Error440 написал : Кстати потенциала между нулем и корпусом нет, значит где-то рядом все-таки есть заземление, или я не прав?

нет потенциала - ещё ничего не значит. А сопротивление между ними есть?

возможно есть перемычка между магистральным нулём и выпуском арматуры опоры наверху, а выпуск заземления снизу (который с флажком - приварен к выпуску арматуры опоры снизу)

Error440 написал : Чем организовать отключение на вводе одновременно всех входящих 4х проводов 3P+N?

а нахрена?

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.09.2014 в 09:06:08

Добрый день! Покритикуйте, пожалуйста и вот этот щиток. В ТУ схема с делением PEN до счетчика. Только после счетчика тоже PEN нарисовали.

0
Вложение
Аватар пользователя
Error440

Местный

Регистрация: 26.09.2006

Черноголовка

Сообщений: 672

11.09.2014 в 09:09:26

Alexiy написал : а нахрена?

Не знаю, честно. Когда до конца что-то не понимаешь, хочется перестраховаться - отрубил все и уехал.) Я про возможные аварии и последствия. Пока трехфазная нагрузка не планируется, поэтому в щитке будет только вводной автомат (он же рубильник) за ним УЗО на одну фазу и пара групповых автоматов (свет и розетка в бытовке и насос на скважине).

Alexiy написал : А сопротивление между ними есть?

Нечем было проверить. Обязательно это сделаю в ближайшее время.

Alexiy написал : возможно есть перемычка между магистральным нулём и выпуском арматуры опоры наверху, а выпуск заземления снизу (который с флажком - приварен к выпуску арматуры опоры снизу)

Надо будет узнать у монтажников. Спасибо.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

11.09.2014 в 09:25:32

Alexiy написал : возможно есть перемычка между магистральным нулём и выпуском арматуры опоры наверху, а выпуск заземления снизу (который с флажком - приварен к выпуску арматуры опоры снизу)

Судя по фото столба - маловероятно,но всё бывает. Просто странно,зачем так сложно,если можно в щите всё организовать.И нулевая шинка изолированная - как вроде разделение на РЕ и N выполнено...Ну и фиг с ним.

Error440 написал : Нет, он прикручен к корпусу ящика. Т.е. сам корпус заземлен.

Я конечно ничего не хочу сказать по поводу монтажа - но как бы в инструкции к таким щитам есть пункт 6.2 "Зачистить до основного металла и покрыть нейтральной смазкой контактные площадки заземляющих шпилек".Просто на улице быстро приходят в негодность соединения.

Error440 написал : Чем организовать отключение на вводе одновременно всех входящих 4х проводов 3P+N?

N не надо трогать,3р достаточно.

Error440 написал : Свое заземление на участке делать нельзя ведь при таком раскладе?

Почему это?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

11.09.2014 в 09:32:04

rip87 написал : Покритикуйте, пожалуйста и вот этот щиток.

По фото не поймёшь как там и что с нулём. Трёхфазное УЗО на розетки. Подключение к болту корпуса.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.09.2014 в 09:35:33

Error440,
1) меня вот пластиковые трубы по столбу вашему смутили. Они сверху открытые, и вроде без "гуся" - значит дождь в них попадает. Снизу выходит гофра, вот насколько герметично непонятно. Как бы в изгибе гофры вода бы не скапливалась.

2) я так понял что у вас ноль от линии завели СИПом прямо в счетчик, а со второй клеммы счетчика забрали ноль на нулевую шинку. С этой же шинки ноль к дому уходит СИПом. Шинка вроде не на 16 квадрат, а меньше - значит при подключении к ней СИПа выломали несколько жилок занизив сечение.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.09.2014 в 09:42:23

serj12 написал : По фото не поймёшь как там и что с нулём.

От болта идет на шинку. От шинки в счетчик. Из счетчика заходит в УЗО. Автоматы на розетки стоят под узо. Ноль после УЗО идет на нулевую шинку(на фото не видно). С шинки на розетки. Каждая розетка на разных фазах. Если всё примут и запломбируют. После строительства дома. УЗО можно будет убрать и взять ПЕН после счетчика.(По их схеме). Но есть возможность подключиться к ПЕНу до счетчика(толстая нулевая шина слева от вводного автомата). Не будет ли это нарушением?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.09.2014 в 09:47:12

rip87 написал : Добрый день! Покритикуйте, пожалуйста и вот этот щиток.

Какой интересный монтаж на левой шинке PEN толстый провод проходит через клемму, делится напополам, и заходит еще в соседние клеммы. Нанотехнологии...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.09.2014 в 09:49:29

rip87 написал : От болта идет на шинку. От шинки в счетчик. Из счетчика заходит в УЗО.

А вводного кабеля (провода) у вас в щитке пока нет? Самое интересное куда ноль вводной сядет, если на левую шинку - то логично если сетевая организация захочет ее опломбировать

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

11.09.2014 в 09:55:27

Solovey написал : Какой интересный монтаж на левой шинке PEN

Во-во.

rip87 написал : Не будет ли это нарушением?

Не знаю,это как сбыт решит,возможно заставят 0 в счётчик завести.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.09.2014 в 09:56:50

Solovey написал : толстый провод проходит через клемму, делится напополам, и заходит еще в соседние клеммы. Нанотехнологии...

:) Согласен. Не айс. Но хотелось надежнее его там зажать. Покупал десятку. Не посмотрел в магазине. Оказался ПВ1 -16. Из 7 проволочек жила состоит.

Solovey написал : А вводного кабеля (провода) у вас в щитке пока нет?

Нет он на столе стоит.:) Ввод снизу в автомат будет. В инструкции на IEK написано, что нагрузку с любой стороны подключить можно. Не знаю придерется ли сетевая.

Solovey написал : Самое интересное куда ноль вводной сядет, если на левую шинку - то логично если сетевая организация захочет ее опломбировать

Или в шинку или тоже болтом. Не знаю.

Но это сетевая выдала такие ТУ и ни слова о пломбе на PEN шину. С другой стороны, если вводной запломбируют, проблематично будет доставать ответвление на счетчик из шинки. Только если кабелерезом. Но это и на опломбированном ответвлении сделать можно.

0
Аватар пользователя
Kuznetsov

Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

11.09.2014 в 10:29:03

luzgin написал : броня аллюм почему то 4*16 а 5*16 нету

5х16 = 3х16 + 2х16, не? дистрибутивность)))

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.09.2014 в 10:45:36

rip87 написал : Оказался ПВ1 -16. Из 7 проволочек жила состоит.

Это когда ПВ1-16 перестал быть моножилой?

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

11.09.2014 в 10:48:37

Kuznetsov написал : 5х16 = 3х16

таких я тоже не видел

0
Аватар пользователя
Error440

Местный

Регистрация: 26.09.2006

Черноголовка

Сообщений: 672

11.09.2014 в 10:52:39

serj12 написал : Просто странно,зачем так сложно,если можно в щите всё организовать.И нулевая шинка изолированная - как вроде разделение на РЕ и N выполнено...Ну и фиг с ним.

Вот тут не совсем понял мысль. Я смотрю на эту колодку и не понимаю зачем она там в таком виде - ведь можно было из счетчика сразу пустить СИП дальше. А шинка намекает как бы на присоединение к ней заземления, которое просто не подключили, нет?

serj12 написал : Сообщение от Error440
Свое заземление на участке делать нельзя ведь при таком раскладе? Почему это?

Не уверен, но теоретически если у столба нет заземления, тогда при обрыве нуля где-нить на соседнем столбе нагрузка пойдет через мою землю... снова туплю, нет? Или свое заземление на участке с нулем рабочим не объединяется?

Solovey написал : Как бы в изгибе гофры вода бы не скапливалась.

Гофру прорезали в перегибе. Трубы на столбе требование местного Мосэнерго.

Solovey написал : Шинка вроде не на 16 квадрат, а меньше - значит при подключении к ней СИПа выломали несколько жилок занизив сечение.

Тут порядок, СИП влез целиком.

Solovey написал : я так понял что у вас ноль от линии завели СИПом прямо в счетчик, а со второй клеммы счетчика забрали ноль на нулевую шинку. С этой же шинки ноль к дому уходит СИПом.

Да, все так. Зачем вообще эта шинка, почему сразу со счетчика СИПом к дому не ушли есть предположения? На нее должна земля от арматуры столба цепляться? Или до счетчика?

ЗЫ Простите за тупые вопросы и спасибо за терпение, я бы уже не сдержался.))