Abrikos написал : Сработал аппарат подключенный к линии освещения.

  • так и должно быть.

Def написал : Еще раз уточню, если замкну N после диффа на PE, то дифф сработает на утечку и отщелкнет по тихому, без всех этих неприятных моментов с КЗ?

  • да.

BV написал : При разделении в щитке, только если в квартире в это время не включена никакая нагрузка.

  • объясните почему?
0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.09.2014 в 01:06:10

Alex-Alex написал :

  • объясните почему?

нет падения напряжения на рабочем нуле - соот. нет утечки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122048

17.09.2014 в 01:45:44

haramamburu написал : нет падения напряжения на рабочем нуле

и соответственно нет разницы потенциалов между рабочим нулем и PE, и

haramamburu написал : соот. нет утечки.

0
Голова
Голова
Новичок

Регистрация: 14.07.2014

Москва

Сообщений: 28

17.09.2014 в 11:44:44

Мастера, СПАСИБО!
Нужно обобщить. Щит собран, 4 УЗО, по группам: розетки, плита, ваннанеотключаемая линия холодильника (диф)), но не подключен. Розетки с заземлением куплены. Деньги трачены. Вариант 1: Когда мастера будут подключать этажный и квартирный щиты сделать отводы через разные орехи? То есть отдельно для меня, отдельным орехом? Один старый кабель наклемы земли, и новым орехом с новым кабелем ноль на счетчик? И решит проблему с срабатыванием УЗО в розетках с заземлением? Вариант 2: заменить розетки и поставить без заземления? Я чего то не очень понимаю в чем отличие схемы на двух орехах. магистраль одна. Простите если где то был невнимателен, пока не доходит как решить задачку.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122048

17.09.2014 в 12:13:27

Голова написал : Я чего то не очень понимаю в чем отличие схемы на двух орехах. магистраль одна.

в правилах. Отдельные отводы земли и нуля от магистрали = надежность - даже если ноль отвалится-отгорит, земля останется и будет защищать.

Голова, УЗО будет работать правильно, розетки с тремя контактами. Если есть водогрей и стояк металл - то водогрей через диэлектрические вставки. Заземление розеток не должно соединяться с металлическими трубами стояков ГВС, ХВС, отопления.

Голова написал : То есть отдельно для меня, отдельным орехом?

отдельным, но общим на группу квартир. С магистрали на корпус щитка.

Голова написал : в этажном щите заземление выполнено расщеплением НОЛЯ (от общего кабеля НОЛЬ, кабелем сечения, надеюсь, что не меньше 16мм алюминий, к клеммам щита выполнен отвод через орех). От этого ореха и на счетчики ноль отходит.

фото?

0
Голова
Голова
Новичок

Регистрация: 14.07.2014

Москва

Сообщений: 28

17.09.2014 в 12:23:11

Сейчас все растет с одного ореха, на квартиры после еще раз делится кабель. Надо на квартиры сделать отдельный отвод, отдельным орехом? Себе собрался переделать отводы от стояка кабелем который и в кватирный щит пойдет 10мм. Соседям придется делать таким же сечением? Я с соседом в контрах, остальным на фиг не надо :) или под орех можно кабель разного сечения подключить? Чего то я запутался. Можно как то обойтись без того чтобы вообще соседей не трогать?

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.09.2014 в 19:35:49

BV написал : Заземление розеток не должно соединяться с металлическими трубами стояков ГВС, ХВС, отопления.

7.1.88. ??? :cool:

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.09.2014 в 19:57:52

Голова написал : Можно как то обойтись без того чтобы вообще соседей не трогать?

Можно, вешайте на свой "орех"

ПPOPAБ написал : 7.1.88.

У ТС не 5ти жилка... у него "компромисс"...

0
Голова
Голова
Новичок

Регистрация: 14.07.2014

Москва

Сообщений: 28

17.09.2014 в 22:56:53

haramamburu написал : Можно, вешайте на свой "орех"

Эээ, а что вешать? Земля под винт сверху щита, а ...я собственно собрался переделать отводы, напрямую от стояков. Значит, у соседей остается старый кабель, у меня новый фазный+новый нулевой и земля сверху щита? И розетки с заземлением и УЗО будут мирно существовать? Извините, повторяюсь где-то, это исключительно для ясности.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122048

17.09.2014 в 23:45:56

ПPOPAБ написал : 7.1.88. ???

Разделение PEN в щитке, ток уравнивания нам не нужен

0
Голова
Голова
Новичок

Регистрация: 14.07.2014

Москва

Сообщений: 28

18.09.2014 в 22:50:39

Спасибо!