rip87 написал :
Т.е. на ПКВ можно забить?
Или только для гильз её использовать?
ну, почему же? Если есть - используйте. Только имейте в виду, что она иногда вытекает с неприятными последствиями. Было такое с зажимами Wago - жирное пятно на стене получалось.
Alexiy написал :
Только имейте в виду, что она иногда вытекает с неприятными последствиями.
А если действительно, ввод в автомат сверху, что тогда? Будут ли какие то последствия для автомата в таком случаае? Если, каким-то образом паста внутрь затечет.
Solovey Есть небольшой риск того, что сети не примут такой щит. Попадется какой нибудь умник, и будет с пеной у рта доказывать, что ввод в автомат только сверху. Мол к неподвижным контактам и т.д. И на схеме сверху нарисовано.
rip87 написал :
Есть небольшой риск того, что сети не примут такой щит. Попадется какой нибудь умник, и будет с пеной у рта доказывать, что ввод в автомат только сверху. Мол к неподвижным контактам и т.д. И на схеме сверху нарисовано.
слишком мало вероятно - такие недоразумения обычно можно уладить по телефону - Умник звонит начальнику, начальник говорит: хорош ездить по ушам, пломбируй! и все довольны.
luzgin написал :
а мой вариант гильзой с СИП 16 на медь 10 (моножилу) ГАМ термоусадка - АВ (сверху)?
плохо!
Изоляция проводов не должна иметь повреждений (должна быть заводской), а термоусадка породит ненужные вопросы
Температура, давление и влажность атмосферы -непрерывно изменяющиеся параметры и щит им не помеха. :)
Многопроволочная жила (даже секторная) не полностью заполняет объём внутри изоляции - кроме алюминиевого сплава там имеется и воздух.
Если изоляция герметична, это не имеет значения.
Если нет - получаем колебания воздушного столба внутри изоляции.
Объёмы ничтожные - зато впереди практически вечность.
Если щит в жилой части дома - зимой гарантированно наберётся влага.
Ерунда - но мы же собирались менять провод только через полвека? ;)
ВТБ! написал :
Если изоляция герметична, это не имеет значения.
Если нет - получаем колебания воздушного столба внутри изоляции.
Объёмы ничтожные - зато впереди практически вечность.
а ты считаешь, что штатный резиновый колпачок, одеваемый на торец провода при присоединении ответвления прокалывающим зажимом обеспечивает лучшую герметичность под открытым небом?
serj12 написал :
То есть я правильно понимаю что у вас СИП магистраль?
А можно это ответвление СИПом на десяток опор от деревенской воздушки называть магистралью? Я в терминах не силен. Я то думал, что СИП идет до подстанции и там нормально подключен и заземлен.
Error440 написал :
А можно это ответвление СИПом на десяток опор от деревенской воздушки называть магистралью?
Можно.
Error440 написал :
Я то думал, что СИП идет до подстанции и там нормально подключен и заземлен.
Думать вредно :p
Что дано,то дано.
Смотрите,если опора бетонная повторное заземление может быть выполнено следующим образом - с верха опоры выходит металлический прут,к нему может через плашечный зажим подключён провод,который через сжим уже подключён к PEN магистрального СИПа.А второй конец прута с опоры выходит уже в земле и может быть не виден.
А к воздушке как правило подводят катанку вдоль столба(деревянного),а если Ж/Б опора - см.выше,но могут так же катанку пустить.
Посмотрел Ваши фотки.
Ящик соединен с заземлителем(железякой ржавой) но не соединен с PENом(хотя PEN после счетчика... под вопросом ещё...:)).
Я б провод от заземлителя все же подсоединил к PEN-шине, только соединение стали с медью лучше бы тоже в ящике сделать(приварить кусок проволоки к железяке и в ящик завести). Ну и корпус ящика бы соединил с этой шиной.
ИМХО,так безопаснее.
У кого какие мнения господа?
Error440 написал :
А можно это ответвление СИПом на десяток опор от деревенской воздушки называть магистралью? Я в терминах не силен. Я то думал, что СИП идет до подстанции и там нормально подключен и заземлен.
ИМХО!
1) Если СИП идет от дома до трансформатора и по всей линии мы видим повторные заземления (ну или хоть несколько штук недалеко от своего дома). Считаем что на крупно повезло, у нас крутая линия,и мы можем делать TN-C-S
2) во всех остальных случаях (в том числе и когда какой-то участок от дома до ТП выполнен голым алюминием) надо задуматься о системе ТТ.
rip87 написал :
Не сфоткали щиток свой? Хочется посмотреть.
Как-то так
приходят:
2 СИП-4 2х16
отходят:
СИП-4 2х16 - идёт до фасада к соседям, дальше медью ныряем в дом и идём внутри до внутреннего щитка в ПВХ коробе
АВВГ 2х16 (лежит в земле уже лет 10-15)
АВБбШв 4х25 (2 жилы не задействованы) - проложен в новый дом в двустенной ПНД/ПВД трубе
Можно было бы 2-3 жилы СИП выкинуть - не тащить нули через счётчики и не спускаться к каждому счётчику, а вместо этого сделать перемычку с входа одного счётчика на вход другого, но я не стал экономить.
В следующий раз, если не забуду - сфоткаю как наёмные монтажники аналогичный щит монтировали - там даже боксиков под опломбировку нет - вместо этого пломбируемые автоматы EKF и перемычки от одного счётчика к другому...