dezil
dezil
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 189

17.09.2014 в 21:22:30

Johnny написал : В Унику вставляется 4 кв. мм.

А если с запасом оставить провод 4 квадрата и розетку обычную, то диф какой ставить? 16а-39МА?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.09.2014 в 21:26:12

dezil написал : с запасом оставить провод 4 квадрата и розетку обычную

Можно.

dezil написал : 16а-39МА?

Что это за чудо?

0
dezil
dezil
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 189

17.09.2014 в 21:48:47

Rumato написал : Можно.

Что это за чудо?

Это отпечатка не 39, а 30

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

18.09.2014 в 00:15:52

dezil написал : Провод заложен 5х2,5 на варочную от щитка, подключать планируется на 2 фазы.

Почему не на все три? Некоторые варочные допускают подключение на 1, на 2 и на 3 фазы тоже.

dezil написал : во, у меня тоже розетки unica закуплены, а в них влезет кабель 3х4?

Легко.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25232

18.09.2014 в 08:23:07

Prok12 написал : Некоторые варочные допускают подключение на 1, на 2 и на 3 фазы тоже.

Большая редкость, наверное? Вы же не о 220/127?

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

18.09.2014 в 09:45:25

ВТБ! написал : Большая редкость, наверное? Вы же не о 220/127?

Иронизируете? Чаще встречаются панели с подключением на 1 или 2 фазы. Но солидные фирмы вроде Kuppersbusch, Mielle, Gaggenau добавляют к ним и подключение на все 3 фазы.

0
dezil
dezil
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 189

18.09.2014 в 10:05:27

Prok12 написал : Иронизируете? Чаще встречаются панели с подключением на 1 или 2 фазы. Но солидные фирмы вроде Kuppersbusch, Mielle, Gaggenau добавляют к ним и подключение на все 3 фазы.

Там ценник мне не нравится совсем. К подобной технике у меня отношение как к золотым унитазам.

0
dezil
dezil
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 189

18.09.2014 в 10:06:53

Prok12 написал : Почему не на все три? Некоторые варочные допускают подключение на 1, на 2 и на 3 фазы тоже.

Легко.

А при проводе 3х4 и обычной розетке диф в щиток какой поставить на эту линию? 16А-30мА?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.09.2014 в 10:10:42

dezil написал : А при проводе 3х4 и обычной розетке диф в щиток какой поставить на эту линию? 16А-30мА?

Угу. Такой.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

18.09.2014 в 11:12:46

Вижу в работах коллег, что сейчас модно вести на духовку кабель 3х4. Разве есть в этом смысл? Сейчас есть духовки мощнее 3,8 кВт? Ну, не считая, промышленных, конечно ).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25232

18.09.2014 в 11:24:36

Prok12 написал : солидные фирмы

Похоже, что покупатели этих брендов нечасто задают вопросы в Интернете о способах подключения.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу