Аватар пользователя
ailcat

Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

14.09.2014 в 19:20:20

отвечу в куче:

1) Чем плох Домовой? Только большим количеством брака, который вылезает худшим способом - неотключением. Причем речь идет не о "не пойми чём" с ближайшего рынка, а об автоматах и дифах, закупленных у официальных представителей Шнайдера... 2) А почему УЗО должно отключиться при КЗ? Читаем внимательно - речь идет о диф.автомате (автомат+узо "в одном флаконе"). Если не по утечке, то уж по КЗ он был обязан отключиться. Впрочем, если КЗ будет не на "ноль", а на "землю" - то и "голое" УЗО обязано попытаться отключиться (другое дело, сможет ли). 3) а в чем одноразовость? в том, что многие ИЭКи при КЗ близкого к предельному значения (скажем, написано 4500 - а он ловит КЗ эдак в 4,2-4,3 кА) - отключаться-то отключаются, но при этом от разрываемой дуги получают повреждения, несовместимые с дальнейшей работоспособностью (Стараниями "суперпроектантов" был прецидент, когда трехфазный ИЭК на 63А словил "козу" больше 12 кА: он "прожёг" заодно и оба соседних автомата - но, что самое удивительное, они все трое успешно отключились!!!). При "бытовых" замыканиях (которые редко превышают 400-600А) ИЭКи можно применять и не заморачиваться.
4) в таком случае никакое УЗО (основанное на диффтоке) не сработает
Электромеханическое ОБЯЗАНО сработать, если ток превысит его допустимую утечку. Будет вторым проводом при этом фаза, ноль, или батарея - "рояли не играет" (батареи далеко не всегда включены в СУП, а их сопротивление на грунт вполне обеспечивает появления на них потенциала относительно земли, способного при замыкании "фаза-батарея" создать ток больше 30 мА. Аналогично, при отгорании нуля и попыткой схватиться за фазу и заземлённую через СУП батарею - ток через человека явно будет больше 30 мА. Кстати, это разные случаи). Электронное УЗО требует питания (приходящих фазы и нуля), и при обрыве нуля до УЗО - не сработает при всем на то желании. 5) ток от соседей потечёт исключительно по сторонним проводящим частям, а УЗО контролирует лишь рабочие проводники.
Узо контролирует разницу между током по "фазе" и током по "нулю". Если часть тока через человека уйдет на "сторонние токопроводящие части" (или придет от них) - фозникнет упомянутая разница и электромеханическое УЗО отключится (электронное - отключится, если на него будут поданы и фаза, и ноль, и оно будет включено). 6) отличная серия. нефиг грязью поливать! 7 штук брака на 80-с-чем-то установленнных? конечно, отличная серия! (у дифов ТДМа оказалось вон вообще 2/3 брака)... Правда, я привык к АББ (3 брака на примерно 400 штук автоматов, узо и дифов большей частью "бытовых" серий), "полному" Шнайдёру (1 брак на примерно 100 штук, да и то вылез только через год и наверняка не один десяток срабатываний), да чуточку Легранду (у него свои тараканы - отличные аппараты, но при сильноточных КЗ резко растет переходное сопротивление контактов - у одного 6-килоамперного автомата, отключившего раз 50-60 "козу" примерно в 5600-5800 ампер, оно превысило 2 Ома, - за что Легранды и попали в "красный" список). 7) вот тут меня убеждают(в соседней ветке), что АВ на РЕ (земля) не сработает, только на PEN. в системах TN (неважно, "одобренной" ими TN-C, "кошерной" TN-S или распространенной и, на мой взгляд, оптимальной TN-C-S) - автомат обязан в равной степени срабатывать и на замыкание на N, и на замыкание на PE, и на замыкание на PEN (впрочем, с одной оговоркой: сопротивление PE может быть больше, чем сопротивление цепи N - например в домах с TN-C-S, где PE берется от соединенных "арматуриной" щитов, а N - от провода стояка, и никак не соединен с корпусом этажного щита. При таком раскладе не исключена ситуация, что автомат, вполне срабатывающий при "козе" на N, не сработает при "козе" на PE. Но в таком случае нужно срочно менять атвомат на имеющий меньшую кратность мгновенного расцепителя, а не возводить ситуацию в ранг закона)... 8) Если PE нигде не соединён с N, то автомат естественно не сработает
В сети 220/380 в России допустимы системы TN-C, TN-S и TN-C-S. Во всех этих системах N и PE соединены между собой...

Сорри за оффтоп

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.09.2014 в 22:35:04

ailcat написал : 8) Если PE нигде не соединён с N, то автомат естественно не сработает В сети 220/380 в России допустимы системы TN-C, TN-S и TN-C-S. Во всех этих системах N и PE соединены между собой...

А остальные куда делись?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.09.2014 в 22:49:01

rip87 написал : Сказали, оно чувствует утечки на землю

Там специальный чувствительный элемент стоит. Он и чувствует, у него интуиция. :)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.09.2014 в 22:54:16

ailcat написал : В сети 220/380 в России допустимы системы TN-C, TN-S и TN-C-S.

7.2.9. Питание электроприемников должно осуществляться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. При реконструкции зрелищных предприятий, имеющих напряжение сети 220/127 или 3х220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защит*ного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и по*стоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.

УЗО при этом обязательно. Так что TN-C как бы недопустима.

0
Аватар пользователя
ailcat

Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

15.09.2014 в 19:27:51

Rumato написал : Так что TN-C как бы недопустима.

Ой ли???

ПУЭ-7 написал : 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.

Смотрим, что же было раньше, до введения ПУЭ-7 в 2003 году:

ПУЭ-6 написал : 7.1.13. Питание электроприемников должно предусматриваться от сети напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. В обоснованных случаях допускается питание от сети выше 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. В существующих зданиях, имеющих сети 220/127 В, следует осуществлять перевод сетей на напряжение 380/220 В.

Получается, что для электроустановок, построенных до 2003 года - применение системы TN-C не просто допускается, а в явном виде требуется!

0
Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

15.09.2014 в 19:36:14

web-rr написал : Сказали, оно чувствует утечки на землю

"Вектор поля спиритуально изгибается, в результате образуется синекдоха отвечания". Как-то так...

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

15.09.2014 в 22:07:28

ailcat написал : Получается, что для электроустановок, построенных до 2003 года - применение системы TN-C не просто допускается, а в явном виде требуется!

В ПУЭ-6 не было такого понятия как TN-C. И понятия PEN-провод не было. Был ноль и зануление.

web-rr написал : Там специальный чувствительный элемент стоит. Он и чувствует, у него интуиция.

Ага. А ещё в том магазине сказали, что то о чем я говорю(про разницу токов начал...), называется дифавтомат. А УЗО без земли не работает.

0
Аватар пользователя
ailcat

Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

16.09.2014 в 06:48:50

rip87 написал : В ПУЭ-6 не было такого понятия как TN-C. И понятия PEN-провод не было. Был ноль и зануление

Естественно, не было. Тогда еще ПУЭ писали люди, в школе изучавшие русский язык, и в сложившейся поколениями электротехнической терминологии.
Это современное поколение подавлено американской модой 80-90-х на аббревиатуры (впрочем, из "глухозаземленная нейтраль" и "TN-C" - последнее еще и писать быстрее, если не на распространенной в эпоху создания ПУЭ-6 печатной машинке, а на современном компьютере)...

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.09.2014 в 07:54:41

ailcat написал : "глухозаземленная нейтраль" и "TN-C"

Это разные вещи. В TN-C есть PEN. А в "глухозазземленной нейтрали" ни слова о PEN-проводе. И 4-х проводка с глухозаземленной нейтралью никогда не станет системой TN-C.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.09.2014 в 08:34:51

rip87 написал : И 4-х проводка с глухозаземленной нейтралью никогда не станет системой TN-C.

зачем же так пессимистично? А вдруг реконструкция?

zvezdopad написал : Как-то так...

Да-да! Дух старикашки Эдельвейса бессмертен!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.09.2014 в 08:36:16

rip87 написал : УЗО без земли не работает.

Обломись, бабка! Мы на крейсере! :D

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.09.2014 в 08:37:33

Alexiy написал : А вдруг реконструкция?

Тогда она станет 5-и проводкой TN-C-S, если это жилое здание.:)

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.09.2014 в 08:38:25

Alexiy написал : Обломись, бабка! Мы на крейсере!

Это утверждение продавца. Мы то знаем...:)

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

16.09.2014 в 08:44:29

rip87 написал : В ПУЭ-6 не было такого понятия как TN-C. И понятия PEN-провод не было. Был ноль и зануление.

И что от этого меняется? Ну называлось раньше "нулевой рабочий проводник выполняющий функции нулевого защитного проводника", сейчас называется PEN. Функционально то все равно различий нет... И сама система зануления от TN-C ничем не отличается.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.09.2014 в 08:46:40

SVKan написал : сейчас называется PEN.

  1. требования по минимальному сечению PEN появились (которых раньше не было)
  2. требования разделять PEN на вводе в здание.

Есть разница?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу