04.09.2014 в 13:18:14
#4700424
электромагнитный клапан?
04.09.2014 в 13:32:51
#4700454
57 человек не знают, один не уверен, когда же прояснится истина?)))
04.09.2014 в 13:36:32
#4700457
Если котел твердотопливный и котельностроители решили этими электромагнитными клапанами прекращать циркуляцию, пока температура в котле не достигнет заданной, то идея не здравая. Есть специальный клапан или модуль для твердотопливных котлов. Его и надо ставить. Остальное сделано с ошибками ( подключение насосов, подключение группы безопасности после крана, место подключения развоздушивателей)
04.09.2014 в 13:38:58
#4700459
Так прочитайте, что написано на этом девайсе, есть же какая-то маркировка на нем?
04.09.2014 в 13:39:35
#4700461
Ugo написал : Если котел твердотопливный и котельностроители решили этими электромагнитными клапанами прекращать циркуляцию, пока температура в котле не достигнет заданной, то идея не здравая. Есть специальный клапан или модуль для твердотопливных котлов. Его и надо ставить. Остальное сделано с ошибками ( подключение насосов, подключение группы безопасности после крана, место подключения развоздушивателей)
А как правильно делать, поделитесь своими правильными схемами, пожалуйста !
04.09.2014 в 13:43:25
#4700466
В любом случае - это изобретательский изыск. Нормально - так не делают. Кроме того, неизвестно, годится ли этот клапан для работы при температуре системы отопления и на воде системы отопления.
04.09.2014 в 13:46:49
#4700473
Как правильно сделать - у фирмы Будерус по каждому котлу есть рекомендации по проектированию. Там же и типовые схемы применения.
04.09.2014 в 13:53:43
#4700479
Извращенческий коллектор плох тем, что насосы всасывают воду с дна трубы коллектора, оттуда, где должна скапливаться грязь. При этом перед насосом фильтра нет. Нехорошо, также, что насос качает вниз. Развоздушиватель на коллекторе нормальные люди размещают ближе к краю коллектора, а не посередине. Группу безопасности отделять от котла краном - нельзя.
04.09.2014 в 15:36:37
#4700607
Ugo написал : Извращенческий коллектор плох тем, что насосы всасывают воду с дна трубы коллектора, оттуда, где должна скапливаться грязь. При этом перед насосом фильтра нет. Нехорошо, также, что насос качает вниз. Развоздушиватель на коллекторе нормальные люди размещают ближе к краю коллектора, а не посередине. Группу безопасности отделять от котла краном - нельзя.
Какую разводку бы вы сделали с таким коллектором, как бы насосы поставили?
04.09.2014 в 17:13:03
#4700753
Samsung написал : Подскажите что за девайс на фото ?
электромагнитный клапан не прямого действия, очень похоже фирмы CEME
05.09.2014 в 13:46:56
#4702191
sergey 73 написал : электромагнитный клапан не прямого действия, очень похоже фирмы CEME
Спасибо !
05.09.2014 в 17:25:56
#4702436
Тема закрыта
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий