11.09.2014 в 09:42:23
serj12 написал : По фото не поймёшь как там и что с нулём.
От болта идет на шинку. От шинки в счетчик. Из счетчика заходит в УЗО. Автоматы на розетки стоят под узо. Ноль после УЗО идет на нулевую шинку(на фото не видно). С шинки на розетки. Каждая розетка на разных фазах. Если всё примут и запломбируют. После строительства дома. УЗО можно будет убрать и взять ПЕН после счетчика.(По их схеме). Но есть возможность подключиться к ПЕНу до счетчика(толстая нулевая шина слева от вводного автомата). Не будет ли это нарушением?
11.09.2014 в 09:47:12
rip87 написал : Добрый день! Покритикуйте, пожалуйста и вот этот щиток.
Какой интересный монтаж на левой шинке PEN толстый провод проходит через клемму, делится напополам, и заходит еще в соседние клеммы. Нанотехнологии...
11.09.2014 в 09:49:29
rip87 написал : От болта идет на шинку. От шинки в счетчик. Из счетчика заходит в УЗО.
А вводного кабеля (провода) у вас в щитке пока нет? Самое интересное куда ноль вводной сядет, если на левую шинку - то логично если сетевая организация захочет ее опломбировать
11.09.2014 в 09:56:50
Solovey написал : толстый провод проходит через клемму, делится напополам, и заходит еще в соседние клеммы. Нанотехнологии...
:) Согласен. Не айс. Но хотелось надежнее его там зажать. Покупал десятку. Не посмотрел в магазине. Оказался ПВ1 -16. Из 7 проволочек жила состоит.
Solovey написал : А вводного кабеля (провода) у вас в щитке пока нет?
Нет он на столе стоит.:) Ввод снизу в автомат будет. В инструкции на IEK написано, что нагрузку с любой стороны подключить можно. Не знаю придерется ли сетевая.
Solovey написал : Самое интересное куда ноль вводной сядет, если на левую шинку - то логично если сетевая организация захочет ее опломбировать
Или в шинку или тоже болтом. Не знаю.
Но это сетевая выдала такие ТУ и ни слова о пломбе на PEN шину. С другой стороны, если вводной запломбируют, проблематично будет доставать ответвление на счетчик из шинки. Только если кабелерезом. Но это и на опломбированном ответвлении сделать можно.
11.09.2014 в 10:29:03
luzgin написал : броня аллюм почему то 4*16 а 5*16 нету
5х16 = 3х16 + 2х16, не? дистрибутивность)))
11.09.2014 в 10:45:36
rip87 написал : Оказался ПВ1 -16. Из 7 проволочек жила состоит.
Это когда ПВ1-16 перестал быть моножилой?
11.09.2014 в 10:52:39
serj12 написал : Просто странно,зачем так сложно,если можно в щите всё организовать.И нулевая шинка изолированная - как вроде разделение на РЕ и N выполнено...Ну и фиг с ним.
Вот тут не совсем понял мысль. Я смотрю на эту колодку и не понимаю зачем она там в таком виде - ведь можно было из счетчика сразу пустить СИП дальше. А шинка намекает как бы на присоединение к ней заземления, которое просто не подключили, нет?
serj12 написал : Сообщение от Error440
Свое заземление на участке делать нельзя ведь при таком раскладе? Почему это?
Не уверен, но теоретически если у столба нет заземления, тогда при обрыве нуля где-нить на соседнем столбе нагрузка пойдет через мою землю... снова туплю, нет? Или свое заземление на участке с нулем рабочим не объединяется?
Solovey написал : Как бы в изгибе гофры вода бы не скапливалась.
Гофру прорезали в перегибе. Трубы на столбе требование местного Мосэнерго.
Solovey написал : Шинка вроде не на 16 квадрат, а меньше - значит при подключении к ней СИПа выломали несколько жилок занизив сечение.
Тут порядок, СИП влез целиком.
Solovey написал : я так понял что у вас ноль от линии завели СИПом прямо в счетчик, а со второй клеммы счетчика забрали ноль на нулевую шинку. С этой же шинки ноль к дому уходит СИПом.
Да, все так. Зачем вообще эта шинка, почему сразу со счетчика СИПом к дому не ушли есть предположения? На нее должна земля от арматуры столба цепляться? Или до счетчика?
ЗЫ Простите за тупые вопросы и спасибо за терпение, я бы уже не сдержался.))
11.09.2014 в 10:56:44
ksiman написал : Это когда ПВ1-16 перестал быть моножилой?
Ну может он ПуВ называется, по нынешним ТУ.
1. Медная (ПВ1) токопроводящая жила. При сечении до 10 мм2 - однопроволочная, при сечении свыше 16 мм2 — многопроволочная.
Ну гибким бы я его не назвал точно. Хрен согнешь его. Жесткий. И не представляю как гнуть 16 квадратов моножилу. Пальцы точно не помогут.:)
11.09.2014 в 10:56:47
ksiman написал : Это когда ПВ1-16 перестал быть моножилой?
начиная с сечения 16 квадрат и выше...
Вот хотя бы фотки из магазина
токопроводящая жила класса 1 для сечений до 10 квадрат включительно и жила класса 2 для сечений 16-95 квадрат