rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.09.2014 в 15:09:00

Kerkus написал : А на схеме что я набросал разве розеточные группы не защищены УЗО?

Имею ввиду что свет и стационарные приборы можно вытащить из под УЗО. Только помните. Система TN-C-S является более безопасной, чем TT. При любом количестве УЗО в последней. Тем более в вашем случае сделать TN-C-S можно без проблем.

Kerkus написал : Или речь идет о том, что при ТТ УЗО должны стоять в конце каждой линии? Как у меня сейчас нарисовано для топочной?

Речь идет о том, что можно некоторые линии оставить под защитой только одного общего УЗО(на вводе) на 100-300мА. А УЗО на 30мА поставить только на розеточные линии. Свет вытащить из под защиты 30ма УЗО.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

14.09.2014 в 15:10:56

Kerkus написал : От столба до дома питающий кабель скорее всего кину под землей (закладная уже сделана) - кабелем ВВГнг-LS 3х16 Думал это сделать бронированным кабелем, но не знаю пройдет он в трубе которая под землей проложена или нет. Я в земле для этого проложил ПНД техническую диаметром 32мм в слое песка.

Замечательно пройдёт,если поворотов резких нет(по фото вроде нету :) )

Kerkus написал : От столба до дома где то метров 7-8.

Ну и супер,можно всё делать. У моего клиента на крайнем объекте было около 30 м до столба и кабель нужен был 5х16,а наличии только люминий 4х16 и так далее,ну и цена меди :swoon потому закладывал 4х25 и ГЗШ в доме ваял,а если бы как у вас - сразу 5х16 к нему притянул,а вам ещё легче - 7-8 м 3х16 мм2 не проблема купить и затянуть.

0

И это пройдёт ...

rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.09.2014 в 15:16:06

serj12 написал : Ну и супер,можно всё делать.

Заземление нужно для снижениия напряжения прикосновения. Чем дальше от заземлителя тем меньше потенциал. Таки образом Между PE идущим от щита учета и заземленным конструкциями здания может быть потенциал в случае аварии. Не?

ГЗШ во ВРУ надо делать. И PEN обязательно до ВРУ дотянуть. ВВГ не предназначен для прокладки под землей. СИП 2x16 до дома надо по воздуху.

P.S. Сейчас скажут, что опять не то написал. Обоснуйте господа.

0
Kerkus
Kerkus
Новичок

Регистрация: 01.08.2014

Москва

Сообщений: 14

14.09.2014 в 15:20:32

rip87 написал : Только помните. Система TN-C-S является более безопасной, чем TT. При любом количестве УЗО в последней. Тем более в вашем случае сделать TN-C-S можно без проблем.

Я изначально к ней и склонялся почитав темы форума. Только меня напугало то, что многие говорят об опасности аварий, при которых все оставшиеся потребители начинают использовать то заземление, которое я себе сделаю.

serj12 написал : Замечательно пройдёт,если поворотов резких нет(по фото вроде нету )

Повороты небольшие есть. Резких углов нету. Может пройдет нормально... я изначально на это рассчитывал, когда закладные делал...

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.09.2014 в 15:24:12

Kerkus написал : Я изначально к ней и склонялся почитав темы форума.

Правильно и не слушайте про токи через заземлитель. Вон пройдитесь, в каждом ящике PEN повторно заземлен и СИП 4 провода.

Kerkus написал : Только меня напугало то, что многие говорят об опасности аварий, при которых все оставшиеся потребители начинают использовать то заземление, которое я себе сделаю.

Да, не слушайте. Здесь PEN повторно заземлен, на каждом столбе аналогичные щики висят, токи через заземлители будут небольшими в случае аварии. И по перекосу фаз аварию быстро локализуют.

Kerkus написал : Повороты небольшие есть. Резких углов нету. Может пройдет нормально... я изначально на это рассчитывал, когда закладные делал...

2x10 по меди достаточно было бы. И не ВВГ.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

14.09.2014 в 15:25:22

Kerkus, вы - злодей,я этим "капусту" рублю :p

Kerkus написал : При отъезде на некоторое время хотелось бы вырубая все линии уходить из дома с включенным светом, который я при выходе погашу выключателем обычным.

после вводного рубильника или автомата устанавливается контактор с мощными контактами(что бы рвать нагрузку под напругой) и около входа кнопка(только питание катушки контактора под своей защитой),при уходе из дома - нажали,всё что не нужно - обесточилось.А вот свет запитать от отдельного аппарата и выключать его своим включателем,то есть он не зависит от основного потока.

Kerkus написал : Слаботочка - чтобы сигнализация была включена и видео наблюдение (это в перспективе далекой).

Свой дифф или АВ.

Kerkus написал : Ну а холодильник - чтобы продукты не пропали при коротком отсутствии дома.

Так же свой дифф.

0

И это пройдёт ...

rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.09.2014 в 15:29:53

serj12 написал : Свой дифф или АВ.

Автомата достаточно на видеонаблюдение всякое.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

14.09.2014 в 15:30:10

rip87 написал : ВВГ не предназначен для прокладки под землей.

И снова здравствуйте...От чего же в ПНД трубе не проложить,вон производитель какие-то гадости про защитную оболочку у себя в тех.условиях пишет,врёт поди,шельмец:p

rip87 написал : Обоснуйте господа.

фиг.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

14.09.2014 в 15:31:38

rip87 написал : Автомата достаточно.

Дом деревянный,способ прокладки не известен,наличие противопожарного УЗО не известно.

0

И это пройдёт ...

rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.09.2014 в 15:37:56

serj12 написал : наличие противопожарного УЗО не известно.

rip87 написал : Речь идет о том, что можно некоторые линии оставить под защитой только одного общего УЗО(на вводе) на 100-300мА.

ТСу рекомендую поставить одно "пожарное" УЗО на всё. А 30мА только на розеточные линии. Свет тоже только под "пожарным" УЗО. Система TN-C-S с повторным заземлением PENа во ВРУ. Остальное, ИМХО, деньги на ветер. Ни сколько не улучшающее безопасность. А деление PENа в щите учета даже снижает безопасность. Деление только во ВРУ.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.09.2014 в 15:44:43

rip87 написал : А деление PENа в щите учета даже снижает безопасность.

Почему?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу