юра Т написал:

MaSeVi написал: что именно войдет??))

всё что захотите, трубы есть ну очень большого диаметра)))

юра Т, так я и спросил про диаметр-то трубы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2673

24.08.2017 в 22:02:31

юра Т, а этот ВВГ 4х16 http://electrocentr.ru/katalog/a47b4079-9a55-11db-91e7-505054503030/6e8d2589-dcef-11db-b0de-00304868ff2a/8a4affea-a49e-11dc-9a8d-00304868ff2b.html разве хуже ? Только в алане цены ? С учетом потерь на 40 метров длины вводного кабеля и мощности потребления 20 квт - хватит ли десятки сечения ?
А алюминий по совету -да... бюджетно... но стоит ли тут экономить и современно ли это ?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

24.08.2017 в 22:18:48

GEO-Tr написал: юра Т, а этот ВВГ 4х16 http://electrocentr.ru/katalog/a47b4079-9a55-11db-91e7-505054503030/6e8d2589-dcef-11db-b0de-00304868ff2a/8a4affea-a49e-11dc-9a8d-00304868ff2b.html разве хуже ? Только в алане цены ? С учетом потерь на 40 метров длины вводного кабеля и мощности потребления 20 квт - хватит ли десятки сечения ?
А алюминий по совету -да... бюджетно... но стоит ли тут экономить и современно ли это ?

GEO-Tr, можно этот, это даже лучше (то есть минимум 10 мм меди, или 16 мм алюминия, а лучше на ступень больше, потребляемый ток выдержит и меньшее сечение, но для заземления надо не меньше) в принципе он должен войти в 32 ПНД трубу в данном случае алюминий ничем не хуже меди, при условии правильно сделанных контактов, деньги есть - кладите медь

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

30.08.2017 в 12:10:49

юра Т написал:

GEO-Tr написал: юра Т, а этот ВВГ 4х16 http://electrocentr.ru/katalog/a47b4079-9a55-11db-91e7-505054503030/6e8d2589-dcef-11db-b0de-00304868ff2a/8a4affea-a49e-11dc-9a8d-00304868ff2b.html разве хуже ? Только в алане цены ? С учетом потерь на 40 метров длины вводного кабеля и мощности потребления 20 квт - хватит ли десятки сечения ?
А алюминий по совету -да... бюджетно... но стоит ли тут экономить и современно ли это ?

GEO-Tr, можно этот, это даже лучше (то есть минимум 10 мм меди, или 16 мм алюминия, а лучше на ступень больше, потребляемый ток выдержит и меньшее сечение, но для заземления надо не меньше) в принципе он должен войти в 32 ПНД трубу в данном случае алюминий ничем не хуже меди, при условии правильно сделанных контактов, деньги есть - кладите медь

юра Т, 40 метров 4*16 даже без брони в 32 (наружный диаметр) трубу, сильно сомневаюсь что можно протянуть

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

31.08.2017 в 22:00:14

luzgin написал: сильно сомневаюсь что можно протянуть

должно войти, ПНД 32я туба на 25 атмосфер имеет стенку 4.4 мм (на 10 атмосфер 2 мм), а кабель даже завода Электрокабель на 1000 Вольт, имеет заявленный диаметр 20.4 мм, и остаётся ещё 3 мм запаса, вполне затянется

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.09.2017 в 08:54:48

юра Т написал: и остаётся ещё 3 мм запаса

Мало.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.