24.08.2017 в 17:16:54

BV написал:

GEO-Tr написал : зря я попросил 10 КВТ и 220В и надо бы попросить все изменить на 380в и хотя бы 15 квт (хотя и этого мало,

правильно сказал, я уж говорил про это

BV написал : Да уж озадачили они Вас - тут даже и не знаю что ответить.... Если бы был 15 квт 1ф - ответ очевидный, а тут - может и лучше 3фх5квт=15 - всеж мощность больше.... но будут доп затраты на провода и автоматику....

если из двух зол выбирать меньшее - то 15квт по трехфазке....

BV, короче, переписали мы заявление и получили разрешение на 3 фазы и 15 квт. Теперь вот трактор нам задел вводной кабель (он не бронированный, судя по фото ?)

и буду кабель менять. Контур заземления у меня отдельный есть - это я к тому, что 4 жилы нового кабеля мне хватит. А вот какой кабель тащить 40 метров под землей от щитка на столбе до щитка в дом - по-прежнему вопрос:

  • алюминий , ради дешевизины
  • или не экономить и взять 4х16 естественно, оба варианты - бронированные ?
0
Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2673

24.08.2017 в 17:24:46

И вот еще вопрос: у меня от септика до фильтрационного колодца будет траншея прорыта (экскаватором, шириной 60 см под ковш) на глубину переливной трубы 1,5 метра. Можно ли в эту траншею рядом с трубой уложить бронированный кабель? Как-то нерационально копать параллельную траншею под кабель, да и места уже нет под 2-ю траншею. Как вариант, в эту единую траншею уложить на дно трубу между колодцами, засыпать трубу грунтом вручную, сверху уложить кабель (получается - на глубине 1,2 м-1 м) и закопать окончательно. так пойдет ? Или наоборот, прокопать траншею единую глубже -1,8 м... на дно кабель, присыпать, далее труба и сверху все засыпаем ?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.08.2017 в 17:41:41

GEO-Tr, мда,земноводное... Кладите две трубы. Тогда и броня не нужна.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2673

24.08.2017 в 17:49:23

megrad, вторая труба (под кабель) - ПНД d32 ?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.08.2017 в 18:48:37

GEO-Tr, а диаметр кабеля?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

24.08.2017 в 19:38:46

GEO-Tr написал: megrad, вторая труба (под кабель) - ПНД d32 ?

GEO-Tr, не войдет, особенно в местах перехода через 90 градусов будет одна большая и жирная проблема...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.08.2017 в 19:42:16

MaSeVi написал: не войдет, особенно в местах перехода через 90 градусов будет одна большая и жирная проблема...

Тогда двухстенную гофру.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

24.08.2017 в 20:29:28

megrad написал:

MaSeVi написал: не войдет, особенно в местах перехода через 90 градусов будет одна большая и жирная проблема...

Тогда двухстенную гофру.

megrad, так а диаметр какой? Если 4х16?)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2673

24.08.2017 в 21:38:43

Не совсем понял: 1) если брать бронированный 4х16 - пнд (трубу) же не надо? Не знаю - какой таму него диаметр 2) а если брать обычный 4х16 в резине (типа http://electrocentr.ru/katalog/a47b4079-9a55-11db-91e7-505054503030/6e8d2589-dcef-11db-b0de-00304868ff2a/8a4affea-a49e-11dc-9a8d-00304868ff2b.html - то какую трубу пнд под него брать? Тоже не знаю какой тут диаметр И разница между кабелями бронь и не бронь 120 руб. (разница в цене на 40 меров - 4800 руб) - ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ВМЕСТО брони брать не бронь+трубу пнд? Просто пнд 40 естров в своем авто я не привезу - надо еще газель нанимать

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

24.08.2017 в 21:41:34

MaSeVi написал: не войдет, особенно в местах перехода через 90 градусов будет одна большая и жирная проблема...

в ПНД всё прекрасно войдет

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

24.08.2017 в 21:43:19

юра Т написал:

MaSeVi написал: не войдет, особенно в местах перехода через 90 градусов будет одна большая и жирная проблема...

в ПНД всё прекрасно войдет

юра Т, что именно войдет??))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

24.08.2017 в 21:47:17

GEO-Tr, не надо КГ, или ВВГ... 4х10, или АВВГ... 4х25 , в ПНД водопроводную трубу 32-40 мм (она крепче технической и лучше по качеству)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

24.08.2017 в 21:49:13

MaSeVi написал: что именно войдет??))

всё что захотите, трубы есть ну очень большого диаметра)))

0
Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2673

24.08.2017 в 21:51:25

юра Т написал: GEO-Tr, не надо КГ, или ВВГ... 4х10, или АВВГ... 4х25 , в ПНД водопроводную трубу (она крепче технической и лучше по качеству)

юра Т, так какой надо из этиХ ? http://electrocentr.ru/katalog/a47b4079-9a55-11db-91e7-505054503030

0