Детравиль написал :
В таком случае ставится автомат, защищающий розеточную линию. Световая линия остаётся без тепловой защиты
Детравиль, я всё понимаю, это снова совет из практики, основанный, если угодно, на предполагаемых (рассчетных) токах. Я с Вами согласен - защитить одним автоматом два сильно разных по мощности потребителя невозможно.
Alexiy написал :
сечение менее 1,5 мм2 меди в стационарной проводке недопустимо
номинал автомата выбирается таким, чтобы защитить любой участок стационарной проводки.
тоже пожалуй, соглашусь .... и нарисую другую картинку)
какой номинал автомата будет в этом случае?