24.09.2014 в 13:36:59

Грэй написал :

  • поскольку имеется сложносочиненное предложение со словом "или"- значит, если я правильно понимаю русский язык, имеется возможность выбора?

нет. Автомат выбирается по одному из условий (наиболее жёсткому), но удовлетворять должен обоим.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21205

24.09.2014 в 14:30:27

Вот картинка: -Каков должен быть номинал автомата?

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.09.2014 в 14:35:17

сечение менее 1,5 мм2 меди в стационарной проводке недопустимо номинал автомата выбирается таким, чтобы защитить любой участок стационарной проводки.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.09.2014 в 14:37:07

Грэй написал : Прилепляю картинку:

необходимые объяснения я уже привел, ознакомьтесь пожалуйста.

Грэй написал : каков должен быть номинал автомата?

соплю 0.75 квадрата заменяем на нормальный кабель, и автомат оставляем прежним - С16.

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

24.09.2014 в 14:46:49

Эта схема скорее исключение, совмещены силовая и световая линии. Но иногда бывает, когда приходится в последний момент от силовой ответвляться на свет сечением 1,5, обычным для световых линий. В таком случае ставится автомат, защищающий розеточную линию. Световая линия остаётся без тепловой защиты( ну по крайней мере с пониженной её надёжностью), только с защитой от КЗ. Идя на это нужно вполне осознавать, что линия к лампе не будет перегружена (по возможному увеличению со временем количества светильников). Хотя грузануть больше 2 кВт по свету.. а вообще нынче всё возможно, -RGB- ленты и прочая..

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21205

24.09.2014 в 15:03:29

Детравиль написал : В таком случае ставится автомат, защищающий розеточную линию. Световая линия остаётся без тепловой защиты

Детравиль, я всё понимаю, это снова совет из практики, основанный, если угодно, на предполагаемых (рассчетных) токах. Я с Вами согласен - защитить одним автоматом два сильно разных по мощности потребителя невозможно.

Alexiy написал : сечение менее 1,5 мм2 меди в стационарной проводке недопустимо номинал автомата выбирается таким, чтобы защитить любой участок стационарной проводки.

тоже пожалуй, соглашусь .... и нарисую другую картинку)

какой номинал автомата будет в этом случае?

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.09.2014 в 15:27:57

Грэй написал : какой номинал автомата будет в этом случае?

С25, а в точке ответвления ставим бокс с автоматом С10...

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21205

24.09.2014 в 15:47:13

Alexiy написал : номинал автомата выбирается таким, чтобы защитить любой участок стационарной проводки.

Alexiy, это Ваше правило действует для стационарной проводки. Я уже было согласился с Вами, но возникает попутный важный вопрос:

  • а как организовывать защиту временной проводки?
0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.09.2014 в 15:57:56

Грэй написал :

  • а как организовывать защиту временной проводки?

шо за проводка такая?

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21205

24.09.2014 в 17:15:13

Alexiy написал : сечение менее 1,5 мм2 меди в стационарной проводке недопустимо

Грэй написал : Alexiy, это Ваше правило действует для стационарной проводки. Я уже было согласился с Вами,

но случайно увидел вот что: ПУЭ 7 *"2.1.14. Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках должны быть не менее приведенных в табл...., медных, мм2 Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки для жил, присоединяемых пайкой: – однопроволочных 0,5

– многопроволочных (гибких) 0,35* ...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.09.2014 в 17:15:25

Грэй написал : но случайно увидел вот что:

а теперь открой ПУЭ Таблица 7.1.1.

0