03.10.2014 в 21:18:03
stroke,
Строгость отечественных законов и ГОСТов смягчается необязательностью их исполнения(уж совсем то перебарщивать с этой надежностью тоже не нужно,100 лет то ни один сплит не проживет,максимум 7-10,ну и нафига это хлорапреновая оболочка?!)
04.10.2014 в 09:30:14
забить. работать будет много лет, а что слегка "не по-правилам" - пох. пвс нормальный кабель, не морочтесь.
04.10.2014 в 16:54:34
По теме. В эту пятницу пришли кондейщики сплиты переносить, 2 -а кассетных Хайера уже 5 лет стояли на 1 -ом этаже здания. При демонтаже сняли старый ПВС между блоками на выкид. Поставили на 2 -ом этаже, протянули новый ПВС между блоками, добротный такой толстый. Никогда в их дела не лезу, люди опытные, за качество отвечают. Я жеж на наружные блоки привел ВВГ-нг 5*2,50 питающие. У меня свои «прынцыпы». Никаких беспокойств не испытываю.
04.10.2014 в 17:09:18
Хорошие принципы ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
04.10.2014 в 17:14:23
stroke написал : А тут даже и не очень-то перестраховка: моножила очень плохо ведет себя в клеммах при вибрации, даже слабой. Помогает раскручивать винты, легче выскакивает из-под пружин. А кто эти клеммы обслуживать будет? Ну да, клеммы могут быть хорошие, рассчитанные под неоконцованную многопроволочную жилу, но на моножилу как раз не рассчитанные. Может, и удержат, а может, и нет.
просто кабель перед клеммами надо не забывать надежно фиксировать скобой, тогда вибрация на клеммы не идет...
06.10.2014 в 16:45:21
Срочный вопрос к установщикам сплит кондиционеров по межблочным кабельным соединениям.
Допускаете ли Вы лично для себя прокладывать межблочные электрокабели из нарощенных кабелей.
Если да, то как их между собой соединяете? В случае каких-то проблем, потом эти соединения уже не найдешь. Это ж типа под штукатурку спайку спрятать. Или как?
Между блоками сплит системы 15-18 метров.
06.10.2014 в 19:05:46
В штрабы категорически без скруток (паек, опрессовок и т.п) ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
06.10.2014 в 21:56:03
Мы таким образом соеденяем. Быстро, комфортно,дешево
07.10.2014 в 05:42:22
А распаячную коробочку поставить религия не позволяет ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
07.10.2014 в 09:39:04
Бориска66 написал : А распаячную коробочку поставить религия не позволяет ?
Ну да. Религия. У каждого свой божок
07.10.2014 в 09:50:25
Pchola73 написал : Ну да. Религия. У каждого свой божок
У нормальных людей эта религия называется ПУЭ ...
А у тебя походу, "как кривая вывезет" ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...