21.09.2014 в 15:11:41
Sti4 написал : понимаю что там надо спайку делать, хотя пока все и работает
Работать-то оно работает, но у Вас там изоляция повреждена и "благодаря" коротышу сечение занижено. Если намерены эту линию эксплуатировать - однозначно надо ремонтировать. В розетках неплохо, но механизмы надо было устанавливать на чистовую отделку. Фото щитка без лицевой панели повторите пожалуйста.
21.09.2014 в 15:12:56
Sti4, Похоже, что механизмы розеток ставили до шпаклёвки стен, а это не правильно. Когда стены прошпаклюют ветонитом, тогда ставятся механизмы розеток и выключателей. Впрочем, это не есть проблема. Интересно узнать про ввод: 3- х фазный он у вас, или 1- фазный ? Ещё бы неплохо было бы посмотреть на коммутацию проводов за механизмом выключателя, как примерно на фото, где висит розетка на проводах. Интересно посмотреть, как реализована коммутация нулевых проводов в коробке ....
21.09.2014 в 15:13:19
Sti4 написал : как нам малой кровью исправить косяки в почти сделанном ремонте
В этом мы и пытаемся Вам помочь :)
21.09.2014 в 15:23:09
Юрий-Электр написал : Sti4, Вы оставили старый навесной ящик в квартире ? (ящик, в котором смонтирован т.н. "щиток") всё в переделку. Некрасиво и снаружи, и внутри- тем более.....
Вы меня добили, честно((. Нет это новый ящик. Серый страшненький так как по размерам прошел, у нас там ниша и белые с замком не влезли. А как должно быть???
Rumato написал : Согласен. Мне кажется на вводе 1 фаза. Место есть для переборки. Sti4, Можете сделать фото этажного щита? "Специалиста" кто-нибудь контролировал? Интересен вопрос о наличии распаечных коробок. Перебитый кабель можно восстановить, если место будет скрыто шкафами на кухне.
21.09.2014 в 15:23:50
Sti4 написал : Серый страшненький ......... А как должно быть???
Ну это вопрос эстетики, на безопасность не влияет. Вы бы фото внутрянки сделали...
21.09.2014 в 15:25:24
Sti4 написал : Нет это новый ящик.
После ремонта новый стальной щит??? Проблема здесь только в дизайне. Есть куча пластиковых щитов на любой вкус и цвет, даже разноцветные. При плохой вентиляции может начать ржаветь.
Sti4 написал : Вы меня добили, честно
Привыкайте, мы ребята такие. Правду-матку сразу режем, под клиента не подстраиваемся. Наш девиз- "Клиент всегда неправ!"
21.09.2014 в 15:27:35
Sti4, Фаза у вас одна. Это фото ДО ремонта? Или и сейчас работает? Это важно что бы понять, всю проводку поменяли или старый люминий местами задействован?
21.09.2014 в 15:30:21
Sti4, на фото в 37-м посте три правых автомата Ваши? Вообще ерунда какая-то. Из-под первого и второго отходит старый АППВ (интересно, в квартирный щиток он приходит?) из-под третьего - что-то новое. Ждем фото внутренностей квартирного щитка, так, чтобы был виден ввод. А заодно разъяснений автора, как этот ввод организован.
21.09.2014 в 15:34:46
НЕМЕЦ написал : А заодно разъяснений автора, как этот ввод организован.
От этажного 25А сделан ввод в квартирный щиток, старые линии видимо частично задействованы, хозяева ждут новых сюрпризов. Пяткой в грудь себя бить не буду, но с вероятностью 95% я угадал. Sti4 Интимный вопрос можно? Элехтрику еще не заплатили?
21.09.2014 в 15:38:09
Rumato написал : От этажного 25А сделан ввод в квартирный щиток, старые линии видимо частично задействованы, хозяева ждут новых сюрпризов. Пяткой в грудь себя бить не буду, но с вероятностью 95% я угадал.
Тема становится все интересней и увлекательней :) Жаль, надо отлучиться до вечера.
21.09.2014 в 15:42:03
Sti4, проводку, идущие на люстры меняли ?? (верхний свет), или там действительно старый алюминий остался ?? Сделайте пожалуйста фото, как провод идёт с потолка до лампы. Наверно люстры ещё не висят у вас ?!
21.09.2014 в 15:48:08
Отвечаю:
Пока все работает. Но нам не надо "пока" вы сами понимаете. Надо чтобы все работало и безопасно.
Спасибо за правду, поэтому и пришла к вам за помощью. Жаль что форум нашла поздновато, иначе мастеров искали бы тут.
Все фото это после ремонта (кроме автомата с общей площадки) Насчет последовательности установки механизмов розеток - не знали( через полгода будет ремонт 2 комнат и лоджии- будем контролировать)
21.09.2014 в 16:05:11
В доме газ есть? Вот будет сюрприз... Сделайте общее фото внутренностей этажного щита и подробнее отводы от стояка Ввод в новый щит похож на 4кв :(
21.09.2014 в 16:17:02
Ощущение, что у трехполюсного автомата задействован тлько крайний правый полюс, от которого сверху гребенкой питание раздается на все одноподлюсные автоматы верхней рейки