Добрый день! У кого есть опыт эксплуатации газового настенного котла с GSM управлением? Посоветуйте. Отапливаемая площадь 160 кв. м. Местность сельская. Месяц дом без присмотра. Пока склоняюсь к Ariston.
19.09.2014 в 07:01:17
Добрый день! У кого есть опыт эксплуатации газового настенного котла с GSM управлением? Посоветуйте. Отапливаемая площадь 160 кв. м. Местность сельская. Месяц дом без присмотра. Пока склоняюсь к Ariston.
19.09.2014 в 09:14:38
Поставьте GSM сигнализацию с оповещением о понижении температуры, тем самым двух зайцев убъёте.
19.09.2014 в 09:47:12
Есть у меня сейчас CCU825 и что? Как прибавить, убавить температуру на котле с её помощью? Или включить котёл в связи с началом отопительного сезона?
19.09.2014 в 10:44:46
Два комнатных термостата, на одном установлена температура "Антизаморозка" на другом "Комфорт", выходом вашей CCU825 коммутировать термостаты ко входу котла. На вход ССU повесить ещё один термостат, предупреждающий о снижении температуры ниже критической. Цена вопроса при хорошем качестве термостатов в районе 1500 руб
19.09.2014 в 11:51:44
sergey 73 написал : Два комнатных термостата
**Предлагаете повторить?
Электронный термостат привел к техногенной катастрофе**
13.10.2014 в 14:23:38
У меня стоит термостат TS2 GSM, управляем газовым котлом и присылает аварийные сообщения по понижению температуры и пропаданию электропитания, второй сезон работает...
13.10.2014 в 16:39:27
Jurysch написал : Предлагаете повторить?
У меня Вайлант. У него при включенном режиме защиты от заморозки котел включится при охлаждении теплоносителя ниже 4 градусов при ЛЮБОМ состоянии управляющего сигнала от внешнего термостата. Для этого нужно в меню прибора разрешить защиту от заморозки. После чего котел не даст разморозить систему даже если внешний термостат сгорит или будет оторван с мясом. При условии конешно наличия газа и электричества.
Jurysch написал : У кого есть опыт эксплуатации газового настенного котла с GSM управлением?
У товарища в Карачуне стоит настенник со встроенным GSM-контроллером. Мужик доволен уже лет 5 как. Я живу гораздо ближе к городу - поэтому считаю это баловством.
13.10.2014 в 17:53:36
Vladimir_Vas написал : У меня Вайлант. У него при включенном режиме защиты от заморозки котел включится при охлаждении теплоносителя ниже 4 градусов при ЛЮБОМ состоянии управляющего сигнала от внешнего термостата. Для этого нужно в меню прибора разрешить защиту от заморозки. После чего котел не даст разморозить систему даже если внешний термостат сгорит или будет оторван с мясом. При условии конешно наличия газа и электричества.
Верно! Котел страхует сам себя и только себя, а вот водопровод, краны, душ, унитаз в доме, все замерзнет. И вовремя получить информацию о проблеме - это значит сэкономить несоизмеримо с ценой хорошего термостата с аварийным оповещением.
Vladimir_Vas написал : У товарища в Карачуне стоит настенник со встроенным GSM-контроллером. Мужик доволен уже лет 5 как. Я живу гораздо ближе к городу - поэтому считаю это баловством.
Котел хотя и железный, но бывает и отключается, и как вам поможет близость проживания? А причин для остановки предостаточно.
14.10.2014 в 09:55:37
Юр11 написал : Верно! Котел страхует сам себя и только себя, а вот водопровод, краны, душ, унитаз в доме, все замерзнет.
Не думаю. Если в батареях будет не ниже +4, то вряд ли хороший дом остынет ниже 0.
Юр11 написал : Котел хотя и железный, но бывает и отключается, и как вам поможет близость проживания? А причин для остановки предостаточно.
Дом нужно строить нормальный. С нормальной тепловой инерцией. У меня при -20 на улице и +20 внутри при отключении отопления за сутки температура падает на 3-4 градуса. Т.е. до нуля дойдет за 5 дней. Чтобы в нашем поселке 5 дней не было вообще электричества - такого не было ни разу после окончания Великой Отечественной войны. За 5 дней, если не случиться войны, я куплю в магазине бензогенератор и запущу котел в автономе. Если конешно не попаду в больницу надолго. Но уж такое сочетание обстоятельств - это фатум. Который, впрочем, таки случился у наших соседей, на Украине. :(
15.10.2014 в 19:53:37
Vladimir_Vas написал : За 5 дней, если не случиться войны, я куплю в магазине бензогенератор и запущу котел в автономе. :(
Расскажите это людям из подмосковья, которые сидели неделю без электричества после ледяного шторма и генераторов не было в продаже, потому как народ ломанулся их скупать.
15.10.2014 в 20:11:20
Jurysch написал : Расскажите это людям из подмосковья, которые сидели неделю без электричества после ледяного шторма и генераторов не было в продаже, потому как народ ломанулся их скупать.
Чтобы защититься от такого форсмажора, нужно делать системы отопления с чисто гравитационной циркуляцией. Кстати, которые раньше (годах так в 70-х и 80-х) и делали чаще всего.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу