всё что захотите, трубы есть ну очень большого диаметра)))
юра Т, так я и спросил про диаметр-то трубы...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
GEO-Tr, можно этот, это даже лучше (то есть минимум 10 мм меди, или 16 мм алюминия, а лучше на ступень больше, потребляемый ток выдержит и меньшее сечение, но для заземления надо не меньше) в принципе он должен войти в 32 ПНД трубу
в данном случае алюминий ничем не хуже меди, при условии правильно сделанных контактов, деньги есть - кладите медь
GEO-Tr, можно этот, это даже лучше (то есть минимум 10 мм меди, или 16 мм алюминия, а лучше на ступень больше, потребляемый ток выдержит и меньшее сечение, но для заземления надо не меньше) в принципе он должен войти в 32 ПНД трубу
в данном случае алюминий ничем не хуже меди, при условии правильно сделанных контактов, деньги есть - кладите медь
юра Т,
40 метров 4*16 даже без брони в 32 (наружный диаметр) трубу,
сильно сомневаюсь что можно протянуть
luzgin написал:
сильно сомневаюсь что можно протянуть
должно войти, ПНД 32я туба на 25 атмосфер имеет стенку 4.4 мм (на 10 атмосфер 2 мм), а кабель даже завода Электрокабель на 1000 Вольт, имеет заявленный диаметр 20.4 мм, и остаётся ещё 3 мм запаса, вполне затянется