21.09.2014 в 23:17:42
Роман1 написал : гидрострелка. Вопрос только какая?
Коллектор-гидрострелка-модульТП+бойлер+радиаторы(дом350кв.м)
22.09.2014 в 13:34:16
Роман1, вся проблема в "зажатости" Вашей СО, насосы "конфликтуют" между собой, установка гидрострелки устранит "конфликт" насосов, но не гарантирует равномерного прогрева каждого контура. Вообще по Вашей СО очень много вопросов, какая то она не логичная, мягко говоря. Сейчас Вы компенсируете эту не логичность повышенной мощностью котла и расходом газа, но даже это дает нужного эффекта.... Объединение контуров, как Вам предложили, в Вашем случае сделает только хуже. В любом случае нужно разбираться по месту. 8-915-1290060 Петр. Рад буду помочь.
22.09.2014 в 13:52:32
Есть вариант мало бюджетной модернизации, но если это не поможет, в Вашем случае только так .
22.09.2014 в 19:45:25
Почистил фильтр на обкатке перед котлом и на удивление все стало на порядок лучше. Хотя песка вроде бы и совсем немного было... Все насосы сбавил на одну а где то и на две скорости назад и все прокачивает. Тем не менее вопрос модернизации не снимается с повестки дня.
22.09.2014 в 21:10:12
Тогда менять подачу и обратку от котла да коллектора на больший диаметр.
22.09.2014 в 22:28:40
qaz10 написал : Тогда менять подачу и обратку от котла да коллектора на больший диаметр.
А гидрострелка?
22.09.2014 в 22:32:25
Роман1 написал : А гидрострелка?
Про неё забыли. :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу