкающая соединение, зоны 2) М6/1.6/12
  16. Гайка М6.

Затягивать гайку второй зоны соединения, нужно аккуратно и без высоких усилий.

Как видно для практикующего элеткрика пользующегося таким видом соединений требуется иметь целый бокс с метизами на М6. Но надежность, дешивизна и универсальность такого соединения того стоят! Удачи вам, товарищи.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5592

02.09.2014 в 11:57:21

Да давайте уже шинопровод из метровых шпилек на изоляторах под натяжным потолком сколхозим, чего мелочиться-то =))

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.09.2014 в 11:59:28

Yahont7 написал : Если к силовой проводке требуется подсоединить провод слаботочки сечением 0.5кв.мм или ниже, то болтовое соединение следует делать "двойным".

Переведите

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7168

02.09.2014 в 12:02:02

gost написал : Ну и????

Что И?

gost написал : 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах

Ваше ответвление подходит по 7.1.47?

С ванной вообще интересно, в зоне 3 розетка имеет право на существование, а вот выключатель - нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу