Уважаемые участники форума! Прошу помочь в следующем вопросе – рассмотреть систему отопления и дать советы и предложения по модернизации. Для справки – дом был куплен с уже существующей системой, в которую сразу были внесены следующие изменения – добавлены смесительные узлы на контуры теплого пола, поменяны гребенки теплого пола и заменены несколько насосов. Тем не менее система работает некорректно, а именно сложно отрегулировать работу всех насосов. Здесь мне объяснили что нужна гидрострелка. Вопрос только какая? Касательно системы – источник газ магистральный.
Котел CHAPPEE Edena E64 мощность P 55 квт Q 75квт От котла полипропилен 40 до распределительного коллектора непонятно самопальный он или нет – сварен по виду качественно, но в инете таких коллекторов не нашел – межосевое расстояние потребителей 100, межосевое расстояние к котлу 230. Долее идут потребители (справа налево см. фото бойлерной)

  1. Бойлер косвенного нагрева 200 литров, на подаче стоит грюндфос 25-60 работает на 3 скорости, если ниже , то нормально не прогревает. Полипропилен 32
  2. Теплый пол (уходит к гребенке (фото гребенка ТП1)полипропилен 32 длина трубы примерно 6 метров) длину уложенной в теплый пол трубы сказать не могу. Площадь теплого пола примерно 95-100 м2. Насос 25-80 стоял на 2 или 3 скорости. Сейчас пробую 25-60 но только на 3 скорости расходомеры показывают единичку.
  3. Радиаторы – труба 32 уходит к гребенке вверх на 6 метров. На фото гребенка радиаторы 2. Радиаторы стандартные КЕРМИ с термоголовкой – см. фото. Стоит насос 25-80 прокачивает на 3 скорости или на 2 если отрегулировать другие насосы.
    • радиатор 1800х600 – трубы подачи и обратки до него полипропилен 22мм 7 метров
    • радиатор 2000х500 – труба пп 22 13метров -радиатор 1600х600 – труба пп 22 15 метров
  4. Радиаторы – труба 32 уходит г гребенке вверх на 3 метра. На фото гребенка радиаторы 1.Стоит насос 32х60 видимо когда ставили – был в наличии и нужно куда-то было поставить.
    • радиатор 1600х300 – труба пп 22 12 метров
    • радиатор 1200х500 – труба пп 22 7 метров
    • радиатор 1400х600 – труба пп 22 8 метров
    • радиатор 1400х600 – труба пп 22 7 метров и от данного радиатора идет следующий точно такой же радиатор с длиной пп 22 10 метров. Данный радиатор очень слабо прокачивается насосом.
  5. Теплый пол (уходит к гребенке (фото гребенка ТП2)полипропилен 32 длина трубы примерно 3 метра вверх) длину уложенной в теплый пол трубы сказать не могу. Площадь теплого пола примерно 90м2. Насос 25-80 стоял на 2 или 3 скорости. Сейчас пробую 25-60 но только на 3 скорости расходомеры показывают единичку. Причем этот потребитель гораздо легче «пробивается» насосом, нежели другой контур теплого пола. Видимо трубы здесь лежат с большим межтрубным расстоянием.

Далее идет подпитка и расширительный бак.

Вот собственно и вся система.
Хотелось бы зная приблизительно всех потребителей выстроить более менее стабильную работу системы отопления. Сразу хочу сказать – узнать что-то более того что я написал скорее всего не представляется возможным. Пробовал позвать на осмотр – все рекомендованные специалисты заняты, рекомендовали еще в другом городе проект сделать – но это уже видимо когда дом встанет на реконструкцию).

Заранее спасибо за советы.

0
Вложение
Inch1964
Inch1964
Старожил

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.09.2014 в 14:08:46

Роман1 написал : Здесь мне объяснили что нужна гидрострелка. Вопрос только какая?

Например такая.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вложение
Inch1964
Inch1964
Старожил

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.09.2014 в 14:16:17

Роман1, не разглядел на фото смесительного узла для ТП. Его нет? Он нужен в обязательном порядке. Рядом с коллектором ТП должен располагаться насосно-смесительный узел.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вложение
SCB
SCB
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

20.09.2014 в 14:58:44

Роман1 написал : От котла полипропилен 40 до распределительного коллектора непонятно самопальный он или нет – сварен по виду качественно

А на мой взгляд криво сварен.

Роман1 написал : Тем не менее система работает некорректно, а именно сложно отрегулировать работу всех насосов. Здесь мне объяснили что нужна гидрострелка.

Ну так ещё и обратные клапана в смесительных контурах надо была куда надо установить, а не после насосов.

Роман1 написал : дом был куплен с уже существующей системой

Площадь дома какая?

Роман1 написал : Пробовал позвать на осмотр – все рекомендованные специалисты заняты

Где территориально домик?

0
Роман1
Роман1
Новичок

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 19

20.09.2014 в 19:13:39

Inch1964 написал : Роман1, не разглядел на фото смесительного узла для ТП. Его нет? Он нужен в обязательном порядке. Рядом с коллектором ТП должен располагаться насосно-смесительный узел.

Есть трехходовой кран перед насосом.

0
Роман1
Роман1
Новичок

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 19

20.09.2014 в 20:10:32

SCB написал : Площадь дома какая?

Где территориально домик?

300м2 Можайское шоссе 20 км

0
Inch1964
Inch1964
Старожил

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.09.2014 в 20:14:57

Роман1 написал : Есть трехходовой кран перед насосом.

И где?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Роман1
Роман1
Новичок

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 19

20.09.2014 в 20:17:48

На текущий момент предложен предварительно вариант полностью заменить коллектор и всю обвязку а также сократить количество потребителей - запараллелить в одного потребителя теплый пол 1 и теплый пол 2, а также радиаторы 1 и радиаторы 2. Единственное хотелось бы подробнее какой кол лектор, какие насосы, какая обвязка.

0
Роман1
Роман1
Новичок

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 19

20.09.2014 в 20:19:11

Inch1964 написал : И где?

На фотографии в бойлерной видно - там два таких одинаковых смесительных узла.

0
Inch1964
Inch1964
Старожил

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.09.2014 в 21:45:28

Роман1 написал : На фотографии в бойлерной видно - там два таких одинаковых смесительных узла.

Фото котельной (общего коллектора с насосами) Ваши низкого качества. Ничего там не разберешь. Все мелко и мутно и темно.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SCB
SCB
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

21.09.2014 в 22:48:38

Inch1964 написал : Фото котельной (общего коллектора с насосами) Ваши низкого качества. Ничего там не разберешь. Все мелко и мутно и темно.

Тому, кто понимает, что там должно стоять, и таких фотографий достаточно.:)

0