Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.09.2014 в 14:28:43

luzgin написал : все зависит от качества и длинны линии по которой подается эл. энергия и от элекриков которые её обслуживают от соседей (иногда деби...ов) короче РОССИЯ

Да. Так на форуме все вроде про это и говорят. Если линия новая, выполнена СИПом, на столбах есть повторные заземления - делай TN-C-S Если линия старая дряхлая, выполнена голым алюминием на изоляторах - задумайся что в этом случае о системе ТТ

Это и в ПУЭ прописано

1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.

1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

11.09.2014 в 14:29:58

rip87 написал : То обрыв ПЕНа до ГЗШ не приведет к летальному исходу

не приведет но если обрыв РЕN произойдет за киллометр от вас в коттеджном поселке а ваше защитное заземление присоеденено к РЕN и нет повторных заземлителей то ваше заземление вероятнее всего отгорит минут за 10 и на всех корпусах приборов будет присутствовать неприятный :)потенциал

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.09.2014 в 14:30:26

Solovey написал : что в этом случае о системе ТТ

Да, но надейся только на УЗО.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

11.09.2014 в 14:32:49

Solovey написал : Если линия старая дряхлая, выполнена голым алюминием на изоляторах - задумайся что в этом случае о системе ТТ

то есть система ТТ ДАЖЕ ОТ СТАРОЙ ЛИНИИ ЗАЩИТИТ не говоря о новой как вам такой подход???;)

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.09.2014 в 14:33:24

luzgin написал : то ваше заземление вероятнее всего отгорит минут за 10 и на всех корпусах приборов будет присутствовать неприятный потенциал

Пусть на подстанции сопротивление заземлителя 4 Ом и у меня где нибудь, пусть 20 Ом. При напряжении(в худшем случае 380 вольт), ток через мой заземлитель будет 380/24=15А при обрыве ПЕНа. И что? Провод в 16 квадрат не выдержит 15 ампер?:) До устранения аварии точно выдержит. А если пен будет в каждом щите заземлен и повторное на столбах?

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

11.09.2014 в 14:37:41

rip87 написал : Да, но надейся только на УЗО.

неправда я во вновь сделаном доме проверял сделанное мной заземление (ТТ ) КЗ (фаза на землю) через АВ 16А:o(где то тут писал) АВ отключился через 3-5 сек

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

11.09.2014 в 14:40:04

rip87 написал : А если пен будет в каждом щите заземлен и повторное на столбах?

на практике такого пока к сожалению нет

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.09.2014 в 14:40:14

luzgin написал : АВ отключился через 3-5 сек

Этого хватит, чтобы приложить насмерть. УЗО должно срабатывать быстрее. См. ПУЭ. Если нечего сказать по щитку то прекращаю с Вами обсуждение.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.09.2014 в 14:40:41

luzgin написал : то есть система ТТ ДАЖЕ ОТ СТАРОЙ ЛИНИИ ЗАЩИТИТ не говоря о новой как вам такой подход???

Если не можем сделать хорошо (TN-C-S), то из двух зол выбираем меньшую (ТТ).

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.09.2014 в 14:43:12

luzgin написал : на практике такого пока к сожалению нет

а у нас почти так. сделали реконструкцию, новые ж/б опоры +СИП. От нашей крайней опоры в сторону ТП прошеся пяток опор - на каждой повторное заземление подключено!

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

11.09.2014 в 14:43:14

rip87 написал : При напряжении(в худшем случае 380 вольт), ток через мой заземлитель будет 380/24=15А при обрыве ПЕНа. И что? Провод в 16 квадрат не выдержит 15 ампер?

luzgin написал : я во вновь сделаном доме проверял сделанное мной заземление (ТТ ) КЗ (фаза на землю) через АВ 16А(где то тут писал) АВ отключился через 3-5 сек

немного не стыкуються ваши расчеты с практикой(моей) у меня ток (навскидку(не мерял)) под 90 А получился

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу